Encontrado disjuntor e fiação incompatíveis ao substituir a tomada da cozinha em uma casa antiga

2

Tenho algumas experiências em conectar tomadas e iluminação, mas ainda sou um novato.

Temos uma casa 1941 2BR nos EUA. Uma tomada dúplex lascou o plástico em uma das tomadas onde o pino de aterramento se insere. Eu queria substituir esta tomada, mas descobri alguns fios antigos que não são codificados hoje. Estou procurando uma melhoria na situação, sabendo que nos anos 2-3 faremos uma remodelação completa na cozinha com um profissional.

Atualmente, a tomada a ser substituída está paralela a um depósito de lixo com fio e uma máquina de lavar louça 9.6 Amp conectada a uma tomada escondida atrás dela. Toda essa fiação é do medidor 14 NM, exceto que um trecho da junção até a tomada é 12. Essa fiação do medidor 14 também inclui a conexão do painel à junção, bem como o triturador de lixo com fio.

O circuito está em um disjuntor em tandem 20AMP e compartilha o outro interruptor com a tomada que serve a máquina de lavar. A fiação da máquina de lavar roupa não está etiquetada, mas também pode ser um medidor 14. Além disso, percebi que também havia uma geladeira velha na tomada da máquina de lavar. O painel é 100amp.

Antes de perceber os problemas dos fios, planejei colocar uma tomada 20amp CGFI em paralelo com o descarte e depois alimentar a tomada da máquina de lavar louça da tomada CGFI. Embora a tomada não esteja na bancada (ao lado de um armário inferior), pensei que seria bom proteger a tomada da máquina de lavar louça. No entanto, existe espaço suficiente para uma tomada, lava-louças e descarte em um circuito? Devo apenas remover a tomada do gabinete?

Também com a fiação do medidor 14, não tenho certeza do que fazer. Use uma tomada de gabinete 15amp até a reforma em alguns anos? Ligue novamente o painel à cozinha w 12-2? Reconfigurar toda a fiação nesse circuito para 12-2? Máquina de lavar roupa Rewire também? Separe o disjuntor em tandem?

Obrigado antecipadamente

Editar: este painel está sobrecarregado? Estou contando o 130 à esquerda e o 165 à direita. Não deveria estar abaixo do total de 200?

insira a descrição da imagem aquiinsira a descrição da imagem aquiinsira a descrição da imagem aqui

Edit2: A arruela foi conectada com o medidor 12, então mudei o fio do medidor 14 para o novo disjuntor 15amp.

O número de vagas abertas waa, na verdade, apenas o 4 inferior à esquerda. Os dois primeiros foram onde a energia principal entrou.

Para iniciantes como eu, as caixas Cuttler-Hammer foram compradas pela Eaton, então comprei um disjuntor da Eaton rotulado CH por menos de $ 9.

A fiação do secador é definitivamente maior que a fiação 30amp, que é definitivamente maior que o medidor 12. Parece preso, mas eu não olhei muito de perto. Quanto ao secador que precisa de um disjuntor de amplificador mais baixo, isso deve ser determinado.

Secador 40amp

por Valerie 18.02.2019 / 16:18

4 respostas

Eu adicionaria uma nova execução automática 12AWG do painel à caixa de junção

O que eu faria aqui é colocar um novo homerunner 12 / 2 do disjuntor 20A existente no circuito para a caixa de derivação, onde os fios 14 e 12AWG são divididos e, em seguida, conecte os fios na caixa de derivação tamanho bem como cores (preto 12AWG para preto 12AWG, branco 12AWG para branco 12AWG, preto 14AWG para preto 14AWG e branco 14AWG branco para 14AWG), exceto os motivos que todos se conectam.

Nesse ponto, você pode retirar o homer 14 / 2 existente do disjuntor 20A existente no painel e aterrá-lo em um novo disjuntor 15A instalado em um dos slots abertos no canto inferior esquerdo - os disjuntores Eaton CH são amplamente transportados por grandes e lojas de suprimentos em toda a América do Norte. (Se você precisar unir um 14AWG extra no final da homerun para alcançá-lo, vá em frente e faça isso com um fio - a emenda em um painel é segura e compatível com o Código, mesmo que alguns ignorantes interpretem mal o Código que cobre isto para dizer o contrário.)

Em seguida, você pode instalar um 20A GFCI no circuito 12AWG (20A) para proteger a máquina de lavar louça e o receptáculo.

18.02.2019 / 20:46

A capacidade do painel não se baseia apenas nas classificações dos disjuntores conectados a ele, o que significa que você simplesmente não soma os números nas alças. Existe o que chamamos de "fator de diversidade / demanda" que é aplicado com base no conhecimento de que nem tudo estará funcionando com capacidade total o tempo todo. Não é um assunto fácil para o DIYer médio, mas é altamente improvável que adicionar mais uma filial 20A seja um problema aqui. Pense bem: você não está realmente adicionando LOAD, está espalhando a mesma carga entre mais circuitos.

Mas, como mencionado, o fio 14ga não pode ter um disjuntor 20A protegendo-o.

18.02.2019 / 19:11

No caso de excesso de inscrições no painel do disjuntor, isso não é realmente um problema; eles deveriam estar com excesso de assinaturas, porque nem toda carga será ativada ao mesmo tempo.

Na medida em que equilibram os lados, os lados funcionam de maneira bem diferente do que você esperaria. Esta resposta ilustra isso. Você precisa contar linhas alternadas e contar um disjuntor de pólo 2 como estando em cada linha. Aquele no canto superior direito não é um polo 2, mas a resposta vinculada discute o que é. Ambos os disjuntores contam como na mesma linha.

Esse é um excelente painel de nível industrial, e eu o manteria especialmente porque você parece ter algum espaço livre. O único problema que observo é um disjuntor 40A, supostamente para um secador. A menos que seu secador seja muito incomum, ele deve ser um disjuntor 30A. Em particular, os fios do secador geralmente são o 10 AWG e o 40A os sobrecarregava.

19.02.2019 / 07:59

A cozinha precisará de circuitos de amplificador 2 20 para cumprir com o código atual; a máquina de lavar louça e o descarte não podem estar nesses circuitos, o que significa outro circuito, se não estiver lá. O código atual também exige que a roupa tenha um circuito de amplificador 2; portanto, se você quiser dar um salto na remodelação, existem algumas atualizações que você pode fazer agora. Com qualquer fio de bitola 20 no circuito, você precisa desse circuito protegido por um disjuntor de amplificador 14, mas com as cargas listadas, o amp 15 provavelmente começará a disparar; portanto, você pode iniciar alguns circuitos agora para tornar sua casa mais segura.

18.02.2019 / 16:37