Receptáculo chamuscado

5

Depois de desconectar a janela 8,000 btu a / c que já estava lá há alguns meses, a tomada fica visivelmente preta / queimada. Ainda não o inspecionei, mas estou perturbada. Não tenho certeza se fiz algo errado.

A casa é mais antiga e não há fios terra, mas deve ser aterrada através de cabos BX. Possui serviço 100 Amp e (além do secador, fogão), alguns dos disjuntores são 15 Amp e alguns são 20. Troquei muitos receptáculos e tentei fazê-lo corretamente. Eu usei grau de especificação, Leviton ou Legrand. Sem punhaladas nas costas, e tudo deveria ter sido anexado com segurança. Usei um testador de saída e cada um mostrou que estava conectado corretamente e aterrado.

Eu sei que alguns dos Levitons foram auto-aterrados pelo contato com a caixa de metal. Em outros, eu mesmo prendi um fio terra à caixa de metal. Eu usei os receptáculos 20 Amp na maioria dos locais de maneira indiscriminada, sem confirmar se ele estava realmente em um circuito 15 ou 20 Amp. Não achei que fosse um grande problema. Se as tomadas estivessem um pouco sobrecarregadas, imaginei que só seria perigoso se eu sobrecarregasse o circuito. Não tenho certeza se eu fiz. Eu não acho que o plugue do A / C é apenas para uma tomada de amplificador 20, mas precisarei verificar.

O que deu errado?

Circuito verificado, é 20 Amp. Verificado a / c, ele diz que consome 10 Amps. Abriu a tomada e o fio quente foi queimado até cerca de cinco centímetros do receptáculo. O quente e o neutro ainda estavam firmemente presos aos parafusos. A única coisa que notei foi que parecia que o cabo BX não estava firmemente preso à caixa e pode ter escapado. Recoloquei o cabo de metal na caixa de metal e instalei um novo receptáculo, novamente com grau de especificação. Tudo parece bem e funciona bem, e o testador diz que está conectado corretamente e aterrado. Mas ainda não sei o que aconteceu. Qualquer um? Quero dizer, se o cabo for desconectado, significa que não foi aterrado. Mas meu entendimento é que um terreno é como um cinto de segurança. Não ter um não causa um acidente, apenas significa que você não está protegido no caso de um. Então, o que poderia ter causado a queima do fio quente?

Desculpe, escrevi o texto acima antes de ver que havia respostas para minha pergunta e ainda não terminamos de lê-las. No que diz respeito aos receptáculos 20 Amp, aceito que me enganei ao pensar que talvez as "tripas" fossem melhores, mas nunca teria ligado nada que atraísse mais do que os amplificadores 15. Como se viu, estava em um circuito de amplificador 20 (e os fios na caixa são claramente medidores 12) e o a / c apenas puxou o 10 Amps no máximo, de modo que esse não deveria ter sido o problema. A menos que alguém estivesse usando um aspirador de pó no mesmo circuito enquanto o ar condicionado estivesse ligado, mas isso teria disparado o disjuntor. Obrigado pelas respostas (ainda não totalmente lidas ou digeridas).

Apenas dois dos disjuntores são o 15 Amp. Todo o resto é 20. Receptáculo realmente diz "grau de especificação" nele. Sem cabo de extensão. Vou inspecionar o plugue a / c. O cabo BX que se solta do grampo pode ter causado arco? O teste do receptáculo com um multímetro pode determinar se ocorreu algum dano? O que eu procuraria, uma queda de tensão?

por Jim H 28.09.2019 / 12:58

5 respostas

... there are no ground wires but should be grounded through BX cables... each one showed that it was wired correctly and was grounded. I know some of the Levitons were self grounding through contact with the metal box. On others I attached a ground wire to the metal box myself.

O aterramento não tem nada a ver com isso.

I DID use 20 Amp receptacles in most locations pretty indiscriminately, without confirming whether it was actually on a 15 or a 20 Amp circuit. I didn't think that was a big issue. If the outlets were a bit overbuilt, I figured it would only be dangerous if I overtaxed the circuit.

Grande erro. Isso permitiria que um dispositivo 20A fosse colocado em um circuito 15A. Isso deve ser óbvio, não?

Acho que você pode ter pensado demais na diferença de pontos de venda, esquecendo-se deste e concentrando-se em "Certamente, esses receptáculos 20A devem ser mais duros / melhores / mais altos, certo?" Na verdade, eles não são. As entranhas são idênticas. A única diferença é fechar / fechar o plástico externo, projetado para impedir que você conecte um plugue NEMA 5-20 a uma tomada 15A.

O que causou isso?

