Por que apenas alguns volts entre as pernas de uma tomada secadora de 240 V 3 fios?

7

Eu instalei um novo secador em nossa casa. Corre, mas não aquece. Tem uma conexão de 3 fios de 240V. Existe um disjuntor de pólo duplo de 30 amps instalado na caixa do disjuntor. (a caixa é muito velha) Eu li que você deve pegar 120V de cada perna para o neutro que eu faço. Eu também li que você deve obter 240V entre os dois. Apenas alguns volts registram no medidor, não 240. Como isso é possível e que mudanças devo fazer para corrigir isso?

    
por Jon 07.05.2011 / 16:00

3 respostas

É possível que os dois polos estejam conectados à mesma fase (por exemplo, se sua casa tiver apenas 120 volts)?

    
07.05.2011 / 16:32

Você tem um desses.

src

Não é um disjuntor de 2 pólos. É um disjuntor duplo, duplex, em tandem, trapaceiro ou duplo, fornecendo dois circuitos de 120V em um único espaço no painel, destinado a circuitos de 120V quando o espaço no painel estiver vazio . Isso não funciona como discutido aqui . Um espaço só pode acessar 120V.

Você precisa de um disjuntor de 2 pólos.

Se você ficou sem espaço no painel, eles fazem material duplo 240V de 2 polos; eles levam 2 espaços , contêm 4 disjuntores, com os dois do meio amarrados juntos fornecendo seu circuito de 240V. Eles estão disponíveis com ou sem o empate externo. Estes não são simplesmente manipulados; existe também um mecanismo interno que faz a subordinação. Daí você não pode simplesmente adicionar laços a disjuntores de 120V, a menos que o fabricante diga que você pode.

    
16.03.2017 / 22:38

Olhe para a localização vertical do seu disjuntor de pólo duplo. Os primeiros 2 slots em uma coluna estão em uma fase, os próximos dois estão na outra fase. Um disjuntor de pólo duplo tem que ter uma conexão para cada fase, então tem que começar em um local plano. Olhe para o disjuntor do fogão, seu secador precisa ser um número par de locais longe dele.

    
11.05.2011 / 01:45