Tomada com conjuntos de fios 3

7

Eu tenho uma saída com a qual estou enganando e agora estou perdida. Casa nova para mim, o cara do cabo veio e instalou a Internet, usando essa tomada para alimentar o roteador. Mais tarde, à noite, notei que o roteador estava desligado, então testei a tensão na tomada e obtive alguma tensão, mas muito menos que o 120. Desligou o disjuntor e descobriu os conjuntos de fios 3 indo para a tomada. Os brancos 2 e o preto 1 foram esfaqueados na tomada e os outros pretos brancos e 2 amarrados com uma porca de arame. (Veja o esboço do gueto do MS Paint ligado. Talvez eu tenha confundido alguns fios. Amarelo é o fio de cobre, aliás.)

Pensando "talvez a tomada esteja disparada", fui substituí-la por uma nova. Funcionou um pouco e agora não há nada. E agora, quando ligo o disjuntor, não tenho tensão entre nenhum dos conjuntos de fios. Existem outras tomadas 2 nesta sala e outras salas 2 que devem estar no mesmo ramo, porque as luzes não funcionam nessas salas.

Sei que muitas vezes as tomadas comutadas têm conjuntos de fios 3, mas essa tomada não é trocada. As outras duas tomadas (e luzes) nesta sala funcionam quando o disjuntor está ligado.

insira a descrição da imagem aqui

por Huesmann 10.03.2019 / 15:16

1 resposta

Sim, é realmente trocado. É por isso que saiu com você.

O que está acontecendo aqui é isso. O cabo na parte inferior e o cabo na parte superior esquerda estão sempre quentes - um vem da fonte e o outro carrega a energia para outros pontos de uso. Não faz diferença qual é qual.

Esses dois cabos, no lado quente, estão usando a porca do fio para emendar. No lado neutro, eles estão usando um recurso no receptáculo. Os receptáculos têm parafusos 2 em cada lado, qual pode ser dividido, mas geralmente não são. Quando não estão divididos, os dois parafusos são simplesmente conectados. Portanto, os fios brancos estão se conectando usando o receptáculo como uma emenda, em vez de uma porca de arame. Nada demais.

Agora, observe atentamente o cabo que resta. o branco o fio vai para o pacote de hots. Eu não acho que tenha sido um acidente que você desenhou dessa maneira. Tenho certeza que isso fez você ir "WTH?" e você checou para ter certeza. o preto fio é o único fio quente que vai para o receptáculo. Isso significa que não temos um "receptáculo dividido". Ambos os soquetes fazem suas coisas juntos.

Este cabo é um clássico alternar loop. No outro extremo, preto e branco vão para o interruptor. Com o interruptor desligado, eles são desconectados. Com o interruptor ligado, é como se o preto e o branco fossem o mesmo fio; portanto, com o interruptor ligado, o pacote wirenut quente se conecta ao receptáculo.

Esse fio branco não é neutro, está sempre quente e está preso usando o código de cores errado, porque os cabos são feitos apenas de uma maneira. Alternar loops costumava exigem apenas sempre quente e quente, então eles tornaram branco um deles. O branco deve ser sempre quente, por isso é mais óbvio que não é neutro. Eles fizeram isso corretamente aqui. (O código mais recente exige que eles também marquem o fio branco com fita isolante ou tinta preta ou colorida; às vezes, marquei o fio com uma caneta).

A razão pela qual funcionou e depois perdeu energia é que você ou alguém desligou o interruptor. Provavelmente, seria uma opção que você honestamente não tem idéia do que faz. Pode ser um dos vários switches seguidos que você desenvolveu o hábito de jogar juntos.

Por que alguém trocaria um receptáculo ??? Como os interruptores de luz são necessários nas salas, mas a instalação de luzes no teto é cara. Portanto, o Code permite que os construtores troquem um receptáculo, e o proprietário deve conectar uma lâmpada de assoalho e nunca use o interruptor na lâmpada de assoalho. Geralmente, o proprietário está insatisfeito com isso e paga a um eletricista para instalar uma luz de teto adequada. Custa US $ 400, mas, ei, eles economizam um níquel por mês na hipoteca. / golfclap

A voltagem que você está vendo é chamado de tensão fantasma. O motivo é que o cabo superior direito vai para o comutador. O fio branco está sempre quente e o fio preto está desconectado de qualquer coisa. Quando dois fios ficam próximos assim, um fio quente induz uma tensão fantasma no fio desconectado. Voltímetros sensíveis (como qualquer DVM barato) podem vê-lo, mas não podem carregar nenhuma carga. Ele desaparecerá se você conectar uma carga minúscula como uma luz noturna (ou caixa de cabos) ao soquete enquanto faz a medição.

o que fazer sobre isso

Primeiro, pelo amor de Deus, marque o fio branco com fita colorida para que o próximo cara saiba que é um ciclo de troca.

Agora, pegue um fio preto curto (9 "), se houver dúvida, use o tamanho #12. Isso é chamado de trança.

Adicione o pigtail aos fios 3 na porca de arame. Se for uma porca de arame amarela, você estará empurrando seus limites de capacidade, então talvez mude para uma porca de arame vermelha.

Agora prenda a trança no de outros parafuso de latão naquele receptáculo. Se o receptáculo usa backstabs push-in-the-back, considere o fio preso ao parafuso mais próximo e o Google "como movo backstabs em parafusos" porque as backstabs geralmente não são confiáveis ​​e você pode resolvê-lo enquanto estiver está aqui.

Agora, procure nesse receptáculo uma "guia" separatista entre os dois bronze parafusos. Interrompa essa guia.

Não quebre a aba no lado prateado. Se o fizer, compre um novo receptáculo (eles custam US $ 3 pelos bons), não troque de lado !!!!

Agora você tem um soquete ligado pelo interruptor misterioso e o outro sempre ligado.

10.03.2019 / 16:44

Tags