Um circuito de luz pode ser dividido do ventilador de teto?

1

Tenho caixas de ventilador de teto 2 conectadas (e adequadamente ancoradas a uma viga), com fio 12-3 e comutadas separadamente. Obviamente, a intenção era alguém pendurar eventualmente os ventiladores 2 com luzes integradas e permitir que as luzes e ventiladores fossem controlados independentemente um do outro (por exemplo, luzes 2 em um interruptor, ventiladores 2 no outro). Eu não quero usar luzes nos ventiladores e, em vez disso, gostaria de instalar luzes separadas fisicamente separadas dos ventiladores. A idéia é executar o novo fio 12-2 da caixa do ventilador, usando o vermelho comutado para alimentar os ventiladores e conectar o preto no novo fio ao preto comutado na caixa do ventilador para alimentar as luzes e conectar o ponto morto na caixa para o neutro do novo fio e da mesma forma para o terra. Supondo que, se isso for permitido, eu não precisaria usar o 12-3 e carregar o vermelho não utilizado.

Posso fazer isso e ainda atender ao código ou preciso executar um novo circuito para as luzes? Não estou em casa no momento e estou assumindo que o fio quente vermelho e preto estão na mesma fase, pois não me lembro de haver um disjuntor de dupla faixa ou de ter que desligá-lo individualmente quando testei eles algumas semanas atrás.

As razões pelas quais eu gostaria de evitar um novo cabo são:

  1. Os interruptores estão em uma parede externa de blocos de concreto com um cabeçalho de concreto sólido diretamente acima deles (construção padrão da Flórida)
  2. Existem reforços horizontais nas paredes, tornando ainda mais difícil pescar através das paredes
  3. A instalação fica no lado oposto da casa do acesso ao sótão (longe), o telhado é construído com treliças (difíceis de percorrer) e acho que mencionei a Flórida (as temperaturas do sótão excedem regularmente 140 ° F)

Caso contrário, eu pescaria felizmente um novo cabo através das paredes e do sótão.

por Colin Young 28.05.2019 / 21:55

1 resposta

Isso geralmente é bom, basta ter cuidado com o preenchimento da caixa

Adicionar luzes extras ao lado da luz de um circuito de ventilador + luz é bom. O único limite real de quanto você pode adicionar aqui (até chegar à amplitude do circuito), é a classificação em watts do que controla as luzes; isso não é um problema para os comutadores, mas pode ser um problema se houver um controle de dimmer ou combinação de luz / ventilador envolvido no circuito.

O único outro problema que você pode encontrar é preenchimento de caixa na caixa do ventilador; isso não é um problema para as caixas de ventiladores do tipo barra transversal ou de sela, mas as caixas de panqueca não têm preenchimento utilizável. Portanto, se seus ventiladores estiverem montados em caixas de panqueca, talvez seja necessário alterar a caixa na qual você está desligando por um tipo diferente ou toque na alimentação do comutador se houver luz comutada quente e neutra disponível.

29.05.2019 / 00:57

Tags