Existe um tipo de intertravamento (chave de transferência) que pode ser usado para um gerador OU painéis solares?

2

Para uma casa nova, decidi instalar dois painéis de disjuntor, um para cargas críticas, como a bomba de poço, luzes, refrigerador e determinadas tomadas, e outro para itens pesados ​​e não críticos, como forno, aquecedor de água, HVAC, etc.

Gostaria de colocar um comutador de transferência entre eles no momento da instalação, para que, no futuro, eu possa conectar facilmente o subpainel a um gerador, OU conecte o subpainel à energia solar, para que somente o painel principal está na grade.

Existe algum tipo de chave de transferência que me permita fazer um gerador solar OU OU como uma segunda entrada para o subpainel, sem precisar desligar e refazer a rede elétrica e trocar os painéis? Se sim, que tipo?

Para esclarecer, ele não precisa ser um interruptor de transferência de três vias, eu o conectaria inicialmente com o segundo lado do intertravamento indo a lugar nenhum e adicionaria um gerador solar OU um gerador ao outro lado posteriormente, mas não ambos.

Eu acho que os amplificadores 60 devem ser suficientes para alimentar o subpainel. A maioria dos comutadores de transferência que eu já vi nos sistemas solares são projetados especificamente para o sistema solar e permitem alternar circuitos individuais, além de ter medidores de bateria e outras coisas. Só estou tentando descobrir se o mesmo tipo, se o intertravamento usado para um gerador, funcionaria para a energia solar.

por entalhe 04.10.2017 / 19:09

1 resposta

Basta colocar uma caixa e emendas no meio do alimentador

Aqui está o problema - a transferência para um gerador funciona diferentemente do que a transferência para uma instalação solar híbrida (que é provavelmente o que você está imaginando - abandonar a capacidade de amarrar na rede simplesmente não vale a pena, a menos que você tire toda a casa da rede). Com um gerador, o meio de transferência é essencialmente um grande comutador de duplo lançamento - o comum se conecta ao subpainel principal em espera, um é direcionado ao alimentador pelo painel principal e o outro é direcionado ao gerador (talvez através de uma entrada ) O número de pólos depende de se o seu gerador tiver uma ligação neutra à terra e se o seu sistema em espera for 120VAC ou 240VAC - além disso, não há muito.

Entretanto, sistemas solares capazes de operar uma carga de espera significativa nos dias de hoje também podem ser configurados para amarrar a grade quando a grade estiver presente - para fazer isso, eles usam um lançamento único transferência significa que é basicamente interno ao inversor. A saída do inversor e as cargas em espera conectam-se a um lado do meio de transferência, enquanto a entrada da rede se conecta ao outro lado do meio de transferência. Como resultado, eles podem operar autônomos ou vinculados à rede, mas basicamente precisam estar em série com o alimentador para aproveitar o último, que é algo que você realmente quer aproveitar.

Como resultado, colocar uma caixa e um conjunto de emendas no meio do alimentador é o melhor plano - isso fornece um "gancho" que pode ser usado para instalar uma chave de transferência ou um inversor híbrido posteriormente, considerando o drasticamente requisitos de conexão diferentes dos dois. Você poderia colocar o que é chamado de desvio / isolamento ligue com os pólos não-bypass separados separadamente para que você possa conectar um gerador aos pólos do lado de espera; no entanto, as chaves de desvio / isolamento independentes tendem a ser difíceis de encontrar e não são necessárias, a menos que você tenha certeza de que está realizando uma instalação solar.

Se você realmente quer gastar o dinheiro agora ...

Embora os switches pré-fabricados / desvios / isolação autônomos sejam bastante escassos (geralmente são fornecidos com itens como UPSs), é possível conectar um comutador de transferência de quatro pólos como um comutador de desvio / isolamento de dois polos. A maioria dos comutadores de transferência de quatro pólos é bastante cara, porém, mas há uma exceção - os comutadores UL98 modulares, como a série TeSys VLS da Schneider Electric, estão disponíveis por um preço razoável e podem ser configurados para esse trabalho.

Porém, uma ressalva: essa abordagem não não estender aos geradores que possuem neutros ligados (ou seja, são conectados como sistemas derivados separadamente). Você precisaria de seis (!) Pólos de comutação em cada lado, e não parece que a série TeSys VLS possa ser estendida até esse ponto. Além disso, configurações solares híbridas são Nunca conectado de maneira derivada separadamente, portanto, ignorar o neutro não faria sentido nessa configuração.

