Ajuda na fiação do sensor de ocupação

1

Eu tinha um sensor de ocupação Lutron Maestro MS-OPS2 conectado a uma pequena caixa prática e funcionou bem. Aqui está uma foto de como ele foi conectado:

insira a descrição da imagem aqui

Como a caixa era muito pequena e eu queria colocar uma placa de aço acabada sobre ela, substituí-a por uma caixa maior. O problema é que o sensor não funcionará depois de eu religar tudo. Eu tenho os dois fios pretos indo para os fios pretos e o verde / nu juntos indo para o chão. Aqui está uma foto com o interruptor antigo de volta no lugar, que opera as luzes sem problemas:

insira a descrição da imagem aqui

Aqui está uma foto do sensor de ocupação que estou usando. Qualquer ajuda aqui sobre o que está errado seria ótimo. Obrigado!

insira a descrição da imagem aqui

por Vicente 13.04.2019 / 23:50

2 respostas

Sim. Esse grampo antigo não era perfeito (um NM em um grampo 3-AC), mas o que você fez com o novo grampo foi um trabalho completo. Esse grampo é feito para o cabo 1 NM. Você acabou de enviar um spam para seus cabos 3 "como era o antigo", embora esse novo grampo não seja obviamente o mesmo que o antigo. Deixar fios individuais na oscilação deveria ter sido sua pista de que isso está simplesmente errado.

Você poderia tirar o grampo de cabo velho do lixo e colocar os dois cabos blindados nele, e colocá-lo em outro nocaute. Em seguida, você pode usar seu novo grampo para o único cabo NM, conforme pretendido. Caso contrário, faça o que o ThreePhaseEel sugere e vá para a alimentação elétrica e obtenha um grampo com blindagem dupla.

Você pode virar a caixa de junção, pois precisa de orifícios 2 e o lado agora inferior tem dois orifícios. Independentemente, todos os furos abertos precisam ser preenchidos com uma tampa de abertura. Trata-se de centavos 20 na loja de ferragens.

Uma última coisa. Ao colocar o interruptor em sua nova placa de cobertura, você pode encontrar o parafuso de montagem superior preso ou impedir que a tampa se mova facilmente. Está batendo na porca do conduíte. Corrija isso usando um parafuso mais curto ou cortando parte do comprimento do parafuso usando o cortador de parafusos que faz parte da maioria das ferramentas multifuncionais. É para isso que serve. Ao realizar trabalhos de metal com metal, geralmente apenas belisco todos os parafusos de montagem em 1 / 2 "ou mais.

15.04.2019 / 00:52

Você usou o grampo errado, portanto o caminho de aterramento está quebrado

O sensor de ocupação específico que você está usando utiliza o feio feio de enviar sua corrente de operação de volta para "casa" através do aterramento do equipamento, em vez do neutro. Isso funcionou na configuração antiga, porque você estava usando um conector de barril adequado para trazer os cabos CA do tipo para dentro da caixa, o que fornecia um caminho de aterramento de volta ao painel.

Quando você coloca a nova caixa, no entanto, em vez de reutilizar o velho conector multicilindro, você usa mal um grampo do tipo NM para prender todos os fios. Como resultado, a blindagem dos cabos CA não se estende o grampo, deixando o caminho de aterramento para esta caixa partido, que é um sério problema de segurança, além do fato de ele ter quebrado o sensor de ocupação.

O que eu faria é colocar um conector CA / MC duplex (dois barris) no orifício central superior existente e usá-lo para os cabos CA do tipo, em seguida, mova o grampo NM para o orifício superior direito na caixa e execute o NM nesse maneira em vez de tentar e deixar de prender todos os três cabos no mesmo grampo. Também seria uma boa ideia, já que você tem neutro na caixa, para usar um sensor que possa usá-lo em vez de depender de um hack: o MS-OPS6M2N-DV da Lutron fará o truque aqui em vez do MS-OPS2 que você está usando no momento.

14.04.2019 / 02:59