Conduíte não metálico flexível dentro da parede?

1

Estou terminando a fiação de um sub-painel em um anexo. Há uma passagem subterrânea de conduíte de PVC com THWN, que chega a um LB na parede externa. Por dentro, usei um conduíte flexível para poder ter uma curva firme que chega até a caixa do disjuntor. Esse código é? Não consigo encontrar nada no NEC sobre essa instância específica. Anexei uma foto para referência.

Estou nos EUA (Flórida). insira a descrição da imagem aqui

Edit:

O anexo é uma caverna de escritório / homem para mim. Vou terminar com drywall. Atualmente, há um total de circuitos 5 planejados, cada um 120V: luzes, um A / C dividido (20A máx) e algumas tomadas 120V. Eu não pretendo ter nenhum equipamento pesado por aqui, então não há 220s.

O tamanho do alimentador é 6 / 6 / 6 / 8 (60A máx). Vou ter um disjuntor duplo de pólo 60A no painel principal e um 60A de dois polos correspondente neste painel que atuará como disjuntor / desconexão principal. Eu sei que o 60A é um exagero enorme. É uma corrida 120foot e eu queria que as coisas fossem o mais eficientes possível em termos de queda de tensão.

Isso ainda me deixa com o slot aberto 1 com o qual não consigo pensar no que fazer. Eu escolhi um painel menor porque não queria encarar um painel enorme o dia inteiro e simplesmente não conseguia pensar em nenhuma necessidade adicional. Até as saídas poderiam realmente ter sido consolidadas em circuitos 2 em vez de 3, mas eu queria o isolamento para os computadores / servidores.

Espero não ter calculado mal. Posso usar o 2 dos slots neste painel para um “disjuntor principal” de dois pólos ou preciso de uma caixa com um slot especial para isso?

Editar 2:

Aqui está uma foto da etiqueta de dobra e painel. É bastante apertado, mas não acho que esteja deformando o tubo como mencionado no 350.24. Eu posso medir o raio, se isso ajudar.

insira a descrição da imagem aqui

insira a descrição da imagem aqui

por Jon Wingfield 11.09.2019 / 05:16

2 respostas

Liquid Flex pode ficar bem

Conduíte não metálico flexível à prova de líquidos da NEC 2017 356.1 - basicamente diz que você é bom, mas não sei dizer o tamanho do cabo flexível. Parece ser 1in. diâmetro, o que é bom se for esse o caso. - Pode ser necessário proteger todos os 3ft ou menos para estar em conformidade com o 356.30 para garantir execuções mais longas que o 6ft, se isso acontecer.

No entanto, você tem outros problemas para resolver ...

Desconectar significa ausente

Os edifícios ou outras estruturas da NEC 2017, parte II 225 fornecidos por um alimentador ou circuito (s) de derivação, requerem meios para desconectar todos os condutores não aterrados por 225.31 - basicamente sempre que uma estrutura separada é alimentada por um circuito de derivação ou alimentador, você precisa de um meio de desconexão NA ESTRUTURA para desconectar todos os condutores não aterrados (e não mais que o 6). Isso geralmente é feito com a instalação de um painel do tipo disjuntor principal em oposição a um terminal principal que você usou como mostrado nas fotos. O NEC não define estrutura e, como tal, um pedaço de madeira empurrado para o solo com um subpainel pode se qualificar como estrutura para as autoridades competentes.

Disjuntor de realimentação como um "meio de desconexão"

De acordo com NEC 2017 408.36 (D), os disjuntores retroalimentados usados ​​como meio de desconexão DEVEM ser aparafusados ​​ou fixados no lugar para não serem puxados para fora. - Basicamente, isso significa que você não pode simplesmente prender um disjuntor 60A no painel atual e usá-lo como meio de desconexão, porque não está aparafusado. Você pode usar um kit de retenção, como mencionado no seu comentário, mas acho que você faria melhor com um painel maior do disjuntor principal.

Você ainda precisa de um meio de desconexão na dependência, além da regra do 6

Sobre o seu comentário "... Aplique 225.33 (A)" - Para ficar claro: Toda estrutura requer pelo menos (1) meios de desconexão, mas não mais que 6, para desconectar todos os condutores não aterrados. O 225.31 possui (4) exceções ao local dos meios de desconexão, mas nenhuma está relacionada à regra do 6.        

buchas

Buchas NEC 2017 352.46 para conectores baseados em PVC e conexões isoladas NEC 2017 300.4 (G) - Se os condutores do alimentador forem 6 AWG ou maiores, você precisará de uma bucha para o conector de PVC entrar na parte inferior da caixa do painel. 

insira a descrição da imagem aqui

11.09.2019 / 05:52

Dado o tamanho grande do alimentador que você está trazendo para cá, esse subpainel é muito, muito, muito pequeno. É exatamente sobre isso que advertimos as pessoas: uma situação em que você fica sem espaços utilizáveis ​​para disjuntores e agora tem que passar por sérias despesas ou inconvenientes.

Se você está pensando "bem, bem, eu posso apenas usar disjuntores duplos e empinar disjuntores 16 neste painel de espaço 8" - não mais. Os disjuntores de material duplo seguiram o caminho do pássaro dodô, pois muitos circuitos precisam ou logo precisarão do AFCI, GFCI ou ambos. Esses disjuntores não estão disponíveis em material duplo.

O requisito da chave seccionadora já o forçará a levá-lo de volta à loja e adquirir um com um disjuntor principal. Agora, coloque apenas alguns dólares a mais e obtenha um espaço 16 ou um espaço 24. Alguns deles até incluem "bônus de quebra" como parte do combo.

11.09.2019 / 11:41