Para um switch 60A, você precisará de:

  1. Um conjunto de interruptores, composto por:

    uma. 2 Schneider Electric VLS3P063R2 Interruptores de desconexão rotativos com classificação pólo, 3A e UL60

    b. 2 Schneider Electric VLS1P063R2S 60A pólos adicionais de operação simultânea

    c. e um bloqueio rotativo Schneider Electric VLS8C2

  2. Um gabinete NEMA 15 "por 15" por 4 "(mínimo) do tipo apropriado (para aplicativos internos NEMA 1, também conhecidos como aplicativos internos, o SC151504 da Wiegmann funciona) - se você usar um gabinete mais profundo que o 4" (como um 16 ", 16 "por 6"), você precisará de um subpainel dentro do gabinete para montar coisas em vez da parte traseira da caixa

  3. Blocos de distribuição de energia 3 Burndy BDBMHC222 / 02 com tampas BDBMHCCOVER para cada pólo
  4. Alguns trilhos DIN padrão (35mm por 15mm) (você só precisa do 7.5 ", mas ele tende a ter comprimentos de metros, então é só pegar um pacote)
  5. Suportes de trilho DIN 2 40mm (Weidmuller 792427-0040 ou equivalente)
  6. Sobre o 6 'de THHN de cobre trançado preto 6AWG
  7. Suprimentos de aterramento:

    uma. Um parafuso de aterramento autoperfurável 10-32x1 / 2 "(Garvin GSST ou equivalente)

    b. Um terminal de aterramento de caixa offset de cobre ou AlxCu do furo 1 que aceita fio trançado 6AWG e possui um furo de parafuso #10 (Ilsco SLU-35 ou equivalente)

    c. E um comprimento de 1AWG verde da 6 encalhado THHN para usar como um jumper de aterramento

  8. E montagem de hardware:

    uma. Parafusos de máquina M6x8mm para montagem do trilho DIN nos suportes

    b. # Parafusos autoperfurantes 14x3 / 4 "para montar os suportes de trilho DIN no gabinete

    c. e # 10x3 / 4 "parafusos autoperfurantes para montar os blocos de distribuição no gabinete

bem como uma chave dinamométrica de polegada-libra com bits sextavados 3 / 16 "e M8 e uma chave de fenda de acionamento cruzado #2 para montagem.

Monte o conjunto do comutador e, em seguida, prenda as peças na parte traseira da caixa (ou subpainel, se você estiver usando um - o subpainel instala primeiro nesse caso) conforme regido pelo desenho abaixo - peças indicadas por linhas tracejadas primeiro, e a linha em negrito indica o recorte do painel frontal necessário para o switch. Observe que, se você estiver usando o gabinete mínimo especificado, desejará terminar o fio de jumper preto mais externo nos blocos de distribuição de energia esquerdo e direito antes de parafusá-los na caixa, ou então, conectar esses dois fios será mais difícil do que precisa ser.

diagrama de montagem

Depois que tudo estiver instalado na caixa, os fios do jumper poderão ser ajustados conforme o diagrama abaixo (os fios na calha superior e entre os próprios terminais da chave, bem como o jumper de aterramento verde) - aperte os terminais para 120 em / lb nos blocos de distribuição de energia e 50 pol / lb no comutador. Em seguida, a caixa é montada no local de montagem final e cabeada (com os fios pousando nos terminais do bloco de distribuição). Quando tudo estiver conectado, coloque as tampas nos blocos de distribuição; por fim, coloque o painel frontal assim que o recorte nele for feito.

diagrama de fiação

Para explicar isso ao inspetor elétrico, todas as peças especificadas que precisam ser (os blocos, caixa, fio e interruptor) possuem listagens UL apropriadas, e o uso dos blocos aqui com as tampas fornecidas está em conformidade com a NEC 314.28 (E ), como a caixa é grande o suficiente, as tampas evitam que as peças vivas sejam expostas quando a tampa está desligada e há espaço suficiente para dobrar os fios.

Por último, mas não menos importante, se você precisar do 100A aqui, precisará usar o fio 3AWG em vez do 6AWG para os cabos de jumper na caixa (exceto o jumper de aterramento) e usar uma chave 100A (VLSxP100R2x) em vez do 60A interruptor especificado. (Os blocos de distribuição de energia são classificados para bem acima do 100A.)

05.10.2017 / 00:53