Para começar, eu reparo banheiras de hidromassagem para ganhar a vida e não sou um eletricista licenciado. Recentemente, porém, estou tendo um problema com um emprego que sei que tive muitos anos atrás, mas simplesmente não consigo me lembrar de que solução encontrei naquela época.
Basicamente, o que está acontecendo é que eu tenho um spa de natação que funciona com o sistema de fio 240V 4. Alguns componentes da placa de circuito não estão funcionando, então testei a potência do circuito. Eu recebo o 120V entre Hots e Neutro. Eu também recebo o 120V entre pontos quentes e terrestres. Mas quando eu testo os dois hots juntos, não entro o 240V como deveria! Em vez disso, eu torno o volante 40. Também testei isso com a placa de circuito completamente desconectada da energia, para que não estivesse sob carga, e obtive todas as mesmas leituras, exceto quando testei entre os dois hots, em vez de obter o 240V que obtive .44V.
(nota do editor: o Teclado do Google Voice não insere pontos decimais facilmente, por isso estou tratando-o como genuíno.)
O estranho é que fui ao sub-painel 50A que alimenta a placa de circuito e testei o 240V entrando e saindo de um disjuntor de amplificador 50. Tanto quanto eu posso dizer, não há mais nada entre o sub-painel na placa de circuito.
Este trabalho está realmente fora do caminho e é difícil para mim agendar nesta época do ano. Pedi-lhes que ligassem para um eletricista, mas parece que o eletricista só olhou para outra parte do sistema completamente não relacionada, e eles estão tendo problemas para trazê-lo de volta para lá ou encontrar alguém para olhar o sistema. Por isso, pensei em pedir a ajuda de seu pessoal, pois sei que me deparei com esse problema há muitos anos e simplesmente não consigo me lembrar qual era a solução.
Também chamamos um eletricista que trabalha conosco um pouco, mas nenhuma informação útil dele; além do disjuntor 50A no sub-painel, poderia ser ruim, o que não fazia muito sentido para mim, pois estamos obtendo uma boa energia. Infelizmente, quando eu estava lá, nunca verifiquei o ponto morto no chão. Se alguém por aí puder atualizar minha memória ou oferecer sugestões, eu apreciaria muito, pois eles estão realmente tentando resolver isso o mais rápido possível no 4 de julho.
ATUALIZAÇÃO
Agradeço a vocês por dedicar um tempo para voltar para mim e peço desculpas por usar claramente a tecnologia de baixa qualidade do discurso para o texto, mas estou multitarefa o máximo possível, pois estamos na crise final do 4 de julho no momento. Depois de enviar esta pergunta, acho que encontrei minha própria resposta, mas apenas para responder a algumas coisas que foram feitas aqui ...
Estas foram minhas leituras no TB1 na placa de circuito:
@ placa (enquanto conectada) Branco-preto 122v Branco-vermelho 116v Verde-preto 120v (não exatamente, mas dentro da faixa aceitável) Verde-vermelho 120v (não exatamente, mas dentro da faixa aceitável) Preto-vermelho 44v
@ board (desconectado)
Branco-preto 122v Branco-vermelho 116v Verde-preto 120v (não exatamente, mas dentro do intervalo aceitável) Verde-vermelho 120v (não exatamente, mas dentro do intervalo aceitável) falta-vermelho Preto-vermelho.25v (no meu post original que escrevi. 44, mas eu estava me lembrando)
@ sub painel Preto-vermelho IN 244 Preto-vermelho OUT 244
Sim, o disjuntor no subpainel é o que alimenta esse sistema e não é para disjuntores monopolares, mas para um disjuntor polo duplo, mas o que descobri lendo um manual técnico deste sistema é que a energia sai do subpainel e ir para outro lugar antes de ir para a placa de circuito onde eu estava tendo o problema. Eu achava que esses dois sistemas eram independentes um do outro e acho que era onde estava o problema. Este é um spa de natação para piscina sem fim, que possui um sistema de jato de natação hidráulico e também um sistema de aquecimento elétrico. Porque eu nunca trabalhei em um desses antes de assumir que eles eram independentes um do outro, porque era assim que as coisas pareciam à primeira vista. A maior parte do problema é que estamos sobrecarregados de trabalho, simplesmente não temos tempo suficiente para fazer tudo o que precisamos, então eu não gastei o tempo e gostaria de ter gasto. Mesmo assim, eu sinto que me deparei com essa situação no meu passado e quaisquer outras banheiras de hidromassagem em que trabalhei nunca teriam outra coisa entre o sub-painel e a banheira de hidromassagem. Minha suposição neste momento é que eu também estou errado sobre isso e me lembro de algo em que trabalhei no passado com base no que vocês estão dizendo.
Se ainda estiver errado sobre o rumo em que estou indo, postarei de volta as minhas descobertas na próxima vez que chegar lá, mas neste momento não é nada que eu conserte de qualquer maneira, pois não sou um eletricista licenciado e o problema parece ser e chicote elétrico entre a caixa de controle principal montada na bomba hidráulica e a placa de circuito no pacote de spa. Especialmente considerando essa piscina sem fim, já que está dentro da casa no porão. De qualquer forma, como eu disse, aprecio seu tempo e lamento por todos os erros no meu post. Vou relatar seus problemas do meu lado persistir.