Seu fio #6 é bom para a 60A. (Na verdade, é bom para o 55A, mas eles não produzem disjuntores 55A, então você pode arredondar para o próximo tamanho disponível).
Portanto, não há nada errado em instalar um disjuntor de alimentação 60A dentro do painel principal.
A questão dominante é se o subpainel do seu spa ônibus internos são capazes de lidar com 60A. Eles colocaram um disjuntor 50A lá para proteger um spa que nunca compraram? Ou existe para proteger o próprio subpainel? Os números dos modelos nos ajudariam a pesquisar isso.
Separadamente, se não estiver conectado à casa, será necessário um interruptor principal ou um interruptor de desligamento. Geralmente, a maneira mais barata de desligar é usar um subpainel com um disjuntor principal (apenas usando o disjuntor como interruptor, não como disjuntor).
Então, o que há com as pessoas dizendo que você precisa esbarrar no cobre #4? (o que você nunca faria a propósito, usaria o alumínio #2 se precisasse disso, o que não é necessário). Eles provavelmente estão em pé de guerra por causa da longa distância e queda de tensão que resulta.
No entanto, a queda de tensão é vítima de um "conto de mulheres velhas", alegremente amplificado pelos departamentos de vendas dos fabricantes de arame. A informação errada é calcular a queda de tensão na corrente de disparo do disjuntor, e que o 3% está condenando. Errado e errado.
Na verdade, calcule a queda de tensão em qual é realmente a carga (se você estiver na corrente de disjuntor, você terá problemas maiores). E 3% é um ideal otimista; dependendo do aplicativo, 6%, 8% (o código começa a objetar em 8%) ou muito mais são perfeitamente aceitáveis. E esse é um daqueles aplicativos em que você tem muita folga.
Então você nem precisa pensar em queda de tensão para este spa abaixo do 250 pés de corrida. (Isso não é universal. Em alguns circuitos, é uma preocupação tão pequena quanto a 100 '). Mesmo acima do 250 ', estou dizendo apenas para encontrar um pedaço de papel para executar alguns números.