Os receptáculos 15A são seguros nos circuitos 20A? [duplicado]

2

Recentemente, adicionei um circuito ao meu quarto de reposição para cultivar alguns tomates, a iluminação que vou usar é 8amp em cada plugue; notei que o eletricista não instalou um receptáculo classificado como 20A com a lâmina lateral, mas instalou um 15amp. Gostaria de saber se isso é seguro, é o único receptáculo na linha. Correção bastante simples para trocá-lo, se necessário insira a descrição da imagem aqui

por Steven Streich 03.04.2019 / 18:26

2 respostas

Está bem. Se houvesse apenas um único receptáculo, teria de corresponder ao circuito 20A. Com um duplex, o 15A é bom no circuito 20A. Ele combina perfeitamente com o seu uso, pois cada receptáculo usa menos que o 15a e juntos mais que o 15, mas menos que o 20.

03.04.2019 / 18:56

Sim, está bem.

Normalmente, a regra é que o tamanho do soquete deve corresponder ao tamanho do disjuntor. No entanto, existem duas exceções:

  • Os receptáculos 15A são permitidos nos circuitos 20A, desde que haja pelo menos 2 soquetes no circuito. Isso é suportado por uma regra da UL que exige a fiação interna de todos os soquetes 15A que certificam o passthru 20A.
  • Os receptáculos 50A são permitidos nos circuitos 40A porque ninguém faz um receptáculo 40A.