Meu novo aquecedor de água quente requer uma classificação de disjuntor de amplificador 25 no painel. Atualmente, tenho um amplificador 30 no disjuntor no painel do aquecedor de água quente. Devo mudar para um amplificador 25?
Meu novo aquecedor de água quente requer uma classificação de disjuntor de amplificador 25 no painel. Atualmente, tenho um amplificador 30 no disjuntor no painel do aquecedor de água quente. Devo mudar para um amplificador 25?
Leia atentamente as instruções. 30A é uma convenção padrão da indústria na América do Norte para circuitos de aquecedores de água com tanque. As regras de redução da NEC exigem que você provisão serviço para 125% do consumo real do aquecedor de água; fabricantes de aquecedor de água Saiba issoe dimensione seus aquecedores de água para levar cerca de amplificadores 23. (Que se refere a pouco menos de amplificadores 30, voilà).
O Underwriter's Laboratories (que praticamente escreve o livro sobre o que é aceitável e harmoniza esse livro com a NEC), dá um passo em frente com isso. Eles certificam a rotulagem e as instruções como parte da listagem da UL (é por isso que as instruções geralmente são tão bizarras, é porque são instruções de copiar e colar que a UL aprovou no passado). Portanto, eu esperaria instruções aprovadas para declarar 23-ish e exigir um disjuntor 30A.
Como os circuitos 30A são muito padrão e o 25A quebra um pato tão estranho (e difícil de encontrar, incentivando o uso indevido de disjuntores alienígenas), acho que a UL esperaria uma má conformidade com as instruções de "alterar o disjuntor para o 25A" e pressionaria novamente. o fabricante do aquecedor de água para torná-lo seguro com um disjuntor 30A.
A única vantagem que vejo em um disjuntor 25A é que, se você estiver usando fios classificados como 75C (não NM / Romex !!!), poderá conectá-lo com o 12 AWG em vez do 10 AWG. Mas isso encorajaria outra desvantagem: quebrar o 12 AWG para o 30A quando o proprietário qualquer outro aquecedor de água no mercado isso, é claro, requer o 30A.
Qualquer circuito 30A existente deve ser um fio 10 AWG e o 25A está dentro dos limites. Portanto, basta mudar o disjuntor.
Sim, você pode reduzir o tamanho de um disjuntor. Você precisa ter certeza de que o Disjuntor é maior ou igual ao Aparelho. Você precisa ter certeza de que o fio usado é do tamanho do disjuntor ou maior.
ou seja:
Normalmente, um disjuntor 30A usa fio #10 (aqui na Califórnia)
Se foi um disjuntor 30A instalado corretamente, deve haver um fio 10 / 2 ou 10 / 3 saindo dele. Você pode usar um fio #10 para um disjuntor 25Amp.
Portanto, verifique o tamanho do seu fio e pronto. Como o disjuntor irá aparecer antes que a linha derreta.
Você pode deixá-lo como está e ainda funcionará, embora se seu único Consumo máximo seja 25A, levaria mais de 30A para disparar o disjuntor, o que pode ser tarde demais para o dispositivo no momento.
Os disjuntores podem diminuir em tamanho em relação ao fio existente. O tamanho do fio pode aumentar em relação ao disjuntor em uso.
Sim, se o dispositivo de proteção de sobrecorrente máxima for o amplificador 25 e você tiver um 30, poderá diminuir o tamanho. é sempre bom reduzir o tamanho do disjuntor se a fiação for legal ou compatível com o disjuntor maior. Em alguns casos, um tamanho de fio muito grande é usado para reduzir a queda de tensão, se os fios grandes forem dois grandes para o disjuntor, eles podem ser colocados em um tamanho menor que caiba no disjuntor. No seu caso, você provavelmente tem o fio #10, possivelmente o #8 e esses tamanhos estão dentro do alcance do seu disjuntor de amplificador 25. Algumas lojas não aceitam o 25, mas podem ser encontradas para grandes marcas, ou talvez você precise procurar on-line.
Tags aquecedor de água