Dimensionamento de serviços elétricos se misturam no México

6

Fatos:

  • A empresa nacional de suprimento elétrico do México, chamada "Comissão Federal de Eletricidade" (CFE), instrui oficialmente os usuários a instalar:

    • Uma interrupção principal de uma viagem de dois pólos por trás da queda de serviço de "250V / 30A"capacidade para monofásica 120V serviço.
    • Um disjuntor principal de dois pólos e uma viagem atrás da queda de serviço da capacidade "250V / 30A" para serviço 240V de fase dividida (Controversamente chamado de fase dupla no México)
    • Um disjuntor principal de três pólos e uma viagem atrás da queda de serviço "250V / 100A" para serviço 240V trifásico. (Provavelmente delta aberto)
    • #8 AWG fio de cobre tipo THW desde os terminais do medidor até a interrupção do serviço nas instalações para o serviço 120 / 240V (Classificado 50A pela edição NFPA 70 NEC 2020 - consulte a Tabela 310.16)
    • Fio de cobre THW de tamanho adequado "conforme necessário por demanda" e "de acordo com as tabelas de dimensionamento" para serviço trifásico 240V.
  • O NEC está sendo traduzido quase palavra por palavra e publicado no México sob o nome NOM-001-SEDE-2018 (2018 é o mais recente que posso encontrar)

  • Não existe uma implementação real e obrigatória desta "Norma Oficial Mexicana", nem qualquer inspeção na conexão de serviço em qualquer lugar do país que o torne mais um guia para o eletricista instruído.

  • O queda real de serviço do utilitário é geralmente #6 aluminium fio. (Conforme encontrado em suas próprias especificações publicadas - Veja a tabela 1; Classificado entre 40-55A, dependendo do tipo, pela NFPA 70 NEC edição 2020 - Consulte a Tabela 310.16)

  • O medidor real (se for digital e atualizado [ainda existem muitos medidores analógicos usados ​​em instalações antigas]) é classificado 15 (100) A em qualquer caso.

  • A maioria das casas no México usa principalmente gás para qualquer aparelho de aquecimento e apenas água fria para lavar roupa, embora exista um uso comum de aparelhos de ar condicionado no norte.

  • Uma carga doméstica comum incluiria aparelhos como uma geladeira relativamente grande, várias lavadoras sem secadoras, um ferro a vapor, um microondas, um ou vários liquidificadores e muitos produtos eletrônicos de consumo. Ocasionalmente, uma ferramenta elétrica por um curto período de tempo.

  • A maioria das lojas com amplo uso de ferramentas elétricas de alta demanda, incluindo soldadoras de alta capacidade, ainda assim, possui um contrato de serviço simples de fase monofásica 120V ou 240V.

  • Muitos eletricistas, se não a maioria, instalam um disjuntor principal 50A, mesmo sabendo que é isso que um #8Cu THW e um #6Al podem carregar.

Dúvidas:

Portanto, existem algumas coisas que não se somam aqui e isso nos faz pensar na qualidade do serviço fornecido. O requisito de meios de desconexão do 30A é muito menor do que o que as instruções de fiação seriam capazes (50A) para um serviço 120V puro e limita muito ousadamente o consumo dos usuários finais.

O fato de as instruções para um serviço 240V não serem alteradas de forma alguma, além de exigir um fio adicional e uma base de medidor diferente é simplesmente ultrajante e a torna por sua própria definição completamente inútil, a menos que você queira desarmar permanentemente a interrupção do serviço principal com o seu Aparelhos 240V.

Parece que a única empresa fornecedora de energia no país não adere necessariamente ao código elétrico publicado nacionalmente ou menos ainda o promove. (De fato, na verdade, a maioria de seus funcionários nem sabia que existia um código e qualquer leigo instruído se encolheria sobre muitas das instalações feitas pelo utilitário)

Questões:

  1. Por que um utilitário instruiria as instalações a instalar interrupções principais com classificação mais baixa do que o serviço realmente oferece?
  2. Levando em conta que a inspeção não existe, seria aceitável apenas seguir padrões documentados e aumentar a interrupção principal para algo dentro das especificações? (Por exemplo, interrupção principal do 50A para um serviço monofásico 120V alimentado com o tamanho de fio adequado)
  3. Se eu fosse alugar um 240V fase dividida serviço e executou o fio adequado, um serviço principal do 100A seria realista, pois haveria uma carga balanceada entre os dois condutores de alumínio não aterrados #6, resultando em 50A cada?
por Marian 29.09.2019 / 23:41

2 respostas

Porquê o serviço 30A?

