Picos elétricos, luzes piscam / escurecem e voltam ao normal

0

Eu moro em uma casa móvel, os primeiros problemas que tive eletricamente. Percebi que as luzes diminuíram de vez em quando, um ventilador que estava no quarto funcionava como se estivesse baixo, mesmo que eu o colocasse na posição mais alta. A primeira coisa que fiz foi chamar a empresa de serviços públicos para verificar as leituras do medidor, e ele disse que eles tinham boa voltagem, mesmo com tudo ligado, sem flutuação. Ele me disse para ler os disjuntores da caixa e ver o que eu poderia fazer. Peguei emprestado um bom medidor do trabalho e verifiquei os disjuntores, o principal, um polo duplo que é um disjuntor 100amp (supondo que ele diga 100 no punho de ambos) é o primeiro que verifiquei. A parte inferior lê um 118 constante e a parte superior vai desse intervalo até o 78 durante o escurecimento das luzes. Isso é apenas um disjuntor principal ruim que não está deixando o suco completo passar? Ligue para um eletricista amanhã, mas achei que eu receberia um retorno daqui para o caso de alguém ter um problema semelhante. A casa em si tem apenas 10 anos de idade. Possivelmente não balanceado corretamente na caixa?

por Justin L. 03.09.2019 / 09:57

2 respostas

Em alguns casos, se os disjuntores desenvolverem alta resistência nos martelos (o dispositivo de conexão), se não dois arcos muito, desligam todos os disjuntores menores, em seguida, vire e desative o disjuntor principal vezes 10, isso pode limpar o carbono e recolocar os martelos no contato. Se funcionar, mas iniciar novamente depois de um tempo, o disjuntor está falhando e precisa ser substituído. Qual marca de painel e tipo de disjuntor seria minha única pergunta em alguns casos, a própria marca pode justificar a substituição de todo o painel.

03.09.2019 / 15:46

Não sei ao certo o que você quer dizer com "inferior" e "superior".

Como você sabe sobre o balanceamento, sabe que recebe dois bancos (pólos) do 120V. Portanto, um disjuntor principal deve ter duas entradas e duas saídas; as saídas vão para os barramentos do disjuntor, as entradas são tipicamente fios de gordura.

Portanto, existem leituras 4 a serem feitas:

  • Hot L1 (lado da entrada / utilidade) para neutro
  • Hot L2 (lado da entrada / utilidade) para neutro
  • L1 quente (lado do barramento de disjuntor) para neutro
  • L2 quente (lado do barramento de disjuntor) para neutro

Eu esperaria que apenas um poste estivesse flacido, e você já o identificou.

Então, eu ficaria muito interessado em ver se essa "curvatura" está do lado da entrada / utilidade do disjuntor, ou apenas do lado do disjuntor.

Se o lado utilitário do disjuntor também estiver cedendo, ba da bing: só podem ser locais 2: entre o medidor e o poste. O último é de longe o mais provável, e o utilitário o corrigirá gratuitamente. Mas você já tentou isso e eles não confessam; ou eles não viram isso falhar, ou o problema realmente está no seu destino.

Eu gostaria que eles puxassem o medidor (geralmente, eles podem fazer isso remotamente usando o medidor inteligente). Depois, lembrando que os terminais na metade superior do medidor estão sempre quentes e totalmente sem interrupções, peça a alguém que entre no medidor e inspecione de perto os fios da entrada de serviço do medidor para o disjuntor principal. Procure particularmente corrosão na fiação de alumínio e configurações de torque incorretas. Faça o mesmo em outro lugar em que esses fios estejam emendados, por exemplo, no disjuntor principal.

Não há nada errado com a fiação de alumínio para a fiação e o alimentador de entrada de serviço, mas você precisa usar a gosma e qualquer a fiação deve ter o terminal de aperto correto.

03.09.2019 / 18:54