Tomadas neutras abertas

1

O quarto da minha filha tem tomadas 4. O 1 das tomadas está conectado a um interruptor de parede. Atualmente, todas as saídas 4 estão fora e cada uma é um ponto morto aberto (ponto quente = 120V; ponto quente neutro = 0V). Eu verifiquei o disjuntor e ele parece estar bem (quente a quente = 120V; quente a neutro = 120V). Acho que o interruptor também está funcionando corretamente (recebo as mesmas leituras de tensão nas posições liga / desliga que em um quarto diferente com uma configuração idêntica da tomada 4 + do interruptor).

Qual poderia ser o problema que está fazendo com que todas as quatro tomadas falhem e fiquem em ponto morto, e também como isso ocorreu, considerando que o 1 está em um switch? Basicamente, vou substituir todas as quatro tomadas e o switch e esperar o melhor.

Eu adoraria ouvir todas as suas idéias sobre como identificar o culpado.

por stewy0013 05.06.2019 / 23:30

1 resposta

Provavelmente, os pontos de venda estão todos conectados de maneira "em cadeia", de modo que um neutro aberto de um afetaria todos os outros mais a jusante. Eu recomendo abrir a primeira tomada (ou todas elas, se você não souber qual é qual) e verificar se o ponto morto se soltou. Em particular, se essas tomadas forem conectadas com as chamadas backstabs, nas quais o fio é retido apenas por um grampo de mola, isso é provavelmente o culpado. Ao religar, é altamente recomendável usar os parafusos, pois eles são muito mais confiáveis.

05.06.2019 / 23:43