Posso adicionar laços de identificador aos disjuntores QO?

0

Este é um acompanhamento para Por que um disjuntor em tandem monopolar permite conectar as alças do comutador? que estava perguntando em que circunstâncias os disjuntores em tandem amarrados seriam úteis. (Existem algumas boas razões.)

Algumas respostas para essa pergunta levantaram a questão: é realmente "permitido" amarrar você mesmo dois disjuntores QO? Como um QOTO2020.

Por permissível, quero dizer: estritamente permitido pelo fabricante e, portanto, codificar. (Tenho certeza de que você pode criar algo, mas se você quiser fazê-lo de acordo com o livro e saber que é seguro, isso pode não ser suficiente.)

por DaveInCaz 08.10.2019 / 12:16

3 respostas

As informações que encontrei parecem inconsistentes / incompletas.

Para disjuntores de QO lá is uma alça de pega do fabricante (Square D / Schneider Electric), que faz parte QO1HT.

insira a descrição da imagem aqui

No entanto, o documentação é escasso e não indica para quais disjuntores específicos isso se destina. Eu esperava uma lista exata, como você veria em um painel chamando quais interruptores você poderia usar.

Um documento de catálogo afirma "Converte quaisquer dois disjuntores adjacentes 120 / 240 Vac 1P QO em disparo independente 2P. "Com base nisso, você pode assumir que não há problema em usar a empunhadura de cabo com qualquer disjuntor monofásico de QO. Mas há informações contraditórias. Pelo menos, encontrei um comentário publicado pelo fabricante em uma pergunta do cliente, afirmando:

From SchneiderCustomerCare:

April 27, 2016

...the QO1HTCP is only for the QO load centers. We offer the HOM1HT for the Homeline. However neither will tie Tandem breakers together. We do not offer a breaker tie for your requested application.

(fonte)

(Não sei por que eles usam um número de produto ligeiramente diferente nesse comentário, embora pareça a mesma coisa. Pode ser porque ele é vendido em um qty> 1).

Portanto, em caso de dúvida, provavelmente uma ligação para o fabricante estaria em ordem.

E embora isso seja apenas sobre disjuntores de qualidade, eu seria cauteloso em relação a qualquer marca / modelo, a menos que as instruções sejam claras.

08.10.2019 / 12:16

By permissible I mean: strictly allowed by the manufacturer & therefore to code.

Código não tem nenhum problema com a manipulação de identificadores. A questão é se o fabricante oferecerá e listará a UL. Esses dois processos avaliam se é seguro.

(I'm sure you could rig something up but if you want to do it by the book & know that it is safe, that may not cut it.)

Exatamente ... Se o fabricante não oferecer, há uma boa chance de que não seja possível torná-lo seguro. Eles não se colocariam em desvantagem no mercado se não precisassem. Se eles oferecerem, encolher os ombros, também podem usá-lo.

Você também pode tentar um disjuntor "classificado", por exemplo, se o QO não oferecer, tente o Siemens QD ou o Eaton CHQ.

08.10.2019 / 17:54

Tudo bem, pois o fabricante possui uma peça específica para este trabalho

Amarrar os dois interior meios interruptores em um par de disjuntores QO em tandem (estilo moderno) são legais, não são diferentes de amarrar dois disjuntores em tamanho grande, exceto uma alteração no número de peça: em vez de um QO1HT (o empate de QO normal), você precisa uma QOTHT em vez disso (imagem da página de produto do Square-D):

Imagem QOTHT