É bom parar o ventilador interno durante o degelo da bomba de calor em bombas de calor de sistema dividido?

2

A tradicional bomba de calor do sistema dividido na América do Norte (ignorando os sistemas de "combustível duplo" por enquanto)) conta com uma fonte de calor de backup para fornecer calor de maquiagem durante a operação em baixa temperatura (abaixo do ponto de equilíbrio do sistema) e, mais importante para isso, unidade externa descongelar ciclos. Esse calor de backup é normalmente fornecido por faixas de calor e de tamanho generoso, considerando que, durante o degelo, o calor de backup deve suportar toda a carga de aquecimento da casa.

No entanto, conforme documentado em esta nota de aplicação Mitsubishi e este trabalho de pesquisa do governo, as bombas de calor mini-divididas param ou diminuem radicalmente o ventilador interno ao descongelar para evitar encher a sala com ar frio, pois não possuem uma fonte de calor de backup para funcionar durante os ciclos de degelo. Isso tem a desvantagem de que eles não estão aquecendo ativamente durante o degelo, mas mesmo sem isso, eles são capazes de fornecer aquecimento na maioria das condições climáticas usando essa estratégia de degelo e o acionamento do ciclo de degelo baseado em sensor sem o auxílio de uma fonte de calor em espera.

Existe uma razão para não podermos usar alguns fios extras no cabo da unidade externa e um relé de ventilador barato para adaptar uma bomba de calor de sistema dividido com a capacidade de executar um ciclo de degelo de "parada do ventilador" em vez de ativar o modo de espera (backup, calor de emergência) ligado? Este parece ser um objetivo óbvio para economia de energia, dado que o calor de emergência consome muito mais energia do que o calor da bomba de calor. Além disso, mesmo sem benefícios em termos de eficiência de energia, isso provavelmente permitiria que o calor de backup fosse significativamente reduzido em climas onde não é muito dependente, pois agora ele só precisa ser dimensionado para compensar o déficit de capacidade da bomba de calor no projeto de aquecimento (99%) temperatura do ar externo, não toda a carga de aquecimento da casa. Isso pode reduzir os tamanhos dos serviços elétricos e também posicionar o sistema para ser manipulado mais facilmente por um gerador de backup.

por ThreePhaseEel 21.08.2019 / 03:12

2 respostas

Durante o ciclo de degelo, o calor interno não está sendo empurrado para o exterior, como você declarou "a carga de calor do parasita que está sendo empurrada de dentro para fora para descongelar as bobinas". O ventilador interno deve funcionar para garantir que o refrigerante líquido que entra na bobina interna seja vaporizado para que o refrigerante líquido não flua de volta para o compressor. A bobina externa é descongelada pelo "calor da compressão". A temperatura da bobina externa é elevada pelo compressor bombeando o vapor do refrigerante a uma pressão muito alta, que produz um gás muito quente para descongelar a bobina. Como o ventilador externo é desligado durante o ciclo de degelo, o refrigerante não se condensa e a pressão da bobina aumenta, assim como a temperatura da bobina. Quanto mais baixa a temperatura externa, menor é a necessidade de ciclos de degelo, devido à menor quantidade de vapor d'água (umidade) no ar. Menos umidade resulta em menos vapor de água para revestir a bobina externa. O aquecimento de reserva é ativado para temperar o ar agora frio que está sendo gerado pelo ciclo de degelo .-------- Complemento para responder; na verdade, @ThreePhaseEel, minha explicação responde à sua pergunta; você perguntou se poderia adicionar um relé para desligar o ventilador interno. Você pode, mas quer jogar líquido no compressor, o que pode estragar o compressor. O ventilador interno funciona porque deveria. As faixas de calor são ativadas para manter o ar de descarga a uma temperatura razoável. Eles não precisam correr para o degelo funcionar.

21.08.2019 / 13:19

O ventilador do manipulador de ar é necessário durante o degelo para evitar que as bobinas do evaporador congele. A bomba de calor da minha primeira casa não fez isso, e um técnico de HVAC instalou uma placa de circuito de retromontagem que ligava o ventilador durante o degelo.

Ligar as faixas de calor é puramente uma opção de conforto. A bomba de calor que tenho agora liga apenas um terço das faixas de calor durante o degelo. Você pode conectar um termostato adicional e um relé para impedir que as faixas de calor aconteçam até que a temperatura na casa caia muito baixa.

21.08.2019 / 17:41