posso converter o secador 250 volt de quatro fios e um amplificador 30 em dois receptáculos de saída dupla 125 volt?

0

Posso usar os fios de bitola 10 (vermelho, preto, branco, terra) do receptáculo do secador 30 amp, 250 volt para dois circuitos 125 volt para dois receptáculos duplex separados? Posso usar fios trançados para jumpers ou devo usar fios sólidos?

por Robert Graf 02.08.2019 / 08:35

3 respostas

Você pode fazer um MWBC com este cabo / 3 + gnd e instalar dois receptáculos 20 A. Você mudaria o disjuntor 2 A de um pólo 30 para um disjuntor 2 A de um 20.

Se os condutores forem de alumínio, você trança com cobre 12 AWG. Se os condutores forem de cobre 10 AWG, você poderá conectá-los diretamente aos contatos nos receptáculos.

Eu os faria para o 20 A, para que, se você precisasse executar equipamentos de demanda de alta corrente, tivesse a capacidade.

EDITAR Para instalar um único receptáculo duplex na caixa, divida os lados quentes quebrando a guia de conexão. O fio preto iria para o lado quente de um receptáculo e o vermelho para o lado quente do outro.

A guia lateral neutra seria deixada intacta.

02.08.2019 / 13:40

Você realmente precisa de uma tomada dividida? Por que não tampar o fio vermelho e usar o preto, o branco e o terra? Você possui um disjuntor de amplificador 30 que deve ser alterado para um 15 ou 20, dependendo da classificação do receptáculo que estiver instalando. Desconecte e tampe o fio vermelho no painel, deixe o disjuntor lá para que não haja espaços abertos no painel. Instale o novo disjuntor em um slot disponível.

02.08.2019 / 13:31

O que você está tentando fazer já pode ser realizado pelos adaptadores existentes. Aqui está um exemplo plugue secador de conversão para receptáculo dividido:

Adaptador

02.08.2019 / 15:14