Você nunca deve conectar neutro ao terra !!!
A situação do branco e desencapado conectado ao pino terra é um problema sério. Isso significa que seu sistema elétrico agora tem duas ligações terra neutra e isso causa todo tipo de dano.
Entendi. Se você viu o interior de um painel principal, percebe que a barra neutra e a barra de aterramento estão ligadas umas às outras - ou, com frequência, eles são o mesmo bar. Isso pode levar um principiante à conclusão de que "o neutro é fundamental". Neutro não é terra. Esse vínculo é uma coisa muito particular, um ligação equipotencial, mesmo que você veja a abordagem preguiçosa de usar a mesma barra para ambos. (Não sou fã disso; gosto quando posso prender um amperímetro em torno da ligação equipotencial neutro-terra. Isso é útil para detectar falhas no solo.)
Quando um sistema elétrico possui duas ligações equipotenciais, ele cria vários "gremlins" bastante sérios no sistema.
A maneira correta é isolar o fio neutro para que ele não toque em nada - e, idealmente, faça isso nas duas extremidades.
Não coloque os fios 2 em um talão
... a menos que diga que você pode. Suponho que um receptáculo NEMA 6-20 não esteja listado para cabos 2 por terminal, menos ainda um terminal de aterramento, já que quase nunca há uma razão para isso. (lembre-se de que você não tem permissão para usar um dispositivo para encadear uma conexão de aterramento em série; isso significa que, se você remover o dispositivo, cortar o terreno para dispositivos de linha descendente).
Aterre primeiro a caixa de metal
A caixa de metal deve sempre estar aterrada. Se você precisar aterrar o 2 ou mais fios, use uma trança e uma porca.
O receptáculo pode não precisar de um fio terra
O receptáculo possui uma estrutura metálica ou jugo pelos parafusos. Se o garfo for de metal puro limpo e estiver anexado a uma caixa que também seja de metal puro, e os parafusos de montagem estiverem completamente apertados (dando contato metal-metal forte do garfo à caixa) .., com nada como um quadrado de papel para prender parafusos, ... então você pode aterrar o receptáculo através do jugo. Não há necessidade de um fio terra.