Eu tenho uma casa móvel conectada a um forno de amplificador 90. mas não tinha o forno .. então comprei um que é o amplificador 60. eu poderia pegar os fios do forno de amplificador 90 e executá-lo do disjuntor de amplificador 90 no terminal principal de um subpainel e usar um disjuntor de amplificador 60 para esse outro forno?

por joseph robinson 10.02.2019 / 18:45

1 resposta

Você pode simplesmente continuar usando os fios do amplificador 90. Você altera o disjuntor para 60A, eles custam cerca de US $ 10, mas mantenha o disjuntor antigo 90A, porque esses bichos são caros.

Isso depende da regra de que você sempre tem permissão para usar fios maiores do que o necessário.