Painel Spa com disjuntor 50a

1

Eu tinha um painel de spa instalado quando a casa foi construída para um futuro spa. Agora encontramos um spa e ele requer o rompedor 60a no painel. O painel possui um disjuntor 50a. O painel dentro da casa, na outra extremidade, possui um disjuntor 60a. O fio entre os painéis é de cobre 6 AWG. Eu li que o fio de bitola 4 seria melhor para o 60a, mas também que o fio de bitola 6 é suficiente e é o que é exigido pelo manual do spa. Posso trocar o disjuntor 50a por um 60 no painel do spa e não precisar instalar o fio de bitola 4 e um painel do spa 60a?

por Andy 13.08.2019 / 20:35

3 respostas

Seu fio #6 é bom para a 60A. (Na verdade, é bom para o 55A, mas eles não produzem disjuntores 55A, então você pode arredondar para o próximo tamanho disponível).

Portanto, não há nada errado em instalar um disjuntor de alimentação 60A dentro do painel principal.

A questão dominante é se o subpainel do seu spa ônibus internos são capazes de lidar com 60A. Eles colocaram um disjuntor 50A lá para proteger um spa que nunca compraram? Ou existe para proteger o próprio subpainel? Os números dos modelos nos ajudariam a pesquisar isso.

Separadamente, se não estiver conectado à casa, será necessário um interruptor principal ou um interruptor de desligamento. Geralmente, a maneira mais barata de desligar é usar um subpainel com um disjuntor principal (apenas usando o disjuntor como interruptor, não como disjuntor).


Então, o que há com as pessoas dizendo que você precisa esbarrar no cobre #4? (o que você nunca faria a propósito, usaria o alumínio #2 se precisasse disso, o que não é necessário). Eles provavelmente estão em pé de guerra por causa da longa distância e queda de tensão que resulta.

No entanto, a queda de tensão é vítima de um "conto de mulheres velhas", alegremente amplificado pelos departamentos de vendas dos fabricantes de arame. A informação errada é calcular a queda de tensão na corrente de disparo do disjuntor, e que o 3% está condenando. Errado e errado.

Na verdade, calcule a queda de tensão em qual é realmente a carga (se você estiver na corrente de disjuntor, você terá problemas maiores). E 3% é um ideal otimista; dependendo do aplicativo, 6%, 8% (o código começa a objetar em 8%) ou muito mais são perfeitamente aceitáveis. E esse é um daqueles aplicativos em que você tem muita folga.

Então você nem precisa pensar em queda de tensão para este spa abaixo do 250 pés de corrida. (Isso não é universal. Em alguns circuitos, é uma preocupação tão pequena quanto a 100 '). Mesmo acima do 250 ', estou dizendo apenas para encontrar um pedaço de papel para executar alguns números.

13.08.2019 / 21:23

Se for um painel 50 AMP, será necessário atualizá-lo para um painel de amplificador 60 com um disjuntor 60 AMP. O #6cu é bom para o 60 AMPS, para que funcione. O #4cu seria um desperdício de dinheiro. Você precisará de proteção GFIC em um conjunto de disjuntores.

13.08.2019 / 20:54

Você precisará trocar a caixa do spa para fazer isso

Infelizmente, o centro de carregamento usado para o HOME250SPA possui ônibus 50A por esta FAQ do Square-D, o que significa que ele não pode lidar com 60A (e mesmo que pudesse, há não existe um HOM260GFI para usar com ele para sua aplicação). Portanto, mesmo que sua fiação seja boa para o 60A, você precisará substituir sua caixa de spa de uma de duas maneiras, pois o NEC 680.13 exige uma desconexão local aqui:

  1. Obtenha um painel spa 60A (ou monte um) e um QO260 para o painel principal (para substituir o disjuntor do alimentador). Se a alimentação para a caixa de spa for wire 4, é isso que eu faria, pois isso fornece flexibilidade máxima posteriormente na forma de poder colocar um subpainel em vez de uma "caixa de spa" comum ou usar slots sobressalentes em a caixa de spa, se houver.

  2. Substitua a caixa do spa por uma caixa de desconexão CA não-fundida 60A e use um QO260GFI no painel principal para fornecer proteção GFCI à banheira de hidromassagem. Isso é melhor se o alimentador de painel de spa existente for com fio 3, pois o QO260GFI não pode lidar com uma carga mista 120 / 240V devido ao fato de falta uma conexão neutra de carga.

15.08.2019 / 02:13