Estou terminando a fiação de um sub-painel em um anexo. Há uma passagem subterrânea de conduíte de PVC com THWN, que chega a um LB na parede externa. Por dentro, usei um conduíte flexível para poder ter uma curva firme que chega até a caixa do disjuntor. Esse código é? Não consigo encontrar nada no NEC sobre essa instância específica. Anexei uma foto para referência.
Edit:
O anexo é uma caverna de escritório / homem para mim. Vou terminar com drywall. Atualmente, há um total de circuitos 5 planejados, cada um 120V: luzes, um A / C dividido (20A máx) e algumas tomadas 120V. Eu não pretendo ter nenhum equipamento pesado por aqui, então não há 220s.
O tamanho do alimentador é 6 / 6 / 6 / 8 (60A máx). Vou ter um disjuntor duplo de pólo 60A no painel principal e um 60A de dois polos correspondente neste painel que atuará como disjuntor / desconexão principal. Eu sei que o 60A é um exagero enorme. É uma corrida 120foot e eu queria que as coisas fossem o mais eficientes possível em termos de queda de tensão.
Isso ainda me deixa com o slot aberto 1 com o qual não consigo pensar no que fazer. Eu escolhi um painel menor porque não queria encarar um painel enorme o dia inteiro e simplesmente não conseguia pensar em nenhuma necessidade adicional. Até as saídas poderiam realmente ter sido consolidadas em circuitos 2 em vez de 3, mas eu queria o isolamento para os computadores / servidores.
Espero não ter calculado mal. Posso usar o 2 dos slots neste painel para um “disjuntor principal” de dois pólos ou preciso de uma caixa com um slot especial para isso?
Editar 2:
Aqui está uma foto da etiqueta de dobra e painel. É bastante apertado, mas não acho que esteja deformando o tubo como mencionado no 350.24. Eu posso medir o raio, se isso ajudar.