Eu tenho um circuito amplificador 40. Posso usar o fio 2x10AWG para cada condutor em vez do fio 1x8AWG?
Eu tenho um circuito amplificador 40. Posso usar o fio 2x10AWG para cada condutor em vez do fio 1x8AWG?
O motivo (além de "o código diz que você não pode") é que, de alguma forma, um dos dois condutores quebra ou (mais tipicamente) se desconecta em uma extremidade, em vez de um circuito morto (irritante, mas seguro), você tem um fio sobrecarregado que pode incendiar sua casa sob carga normal sem nunca tropeçar em um disjuntor.
De jeito nenhum. Além disso, viola a regra "Todos os condutores relacionados devem estar no mesmo cabo ou conduíte", causando problemas de desequilíbrio / corrente de Foucault em normal condições, mais o fator de segurança que manassehkatz discute.
No entanto, se você realmente deseja e está disposto a executar algum "canal" 3 ...
Você deve aumentar o tamanho do condutor para 1 / 0 AWG no mínimo e, realisticamente, ninguém faz isso até que esteja acima do 4 / 0, para não encontrar um tamanho do tamanho 1 / 0 ...
painel de distribuição especializado projetado especificamente para paralelismo no lado da oferta, e esse tipo de equipamento geralmente começa na faixa de preço $ 1000 e 300A +.
Você deve seguir todas as outras regras para o paralelismo.
Você deve pedir ao AHJ que assine isso, mesmo que ele o rejeite por causa do fator louco geral.
No entanto, você ainda pode alimentar o painel de distribuição $ 1000 a partir de um disjuntor 40A.
Tags elétrico