O disjuntor continua disparando mesmo quando nada está conectado

0

O disjuntor do meu quarto continua disparando, mesmo quando nada está conectado a qualquer tomada ligada a este disjuntor. Às vezes, ele continua disparando quando tento empurrá-lo de volta e depois que o 10-20 min 'liga novamente. Às vezes, ele não tropeça por alguns dias e, às vezes, tropeça novamente depois do 10 min '. Em uma base regular, aqui não há nada muito pesado conectado, apenas os filtros de linha 2 com carregador e lâmpada de telefone, TV e A / C da janela.

Existem tomadas 5 e um interruptor de luz neste disjuntor. Troquei todas as saídas para GFCI e funcionou bem por alguns dias. Meu pensamento era: se eu colocar o GFCI, a saída ruim será acionada antes do disjuntor. Mas agora, quando ele dispara, ao pressionar o botão 'Reset' da saída GFCI, parece que nenhuma das saídas disparou.

O que notei é que a fiação é 12 / 2 romex e o disjuntor é 15A. Eu poderia estar lidando com um disjuntor ruim ?! Se a fiação for 12 / 2, devo substituir o disjuntor por 20A?

Obrigado.

por Yos 25.07.2019 / 23:21

4 respostas

Você não está respondendo o que Ed Beal e Harper estão perguntando. O disjuntor está esquentando? Você pode verificar isso com um termômetro infravermelho que pode ser encontrado em algum lugar ao sul de $ 30.00.

Você também acabou de revelar que o disjuntor é um AFCI (interruptor de circuito com falha de arco). Ele tropeça quando sente algo em arco. É bem diferente de um GFCI (interruptor de circuito de falta à terra) que dispara quando detecta vazamento de corrente entre o quente e o neutro. Então, ambos protegem o circuito, mas com problemas diferentes.

Vamos voltar ao seu disjuntor. Pode haver um condutor solto conectado a um dispositivo ou uma emenda, causando um arco que tropeça no disjuntor. Antes de começar a verificar cada dispositivo e emendar. Se você tiver outro disjuntor AFCI no painel, eu o trocaria para verificar se o problema ocorre com o disjuntor. Se ele se mover, substitua o disjuntor. Se o novo AFCI disparar no mesmo circuito, voltaremos a abrir as caixas e procurar o problema.

Boa sorte.

PS Verifique também os comentários da Harpers sobre os receptáculos que são conectados esfaqueando a parte traseira de um receptáculo em vez de instalar o condutor em torno do parafuso lateral. Ele já fez isso várias vezes, para que você não precise procurar muitas das respostas dele para encontrá-lo. A propósito, eu concordo com ele.

26.07.2019 / 20:48

O Window AC consome mais energia que uma geladeira e eles obtenha um circuito dedicado por código. (principalmente porque a perda de energia de uma geladeira é um grande inconveniente)

Dito isto: disjuntores não são ervilhas em uma vagem. Alguns dispararão abaixo da capacidade nominal (rara). Substituir o disjuntor por um 20A, uma vez que você possui um fio ga 12, é um primeiro chute fácil e barato para o gato. Reserve um tempo para verificar se você possui o 12 ga em todo o circuito.

Existe um dispositivo bonito chamado kill-o-watt. É uma caixa que você conecta na parede e depois conecta seu dispositivo. Dá a você a corrente e a energia realmente sendo usadas. Uma janela AC pode facilmente desenhar o 1500 W por si própria, uma TV a algumas centenas e carregadores / verrugas da parede 5-20w cada. Adicione luzes a isso.

Um clipe no medidor de amp pode medir a corrente no painel. Prenda em torno da linha de derivação de suprimentos no disjuntor e verifique o desenho de todo o circuito. Ligue e desligue várias coisas e veja qual é a corrente.

Mais ao ponto, você pode ver se há uma demanda quando nada está ligado. Se for esse o caso, você pode ter um curto intermitente.

Um compressor (os AC têm um compressor do tipo refrigerado) consome substancialmente mais energia na inicialização. Isso geralmente é apenas por alguns segundos.

Verifique também se não há outras cargas nesse circuito. Conheço um prédio em que a parede sul de todos os quartos ficava no quebra-mar 15, a parede oeste em 16, a parede norte em 17. A idéia era que, se uma sala fosse convertida em escritório, haveria energia suficiente para tudo.

26.07.2019 / 03:52

Você tem uma falha no fiação na sua parede, não no disjuntor

A maioria dos AFCIs, incluindo a unidade Homeline, também contém uma falha de aterramento, a fim de ajudá-los a detectar falhas do tipo arco a terra que iniciam com fogo (observe que os AFCIs "arcos" capturados não precisam ser arcos de apuramento através do ar, mas podem e muitas vezes são arcos de rastejamento ao longo de superfícies isolantes contaminadas em um ponto de dano), e os resultados dos seus testes mostram que é por isso que o disjuntor dispara: está vendo o desequilíbrio característico da corrente de uma falta à terra, provavelmente causado por um erro de fiação ou um cabo danificado na parede, e seu GFCIs do tipo receptáculo não estão sendo conectados adequadamente para capturar esse tipo de coisa.

Parece que você terá que passar pela fiação naquele circuito de disparo, tentando ver se o disjuntor ainda dispara como "ramificações" estão desconectadas da topologia de fiação do circuito, a fim de localizar essa falha na execução da fiação responsável, que terá que ser tratado adequadamente, executando um novo cabo ou cortando a seção culpada do cabo e instalando caixas de junção para unir um comprimento de substituição. Basicamente, isso implica em "desligue o disjuntor, desconecte uma seção dentro de uma caixa e tampe todas as pontas soltas, ligue novamente o disjuntor, veja se ele desarma o circuito, trabalhando sistematicamente desde as extremidades da árvore de fiação até o retorno ao painel.

27.07.2019 / 06:40

Você tem um disjuntor de arco. Tem dois trabalhos:

  • Detecta corrente excessiva
  • Detectar falhas de arco.

As falhas de arco ocorrem quando ocorre arco (quando não deveria; obviamente, acionar um interruptor é um arco esperado). O arco é o flash azul-branco que você pode ter visto ao conectar certas coisas em determinados lugares. A AFCI ouve literalmente à linha de força para o som distinto; soa como conectar alto-falantes ou conectar um fone de ouvido, o som do encaixe.

Os AFCIs eram originalmente necessários nos quartos para detectar incêndios com cobertores elétricos. Acontece que eles também são fantásticos na detecção backstabs.

A backstab é um método de conectar fios elétricos a interruptores e tomadas, usado pelos construtores com pressa, que não se importam com o que acontece após a assinatura dos documentos de fechamento. As conexões são muito precárias (o que você espera de um clipe de mola que você ganha quatro por centavos 50?) E elas certamente são a fonte #1 de problemas que encontramos.

Provavelmente, a falha está em algum lugar na fiação da parede nos soquetes ou interruptores, embora possivelmente também nos cabos de extensão ou extensão. É um bom momento para trocar todos esses soquetes e chaves para os tipos de terminal parafusado ou parafuso a braçadeira.

27.07.2019 / 06:58