Quando aterro meu painel em uma haste de aterramento 8ft, as luzes piscam quase como uma espécie de meia potência, mas quando aterro o painel em meus canos de água, tudo funciona normalmente, o que estaria causando esse problema
Quando aterro meu painel em uma haste de aterramento 8ft, as luzes piscam quase como uma espécie de meia potência, mas quando aterro o painel em meus canos de água, tudo funciona normalmente, o que estaria causando esse problema
Este é um "ponto morto perdido". A empresa de energia precisa sair e consertar sua conexão neutra, e deve fazer isso de graça e tratá-la como uma interrupção.
Enquanto isso, desligue o disjuntor principal.
Suspeito que seu fio neutro esteja quebrado há algum tempo. O que está acontecendo, até agora, é que a corrente neutra pulou do seu barramento neutro, através da ligação neutro-terra, através do sistema de eletrodos de aterramento, através dos canos de água metálicos que se conectam aos vizinhos, através deles eletrodos de aterramento, através deles ligação neutra-terra, ao seu fio de serviço neutro. Isto é mau.
Quando você mexeu com o eletrodo de aterramento, descobriu o problema.
A empresa de energia deve corrigi-lo gratuitamente. Provavelmente está no mastro.
Tags elétrico painel elétrico