Por causa de provisionamento. No momento, eles não podem fornecer o serviço 50A neste local. Provavelmente, isso se deve à capacidade do transformador ou do fio de linha na vizinhança. Oferecer a todos os serviços 50 / 60A significa que eles estariam sobrecarregando seus transformadores e linhas de pólos. Isso exigiria uma grande despesa de capital para atualizá-los, e isso não é comercialmente viável no momento.

Se você quiser mais serviços, diga a eles que precisa de mais serviços e pague o valor adicional que eles cobrarem pelo "compartilhamento" adicional do transformador.

Regs de segurança

Dado que você acha que a inspeção não existe, você pode simplesmente ignorar completamente os registros de segurança e fazer o que deseja? Claro, o que poderia dar errado?

  • Se a empresa de energia cobrar extra pela montagem de um disjuntor 50 / 60A, e você não pagou a taxa adicional, se você encaixar um disjuntor 60A atrás das costas deles, isso é simplesmente roubo de serviço. Não sei como isso é tratado no México, mas seria um direito deles remover a queda de serviço e se recusar a fornecer ao seu endereço qualquer poder.
  • Se o transformador explodir, eles vão andar pela rua rapidamente e ver quais vizinhos mudaram ilegalmente o disjuntor 30A para 50 / 60A. Eles serão considerados responsáveis ​​pelo golpe do transformador e comprarão na vizinhança um novo transformador e fiação.
  • Se houver um incêndio na casa de alguma forma relacionado a isso, o seguro contra incêndio será recusado e, como um ato ilegal ocorreu, o credor hipotecário o procurará pessoalmente pelo valor da casa.
  • Pode ser um desafio vender esta casa no futuro.

Como tirar o 100A do 2x50A

A energia em fase dividida não funciona dessa maneira.

Se você tinha [Email protegido] serviço que você não possui, você não tem como obter [Email protegido] O que você pode obter é 50A @ 120V em duas instâncias.

Então, se você tem um único [Email protegido] carga (provavelmente), não foi possível desligá-lo do serviço 240V / 50A. No entanto, se você tiver oito [Email protegido] cargas, você pode colocar quatro de um lado do serviço (48A) e quatro do outro lado (48A) e será sólido. Derating, não obstante, é claro.

Aparelhos elétricos grandes deste serviço 30A

Não vai acontecer.

  • Se você tentar executar um secador elétrico 30A, ele deverá ser o único aparelho grande em execução no momento.
  • Um aquecedor de água elétrico 30A é impraticável porque você não pode controlar quando ele roda.
  • Uma faixa elétrica é Right Out; eles desenham demais.
  • Um ar-condicionado 240V / 30A também está fora de questão, uma vez que é executado com muita frequência para "desligar todo o resto" para sempre funcionar.

Se você tiver alguma dessas informações, fale com a empresa de energia ou o Craigslist.

Se você tiver um dispositivo 20A com quebra de 16A (240A), pode ter uma chance de funcionar.

30.09.2019 / 03:31

Seu utilitário violaria o Código aqui nos EUA

Embora o Código Elétrico Nacional dos EUA não se aplique à fiação ou às operações de serviços públicos em sua maioria (elas se enquadram no Código Elétrico Nacional dos EUA). Segurança Código, ou NESC, em vez disso), a NEC contém requisitos para dimensionamento de serviços elétricos, e a sua concessionária não os segue para seus serviços de fase dividida (fio 3). Em particular, a NEC 230.79 exige que residências únicas obtenham um serviço de conexão 100A, 3 e que estruturas ou apartamentos comerciais com mais de dois circuitos obtenham algum tipo de serviço 60A:

230.79 Rating of Service Disconnecting Means. The service disconnecting means shall have a rating not less than the calculated load to be carried, determined in accordance with Part III, IV, or V of Article 220, as applicable. In no case shall the rating be lower than specified in 230.79(A), (B), (C), or (D).

(A) One-Circuit Installations. For installations to supply only limited loads of a single branch circuit, the service disconnecting means shall have a rating of not less than 15 amperes.

(B) Two-Circuit Installations. For installations consisting of not more than two 2-wire branch circuits, the service disconnecting means shall have a rating of not less than 30 amperes.

(C) One-Family Dwellings. For a one-family dwelling, the service disconnecting means shall have a rating of not less than 100 amperes, 3-wire.

(D) All Others. For all other installations, the service disconnecting means shall have a rating of not less than 60 amperes.

No entanto, o serviço de fase dividida não funciona da maneira que você pensa que funciona

Um serviço de fase dividida é dois serviços 120V em um dado atual "empilhado no topo" um do outro para produzir um serviço 240V, basicamente, portanto, dada a capacidade do 50A, você só usa um disjuntor 50A ao obter o 50A do 120V cada perna do serviço.