o aquastat é um nome de marca dos controles da caldeira a água. Como tal, controla uma caldeira [de água] ... em oposição a um forno que apenas aquece o ar.
o controle depende de um bem or bem aquastat que é um latão / cobre thingamajig isso faz parte do sensor de temperatura que se projeta na caldeira para medir a temperatura da água. Estes são corroídos e aumentados de tamanho, isolando-o da água quente, causando o que parece ser uma unidade de controle problemática (aquastat) e comportamento errático.
para substituir apenas a unidade de controle e não o poço, desligue a energia elétrica da caldeira e seus controles e substitua apenas a unidade de controle elétrico. É principalmente um bricolage se você estiver bem com o trabalho com o 120VAC. Mas há uma boa chance de qualquer novo controle agir errático porque ...
o problema está no poço, e o poço precisa ser substituído. Para substituir o poço, porque ele se projeta para a seção de água da caldeira, você desligará qualquer enchimento automático e, em seguida, lidará com o que a água escorre da caldeira acima do encaixe do poço, depois é necessário reabastecer e purgar o ar. Depois de remover o poço, inspecione-o e determine se a caldeira e o sistema hidrônico devem ser lavados com um limpador.
você não precisa de uma substituição exata do aquastat [controle da caldeira]. Existem controles melhores e mais baratos do que isso, como um hidrostato 3250plus.
em qualquer caldeira antiga, não é inteligente não substituir o poço se substituir o aquastat