Por que parte do meu circuito GFCI está morta após um curto-circuito?

1

Eu estava carregando meu carrinho de golfe elétrico no GFCI na lateral da casa. Ele disparou e não foi redefinido. Eu descobri que tinha um fio ruim que estava causando um curto-circuito. Aqui é onde o quebra-cabeça começa.

Puxei o receptáculo da parede e foi assim que ele foi conectado.

  • Porco de dois fios brancos, atado juntos; um dos fios brancos tinha um marcador de magia negra. Ambos correram para o parafuso de latão na tomada.
  • Porco de dois fios pretos atado junto com fio ao parafuso de prata
  • O fio terra foi conectado corretamente ao parafuso verde, mas também marcado com marcador de magia negra.

O receptáculo começou a derreter. Agora não tenho energia desse receptáculo para o restante dos receptáculos, a luz do teto ou a ventoinha que é controlada por um interruptor de três vias também não funciona. Os fios do comutador não usam um cabo de fio 3 como alimentador, eles usam fios preto e branco.

Agora não sei o que fazer para corrigir o problema que isso apresenta.

por ossos 08.05.2019 / 17:00

3 respostas

Espere, você tem fios brancos nos parafusos de latão e preto nos parafusos de prata? Você tem certeza de que isso está correto porque preto "quente" deve estar no parafuso de latão e branco neutro deve estar nos parafusos de prata. Eu comprei uma casa em Ohio que estava conectada ao contrário 100%, mas eu verificaria a fiação, você verificou o disjuntor? Um curto quente a neutro não dispara um GFCI, mas dispara o disjuntor.

09.05.2019 / 15:46

Parece que o curto fez o receptáculo derreter e disparou o disjuntor para o circuito. Isso explicaria por que você não tem poder para mais nada, apesar de tudo estar conectado no lado "Linha" do receptáculo, em vez de fazer parte do "Carregar".

Verifique se o painel do disjuntor está disparado. Lembre-se de que, com muitos disjuntores, não é realmente óbvio quando ele tropeça. Se você não encontrar nada que tropeçou (e se não tiver certeza, basta desligar o disjuntor e ligar novamente), poste uma foto do painel.

Quanto ao motivo pelo qual o receptáculo derreteu em vez de simplesmente "tropeçar", um curto fio não uma falta à terra (que dispararia extremamente rapidamente), mas seria uma situação normal de sobrecorrente. Enquanto quente == neutro, o GFCI não desarma e você confia no disjuntor no painel para protegê-lo. Esse disjuntor pode ser relativamente lento para disparar, dependendo de muitos fatores. Ao mesmo tempo, o GFCI será excessivamente sensível a uma situação de sobrecorrente por causa dos eletrônicos sensíveis incluídos nele. isto não deveria derreter, mas isso não é tão surpreendente.

No que diz respeito às marcas pretas em um fio branco e aterrado, suspeito que essa foi a maneira de alguém tentar distinguir entre os conjuntos de fios "entrando" e "saindo". O fio preto correspondente também pode ser marcado com um marcador preto, mas isso não seria tão óbvio :-)

Com base em informações adicionais nos comentários, parece que existem alguns receptáculos no circuito que ainda estão funcionando, mas nada "depois" do GFCI derretido está funcionando. Com base na descrição de que os fios são colocados no lado "Linha" em vez de trabalhar com "Carga":

  • Desconecte as tranças do GFCI para evitar que isso tenha algum efeito (não tenho certeza de como seria, mas apenas no caso - e esse GFCI precisa ser substituído de qualquer maneira).
  • Verifique o último trabalhar receptáculo. Você pode achar que os fios que se dirigem ao GFCI derretido mostram sinais de fusão / arco / queima. Se esses fios forem conexões backstab, mover para parafusos pode ajudar. Caso contrário, tente substituir o receptáculo e veja se isso resolve o problema.
08.05.2019 / 17:17

GFCI é um arenque vermelho aqui. Esqueça por um minuto que o receptáculo é um GFCI.

É comum que sobrecargas danifiquem tomadas

É tudo o que está acontecendo aqui.

O soquete a montante derreteu porque tinha uma conexão ruim que estava sujeita a superaquecimento no local e / ou arco em série. Foi isso que derreteu. Esse era um defeito de fiação preexistente, exposto pela sobrecarga.

O GFCI ficou internamente danificado devido à sobrecorrente e é por isso que não se sustenta.

Os GFCIs não são detectores de sobrecarga, nem detectores de falha de arco nem qualquer outro tipo de detector de operação elétrica. Desde que o curta não inclua um chão falha, não vai tropeçar.