Eu apenas ajudei meu amigo a trocar uma tomada na garagem de uma casa na qual ele acabou de se mudar. A tomada era um duplex antigo que substituí por um GFCI. A instalação correu bem, a tomada foi testada corretamente e nós a usamos para alimentar várias ferramentas elétricas e iluminar a garagem. Os problemas começaram quando ligamos a lâmpada do poste, localizada em uma cama de jardim, ao lado da porta da garagem e com um condutor de enterro direto 12 / 2, que corre do poste através de um orifício no chão. O proprietário anterior colocou um conector não aterrado de duas pontas (eu sei, vou mudar isso) na extremidade do condutor. Agora, quando ligamos a lâmpada, ela acende, sem problemas, exceto pelo fato de que, após ficar ligado por cerca de 10-15secs, o GFCI é cortado. Se desconectarmos a lâmpada, a tomada será redefinida e permanecerá acesa até conectar a lâmpada novamente. Eu não tinha meu multímetro em mim, então não pude verificar, mas pelo que descrevi. Sendo que não havia um aterramento na conexão da lâmpada ... Você presumiria que a conexão em algum lugar entre o conector e a lâmpada da poste está tendo:
- Linha para terra curta (indo para GRN no posto ou na terra) onde está causando um desequilíbrio no retorno (neutro), o que explicaria o atraso no desligamento do GFCI?
- Neutro à terra com uma situação semelhante à do cenário acima?
Se sim, fazer uma verificação de resistência com o meu DVOM descobrir isso? Alguma outra ideia? obrigado