As tomadas estão quentes, mas nada liga

1

Ontem à noite, o poder na sala se apagou. Virou todos os disjuntores e comprou um detector de tensão gk7. Tomadas e disjuntores mostram quente, mas nada ligado acende ...?

por Mr Harris 26.07.2019 / 18:10

1 resposta

O testador sem contato não conta a história toda

Um circuito requer fios de funcionamento 2. Um deles é "quente", com o qual você está familiarizado. No entanto, a energia precisa retornar para concluir o loop. Isso geralmente é feito com "neutro", e o neutro está tão próximo do solo que não será registrado com um testador sem contato. Normalmente.

No entanto, se quente estiver funcionando e o soquete não estiver, há uma boa chance de o neutro estar quebrado. Você pode usar o testador sem contato para encontrá-lo.

Você precisa de uma carga, pode conectar que está definitivamente ligado. Algo muito simples como um aquecedor ou uma luz incandescente. Você o conecta ao soquete do problema. Agora, em qualquer lugar após o intervalo neutro, o neutro será testado como "quente". Quando você encontrar a primeira saída onde isso é verdade, verifique. Verifique também a última saída "boa" antes deste ponto.