  • Meu post-mortem começaria no plugue do A / C. Eu estaria procurando queimar nos pinos do plugue, indicando um plugue defeituoso ou danificado ou inserção incorreta. Dado o seu nível de atenção à rede elétrica, presumo que você seja mais esperto do que isso, e não o mencionou, mas uma extensão do consumidor também teria esse efeito.
  • Então, eu retirava o soquete e olhava as conexões dos fios. Os terminais de parafuso são melhores em todos os aspectos, mas um: eles podem ser torcidos incorretamente, geralmente com torção insuficiente. O NEC 2014 agora requer chaves de fenda de torque reais para definir torques, porque é um grande problema mesmo para eletricistas profissionais.

Isso com certeza, isso definitivamente estava se formando, e poderia ter sido uma verdadeira bagunça. Com a retrospectiva 20 / 20, um investimento melhor teria sido os disjuntores AFCI.

28.09.2019 / 16:45

Existem algumas coisas que podem estar causando seu problema.

Primeiro, basta procurar os ACs 8000 Btu em geral, eles usam entre amplificadores 5.8 - 6.2. Isso deve funcionar em qualquer circuito normal da 15A se não houver outro equipamento conectado a esse circuito.

Segundo a cada novo AC que eu olhava requeridos um circuito aterrado para alimentar sua unidade.

Terceiro dano, como você descreveu, geralmente é causado por superaquecimento em uma junção ou emenda. Quando voce diz grau de especificação Eu não estou certo do que você quer dizer. Do ponto de vista comercial, um receptáculo de grau de especificação geralmente significa que é um Hubble 5252 (15A) ou um 5352 (20A) ou igual por outro fabricante. Você pode julgar se usou um desses receptáculos, que funcionam entre $ 10.00 e $ 15.00 cada. Como esse CA pode funcionar por mais de duas horas, é necessário considerar o circuito de serviço contínuo.

Usando os pontos acima, então, para que o seu CA seja instalado corretamente, você deve executar um circuito separado aterrado para o seu CA. Você deve usar um receptáculo de serviço pesado que possa suportar uma carga de serviço contínuo. Pode ser um circuito 15A ou 20A.

Além disso, o cabo de alimentação do CA também está danificado e, portanto, é necessário substituí-lo.

Um ponto final. O superaquecimento cria alta resistência e superaquecimento. A alta resistência causa quedas de tensão incomumente grandes. Grandes quedas de tensão fazem com que o equipamento funcione de forma ineficiente. O equipamento elétrico não lida muito bem com a baixa voltagem e isso causa uma vida útil mais curta para o seu compressor e outras máquinas elétricas dentro do CA, sem mencionar o maior consumo de energia.

Em conclusão, quando tudo mais falhar, remova tudo e substitua pelos materiais e métodos de fiação corretos. Prometo que vale a pena e funcionará corretamente nos próximos anos.

Espero que isso ajude e boa sorte.

28.09.2019 / 16:47

Vou sugerir que este é o coração do seu problema:

I DID use 20 Amp receptacles in most locations pretty indiscriminately, without confirming whether it was actually on a 15 or a 20 Amp circuit. I didn't think that was a big issue. If the outlets were a bit overbuilt, I figured it would only be dangerous if I overtaxed the circuit.

A queima na tomada que você descreve é ​​um sintoma primordial de um circuito sobrecarregado. Seja grato por ver os sinais aqui em vez de tudo acontecer em um local escondido e iniciar um incêndio sem aviso prévio.

Nesse ponto, NÃO é seguro usar esta tomada até que a fiação seja inspecionada do painel à tomada, pois podem ocorrer danos adicionais em qualquer parte do comprimento.

Faça um grande favor a si mesmo e peça a um eletricista licenciado para entrar, inspecionar e corrigir as tomadas com fio incorreto que você possui. Sim, importa se você usa um 15A vs. 20A, pois os requisitos de fiação são diferentes para um circuito 15A vs. 20A. Sim, puxar o 20A de um fio classificado como 15A é muito perigoso.

28.09.2019 / 14:41

Além das intervenções indicadas por outros, eu investigaria a unidade CA quanto a uma falta à terra. É a explicação mais provável do porquê de haver corrente no solo para causar arco em primeiro lugar.

29.09.2019 / 03:19

Meus centavos 2 (mas eu não sou um eletricista certificado): isso geralmente acontece quando há um contato ruim em algum lugar. Talvez o plugue tenha tido um contato ruim com o receptáculo, ou talvez tenha havido um contato ruim entre o cabo na parede e o receptáculo. Em casas mais antigas, isso pode acontecer com o tempo, se houver umidade suficiente e o cobre / alumínio manchar lentamente. Isso, por sua vez, causa alta resistência no ponto de contato e, a altas cargas, a coisa toda esquenta. Isso aconteceu comigo em recipientes e caixas de junção.

29.09.2019 / 20:27