Tenho algumas experiências em conectar tomadas e iluminação, mas ainda sou um novato.
Temos uma casa 1941 2BR nos EUA. Uma tomada dúplex lascou o plástico em uma das tomadas onde o pino de aterramento se insere. Eu queria substituir esta tomada, mas descobri alguns fios antigos que não são codificados hoje. Estou procurando uma melhoria na situação, sabendo que nos anos 2-3 faremos uma remodelação completa na cozinha com um profissional.
Atualmente, a tomada a ser substituída está paralela a um depósito de lixo com fio e uma máquina de lavar louça 9.6 Amp conectada a uma tomada escondida atrás dela. Toda essa fiação é do medidor 14 NM, exceto que um trecho da junção até a tomada é 12. Essa fiação do medidor 14 também inclui a conexão do painel à junção, bem como o triturador de lixo com fio.
O circuito está em um disjuntor em tandem 20AMP e compartilha o outro interruptor com a tomada que serve a máquina de lavar. A fiação da máquina de lavar roupa não está etiquetada, mas também pode ser um medidor 14. Além disso, percebi que também havia uma geladeira velha na tomada da máquina de lavar. O painel é 100amp.
Antes de perceber os problemas dos fios, planejei colocar uma tomada 20amp CGFI em paralelo com o descarte e depois alimentar a tomada da máquina de lavar louça da tomada CGFI. Embora a tomada não esteja na bancada (ao lado de um armário inferior), pensei que seria bom proteger a tomada da máquina de lavar louça. No entanto, existe espaço suficiente para uma tomada, lava-louças e descarte em um circuito? Devo apenas remover a tomada do gabinete?
Também com a fiação do medidor 14, não tenho certeza do que fazer. Use uma tomada de gabinete 15amp até a reforma em alguns anos? Ligue novamente o painel à cozinha w 12-2? Reconfigurar toda a fiação nesse circuito para 12-2? Máquina de lavar roupa Rewire também? Separe o disjuntor em tandem?
Obrigado antecipadamente
Editar: este painel está sobrecarregado? Estou contando o 130 à esquerda e o 165 à direita. Não deveria estar abaixo do total de 200?
Edit2: A arruela foi conectada com o medidor 12, então mudei o fio do medidor 14 para o novo disjuntor 15amp.
O número de vagas abertas waa, na verdade, apenas o 4 inferior à esquerda. Os dois primeiros foram onde a energia principal entrou.
Para iniciantes como eu, as caixas Cuttler-Hammer foram compradas pela Eaton, então comprei um disjuntor da Eaton rotulado CH por menos de $ 9.
A fiação do secador é definitivamente maior que a fiação 30amp, que é definitivamente maior que o medidor 12. Parece preso, mas eu não olhei muito de perto. Quanto ao secador que precisa de um disjuntor de amplificador mais baixo, isso deve ser determinado.