Fiação elétrica velha do termostato do calefator do rodapé

1

Tenho uma pergunta sobre a fiação de um velho termostato do aquecedor de rodapé do Pacífico Federal. Desconectei este termostato 2 semanas atrás, pensando em remover o aquecedor. Agora decidimos manter o aquecedor, e não me lembro como o termostato foi conectado. A caixa térmica tem duas linhas: uma dentro, uma fora. Cada linha possui um solo preto, branco e um vazio 1. Anexei uma foto da parte de trás do termostato. Ele tem apenas locais 3 para se conectar. Polos 2, 3 e 4. Alguém pode me ajudar e me dizer o que está relacionado a cada vara?

insira a descrição da imagem aquiinsira a descrição da imagem aqui

por Roadie 17.09.2019 / 19:48

1 resposta

Esta é a fase dividida 240V, portanto, os dois hots são equivalentes. O fio branco deve ter uma das cores quentes legais 8, pois não é neutro. Se eu estivesse conectando isso no conduíte, com a escolha de qualquer uma das cores 8, usaria preto e preto porque os pontos de acesso são intercambiáveis; não há necessidade de distinguir pontos quentes um do outro.

Este termostato é monopolar. Eles fazem uma versão bipolar onde o terminal 1 é preenchido, que se conecta o 1-3 e também o 2-4. Este simplesmente sai no terminal 3 como um bloco de emenda conveniente, ele nunca se conecta a nenhum outro terminal.

Escolha um fio de cada cabo; juntá-los (eu não me importo como o tempo que é o código legal; fique à vontade para usar 3 terminal como um bloco emenda).

Dos dois fios restantes, coloque um em cada um dos terminais 1 e 3.

18.09.2019 / 01:22