Os circuitos de longa distância são uma grande oportunidade para gastar muito em fios desnecessariamente. Dada a quantidade de dinheiro que está em jogo aqui, vamos desmascarar o usual empurrão normal da 3%.
Existem dois erros enormes quando cometidos ao dimensionar circuitos.
- dimensionamento para queda de tensão 3%. 3% está simplesmente errado. Não há suporte para o Code em nenhum lugar (é um sugestão, um lugar) Esse mito é amplamente difundido pelas empresas que vendem fios, por razões óbvias - o primeiro lugar em que fazem isso é em suas calculadoras "livres" de queda de tensão. Eles padronizam para 3%, e com isso eles significam literalmente 3.00% - se uma opção mais barata aparecer em 3.25%, eles a ocultarão e "culparão o computador" por ser muito literal.
- Dimensionamento para "classificação de disparo do disjuntor" em vez de carga prática. Lembre-se, cargas são já deve ser reduzido 20% (literalmente, o disjuntor deve ser 125% da carga), de modo que o dimensionamento para o disjuntor está sempre errado. De fato, o passo mais simples de dimensionamento para 80% do disjuntor geralmente resulta em algumas quedas no tamanho do fio e mil dólares economizados. Mas você deve ir além e dimensionar a carga real.
Queda de tensão é proporcional a atual agora
Lembre-se de que a queda de tensão em um circuito é uma função da corrente realmente fluida. Aqui está o que não é verdade: "A queda de tensão que a calculadora diz sempre se aplicará a todas as cargas". Na verdade, nunca se aplicará a nenhuma carga.
Suponha que alguém coloque fio de monstro em seu circuito "50A" e atinja a queda de 2.5% em 50A.
Você desenha 10A @ 120V. Você realmente obtém uma queda de tensão 1.0%. Não é o que esperávamos, hein?
O que acontece se você tiver um secador "30A", que na verdade é 23A, e que na realidade é sobre 21A no lado 230V e 2A no lado 120V. Portanto, quedas de 0.525%, 0.05 %% e 0.575% por perna. O elemento de aquecimento 240V vê queda de tensão 1.1% e o mecanismo 120V vê queda de tensão 0.575%.
Um aquecedor 40A (9600W) vê queda de tensão 2.0%, o que não precisa - os aquecedores funcionam com queda de tensão 30-40%.
Entendendo como isso é um desperdício?
Para um soldador, consulte o fabricante, mas a queda de tensão é bastante normal por uma variedade de razões dentro dos soldadores, portanto, provavelmente não vai incomodá-los muito.
transformadores
Depois, há o uso de transformadores para aumentar a tensão. Toda a fiação de instalação fixa é classificada como 600V e não há nada de errado em aumentar a potência para a transição. Os transformadores são caros, mas, a longo prazo, são mais baratos que o fio. Frequentemente, basta "acelerar" o circuito para o 240V e usar um transformador na extremidade oposta para fazer o 120V, é tudo o que você precisa. Eu tenho muitas postagens sobre isso.
Vamos executar alguns números no seu caso.
E para ser claro, estaremos usando fio de alumínio, porque correr tanto o cobre nem é estúpido. Use a gosma e o torque para especificar.
Cenário 1: Consumidor Obediente.
Vamos fazer exatamente o que a calculadora de queda de tensão e as empresas de fio dizem que devemos fazer. Calcule na viagem do disjuntor e atenha-se ao 3%. O fio 3 / 0 teria uma queda de% de 3.05 e o computador diz "não" a isso e os computadores são mais inteligentes que nós, então somos forçados a conectar o 4 / 0. O 750 'do 4 / 4 URD com fio da 0 custará US $ 2145, trinche-o na 24 "e pronto.
Cenário 2: Compromissos.
Em um disjuntor 50A, o empate real não deve ser superior a 80% ou 40A. Vamos para a queda de tensão 4% na 40A. Isso surge como fio 1 / 0. 750 'do 4 / 1 URD de fio 0 custará US $ 1297.
Cenário 3: Transformadores 480V.
Nesse caso, usamos transformadores e disjuntores 15 KVA para o 60A (que é mais potente). O transformador reduz pela metade a corrente, que também reduz pela metade a queda de tensão, e a queda de tensão é apenas a metade mais importante, pois está saindo do 480V em vez do 240V. Então agora podemos usar fios muito menores. 240V em 40A torna-se [Email protegido] Com o fio #4, a queda de tensão @ 20A ocorre em 2.45%. Mesmo se maximizarmos o circuito para [Email protegido] ([Email protegido]), a queda de tensão é de apenas 3.67%. Além disso, precisamos apenas de cabos 2 entre os transformadores, porque o neutro é criado localmente pelo transformador.
- Os dois transformadores 15KVA custam US $ 2000.
- O fio 3 #4 SEU custa apenas $ 555.
Cenário 4: Mini-transformador.
Nesse caso, aspiramos apenas a fornecer o prático 20A (16A), mas usamos um transformador (menor) para que possamos transmitir no 240V no fio 2, mesmo usando apenas o 120V. Felizmente, esses pequenos transformadores 5 KVA estão disponíveis no Craigslist por cerca de US $ 100. Se optarmos por apenas um circuito 20A, basearemos a queda de tensão [Email protegido] e o cálculo diz que estamos bem com o alumínio 6 AWG a uma queda de% de 3.58.
No entanto, em vez disso, vamos para dois Circuitos 120V no disjuntor 20A (isso é serra de mesa e coletor de pó). Realisticamente, será sobre o 24A juntos, ou sobre [Email protegido], mas vamos assumir o circuito máximo contínuo de 16A x2, então [Email protegido] A queda de tensão calc diz que isso acontece em 4.57% com o 4 AWG Al.
- um usado transformador 5 KVA por US $ 100
- 3-wire #4 SEU por US $ 555.
E ei, esse é o mesmo fio #4 que usamos em nosso cenário 480, e sabemos que podemos bombear isso para o 60A ou mesmo o 80A com melhores transformadores.