Aquecedor de água funcionando ao lavar um vaso sanitário

1

Eu tenho um aquecedor de água sem tanque. Depois de terminar de usar água quente e fechar a torneira, o aquecedor de água liga um ventilador e faz um ruído típico, é muito típico e esperado. Eu acho que sopra o excesso de umidade ou similar.

Notei, no entanto, que quando eu lavo o vaso sanitário (apenas um dos três banheiros que tenho), no momento em que a válvula do vaso sanitário interrompe o fluxo de água fria, meu aquecedor sem tanque inicia o mesmo ruído de quando você fecha quente água. Isso me leva a acreditar que um pouco de água quente é puxada ao lavar um vaso sanitário. Fechei a válvula de saída de água quente no aquecedor e - obviamente - ela não faz barulho quando lavo o vaso sanitário. Além disso, a luz "em uso" do aquecedor de água NÃO acende quando o vaso sanitário está sendo lavado, ao contrário de quando você abre a água quente "explicitamente".

Eu também fiz outro experimento e se eu abrir a torneira das banheiras, totalmente em frio, quando a fecho, também recebo a mesma reação do aquecedor de água.

Eu suspeito que estou literalmente drenando energia pelo vaso sanitário toda vez que eu lavo a água e gostaria de entender o que está acontecendo.

por Alessio Sangalli 25.05.2019 / 03:11

3 respostas

Você tem um válvula de mistura em algum lugar no suprimento do banheiro?

Em climas frios, é comum misturar um pouco de água quente com o frio, para que a água fornecida ao tanque não causar condensação na parte externa do tanque, faça uma diferença de temperatura entre a água e a temperatura ambiente.

Assim, se o seu banheiro estiver pedindo água, ele usará água quente do aquecedor de água quente.

26.05.2019 / 21:09

Pode precisar de uma válvula de retorno. Sim, a água está sendo puxada para trás. Se um fluxo de retorno A estiver instalado, você precisará de um tanque de expansão térmica. De acordo com o layout manual

25.05.2019 / 03:32

O que acontece se você ligar a água fria na banheira e fechá-la gradualmente? O WH reage? Pode haver uma configuração de sensibilidade no aquecedor de água. O aquecedor não deve ser ligado se uma pequena quantidade de água estiver fluindo. Pode estar muito sensível.

A válvula automática no fornecimento de água fria para a lavadora de roupas também causa isso? Você pode obter linhas de suprimento para a lavadora (e também penso no banheiro) que restringem o fluxo para fornecer proteção contra uma mangueira rompida. Uma marca é FloodSafe. Você pode colocar uma dessas coisas no vaso sanitário que está causando a reação do WH. Se você quiser testar isso, tente girar a válvula de corte para esse banheiro para três quartos ou meio aberto e veja se isso impede a reação do WH.

Colocar uma válvula de retorno no suprimento de frio do aquecedor de água pode ou não abolir o pulso de pressão (também conhecido como golpe de aríete) quando a água fria está cheia em algum lugar e depois desligá-la rapidamente. Primeiro veja se você pode ajustar o aquecedor de água. A torneira da cozinha também faz isso? Torneiras externas? Lavatórios do banheiro?

25.05.2019 / 04:47