Deseja passar os pés do fio 1000 sob o solo, do poste à casa. Estará usando o serviço monofásico 100. Gostaria de saber qual calibre de tamanho de fio devo usar.
Deseja passar os pés do fio 1000 sob o solo, do poste à casa. Estará usando o serviço monofásico 100. Gostaria de saber qual calibre de tamanho de fio devo usar.
1000 pés subterrâneos, serviço 120 / 240V de fase dividida, fios 3, este é o principal serviço da casa (portanto, obtemos uma redução de 83% favorável no NEC 310.15b7, calculando assim os amplificadores 83). Suas escolhas são
Alumínio 250 kcmil com queda de tensão% 6.84, $ Alumínio kcmil 3,300 com queda de tensão 400%, Alumínio kcmil 4.88 5,400 com queda de tensão%, alumínio Kcmil 1000 2.80 com queda de tensão% 11,000 / Cobre 3 0 / 6.06 AWG com queda de tensão 9,000%, $ Cobre 250 4.48 kcmil com 12,000% de queda de tensão, $ 500 2.86 kcmil de cobre com 24,000% de queda de tensão, $ XNUMX
Algumas pessoas estão realmente desligadas com a queda de tensão 3%. Outras pessoas estão realmente empolgadas com o uso do alumínio em nenhum lugar e ignorando os fatos reais. Inicie um Kickstarter e deixe essas pessoas pagarem o diferencial de custo!
Todos esses fios também aceitarão o serviço 200A. No entanto, a queda de tensão será maior. Queda de tensão é proporcional a corrente atual sendo fluida no momento e não tem nada a ver com as classificações da placa de identificação.
Agora, podemos aliviar a dor aumentando a tensão a longo prazo. Usaremos dois transformadores consecutivos. Esses transformadores custam cerca de US $ 1,000, cada um para os amplos que você usa atualmente.
Entre os transformadores, a tensão é aumentada, o que significa etapas atuais baixa na mesma proporção, portanto, volts x amperes ainda produzem o mesmo. Se dobrarmos de 240V para 480V, a corrente será reduzida de metade de 100A para 50A. 240V a 600V (o máximo para fios comuns) reduz a corrente para 40A. Ainda podemos reduzir o 83%, fornecendo amplificadores 32.75. Assim...
Alumínio 4 AWG com queda de tensão% 5.05, $ cobre 500 6 AWG com queda de tensão%%, $ alumínio 4.89 1,100 AWG com queda de tensão% 1, $ cobre 2.68 1,000 AWG com queda de tensão% 3, $ 2.60
WOW, essa economia de fio é enorme, e muito mais que paga pelos transformadores em todos os casos. Aqui, parece que o vencedor é o alumínio #1, se você pretende instalar o serviço 200A no futuro, caso contrário, o #4 Al.
Não consegui encontrar nenhum fio na faixa de queda de tensão% 6-7, porque o próximo fio menor causava queda de tensão 8-10%.
O preço é baseado apenas nos fios 2. Não faz sentido passar um fio terra pés 1000, mesmo que este não fosse um serviço de dupla isolação e derivação duplamente separada, o que certamente é. Não há valor algum em aterrar a sua casa a um ponto 1000 de distância. Esse será o seu próprio serviço completo e adequado, e dependerá absolutamente do aterramento local da casa, mas isso já era necessário.
Existem dois caminhos a seguir: enterro direto ou canal. O enterro direto deve ser valetado com o 27 "para permitir a cobertura do 24". O conduíte pode ser coberto com o 18 "(plástico ou EMT) ou apenas o 6" (rígido ou IMC).
Se você trabalha em um conduíte, é uma conclusão precipitada que algum caipira invadirá seu painel de serviço remoto, cortará suas ligações, amarrá-lo ao engate de bola do caminhão, afugentar o seu 1000 'e passar o mês trocando pedaços dele para metanfetamina. Ou pior, basta cortar o fio em uma tentativa fracassada de fazer isso e deixar o 6 com pouca distância de uma corrida do 1000.
Por esse motivo, eu definitivamente levaria o conduíte a um tronco de fiação a uma curta distância da casa e do local remoto, amarraria o fio de alguma maneira para que ele não possa ser puxado (ou então o trecho curto será puxado) e, em seguida, enterre e esconda o tronco. Isso também ajuda você se a sua distância provar ser um pouco mais do que o 1000 ', posicione os troncos um pouco menos que o 1000' para que você possa comprar carretéis completos.
Essa é uma longa distância. Você tem que reduzir o fio e usar um tamanho maior por causa da queda de tensão nessa distância. O número 2 de cobre é classificado para amplificadores 115 a 130, dependendo do que você obtém
O alumínio 1 / 0 é classificado entre 120 e 135, dependendo
Def ir com qualquer um desses tamanhos
Ou ainda maior ..
Eu acho que o 1 / 0 Aluminium seria suficiente. É superdimensionada, portanto deve lidar com a queda de tensão. Você provavelmente poderia fugir com um único Cabo USE-2 enterrado entre o poste e a casa
A primeira coisa a fazer é ter certeza de que você está disposto a se comprometer com o serviço 100A - você não precisa atualizá-lo para um carregador de carro ou algo assim algum dia.
A essa distância, pode ser melhor usar transformadores intensificadores e redutores, ou fazer com que a empresa de energia defina o transformador de utilidade na propriedade mais próximo da casa. Eu examinaria as duas opções. A empresa de energia pode não oferecer o serviço ou pode querer uma pequena fortuna ou, na verdade, pode querer uma grande fortuna, mas o transformador é deles para manter.
Nos pés 1000 e nos amplificadores 100, estou recebendo o cobre 2 / 0 ou o alumínio 4 / 0 para manter a queda de tensão abaixo de 10% e isso é um pouco de queda de tensão. No 200A, está fora dos gráficos. Se você avançar para o 480V, as coisas ficarão muito mais alinhadas e, dependendo do transformador, você poderá ajustar parte da queda de tensão.