Fatos:
-
A empresa nacional de suprimento elétrico do México, chamada "Comissão Federal de Eletricidade" (CFE), instrui oficialmente os usuários a instalar:
- Uma interrupção principal de uma viagem de dois pólos por trás da queda de serviço de "250V / 30A"capacidade para monofásica 120V serviço.
- Um disjuntor principal de dois pólos e uma viagem atrás da queda de serviço da capacidade "250V / 30A" para serviço 240V de fase dividida (Controversamente chamado de fase dupla no México)
- Um disjuntor principal de três pólos e uma viagem atrás da queda de serviço "250V / 100A" para serviço 240V trifásico. (Provavelmente delta aberto)
- #8 AWG fio de cobre tipo THW desde os terminais do medidor até a interrupção do serviço nas instalações para o serviço 120 / 240V (Classificado 50A pela edição NFPA 70 NEC 2020 - consulte a Tabela 310.16)
- Fio de cobre THW de tamanho adequado "conforme necessário por demanda" e "de acordo com as tabelas de dimensionamento" para serviço trifásico 240V.
O NEC está sendo traduzido quase palavra por palavra e publicado no México sob o nome NOM-001-SEDE-2018 (2018 é o mais recente que posso encontrar)
Não existe uma implementação real e obrigatória desta "Norma Oficial Mexicana", nem qualquer inspeção na conexão de serviço em qualquer lugar do país que o torne mais um guia para o eletricista instruído.
O queda real de serviço do utilitário é geralmente #6 aluminium fio. (Conforme encontrado em suas próprias especificações publicadas - Veja a tabela 1; Classificado entre 40-55A, dependendo do tipo, pela NFPA 70 NEC edição 2020 - Consulte a Tabela 310.16)
O medidor real (se for digital e atualizado [ainda existem muitos medidores analógicos usados em instalações antigas]) é classificado 15 (100) A em qualquer caso.
A maioria das casas no México usa principalmente gás para qualquer aparelho de aquecimento e apenas água fria para lavar roupa, embora exista um uso comum de aparelhos de ar condicionado no norte.
Uma carga doméstica comum incluiria aparelhos como uma geladeira relativamente grande, várias lavadoras sem secadoras, um ferro a vapor, um microondas, um ou vários liquidificadores e muitos produtos eletrônicos de consumo. Ocasionalmente, uma ferramenta elétrica por um curto período de tempo.
A maioria das lojas com amplo uso de ferramentas elétricas de alta demanda, incluindo soldadoras de alta capacidade, ainda assim, possui um contrato de serviço simples de fase monofásica 120V ou 240V.
Muitos eletricistas, se não a maioria, instalam um disjuntor principal 50A, mesmo sabendo que é isso que um #8Cu THW e um #6Al podem carregar.
Dúvidas:
Portanto, existem algumas coisas que não se somam aqui e isso nos faz pensar na qualidade do serviço fornecido. O requisito de meios de desconexão do 30A é muito menor do que o que as instruções de fiação seriam capazes (50A) para um serviço 120V puro e limita muito ousadamente o consumo dos usuários finais.
O fato de as instruções para um serviço 240V não serem alteradas de forma alguma, além de exigir um fio adicional e uma base de medidor diferente é simplesmente ultrajante e a torna por sua própria definição completamente inútil, a menos que você queira desarmar permanentemente a interrupção do serviço principal com o seu Aparelhos 240V.
Parece que a única empresa fornecedora de energia no país não adere necessariamente ao código elétrico publicado nacionalmente ou menos ainda o promove. (De fato, na verdade, a maioria de seus funcionários nem sabia que existia um código e qualquer leigo instruído se encolheria sobre muitas das instalações feitas pelo utilitário)
Questões:
- Por que um utilitário instruiria as instalações a instalar interrupções principais com classificação mais baixa do que o serviço realmente oferece?
- Levando em conta que a inspeção não existe, seria aceitável apenas seguir padrões documentados e aumentar a interrupção principal para algo dentro das especificações? (Por exemplo, interrupção principal do 50A para um serviço monofásico 120V alimentado com o tamanho de fio adequado)
- Se eu fosse alugar um 240V fase dividida serviço e executou o fio adequado, um serviço principal do 100A seria realista, pois haveria uma carga balanceada entre os dois condutores de alumínio não aterrados #6, resultando em 50A cada?