Deratei meu cabo corretamente?

1

Eu sou baseado no Canadá. Estou planejando instalar uma tomada elétrica acima de uma lareira a gás para montar uma TV. Eu pretendo pescar o 14 / 2 NMD90 nessa saída, o que significa que o cabo será direcionado diretamente acima da lareira a gás e irradiará calor dentro da cavidade da parede acabada. O cabo possui uma classificação de temperatura de graus 90. O circuito seria o disjuntor do amplificador 15.

Coloquei um termômetro na cavidade da parede, na localização aproximada do cabo, para medir a temperatura ambiente após a lareira funcionar por horas 2. A média é de graus 36.

De pesquisar no Google; Estou aprendendo que, se a temperatura ambiente estiver acima de 30 graus Celsius, devo reduzir a amplitude do cabo usando a tabela de temperatura ambiente.

Usando as tabelas CEC e NEC; Concluí o seguinte, mas espero que alguém possa validar meu trabalho e entendimento para aconselhar se eu considerei isso corretamente.

Romex 14 / 2 NMD90 classificado para graus 90

A tabela CEC mostra o cabo de medição 90 de nível 14 capaz de transportar amplificadores 35 à temperatura ambiente de 30 graus Celsius. (com a ressalva de que o disjuntor não pode exceder os amplificadores 15).

A tabela NEC mostra que uma temperatura ambiente de grau 36-40 ao usar um cabo com classificação de grau 90 deve ser reduzida em .91 de sua ampacidade.

Portanto, amplificadores 35 x .91 = amplificadores 31.85 (embora o medidor 14 deva ser restrito ao disjuntor do amplificador 15). Eu diria que, com base nisso, seria seguro instalar o 14 / 2 NMD90 conforme planejado?

por Bill Barnes 30.01.2019 / 05:07

2 respostas

So, 35 amps x .91 = 31.85 amps (albeit 14 guage must be restricted to 15 amp circuit breaker). I would assume based on this, that it would be safe to install the 14/2 NMD90 as planned?

Você está correto, as ampacidades de #14 NM para circuitos 15A e #12 NM para circuitos 20A são conservadoras. Mesmo depois da redução da temperatura ambiente, você acaba usando os mesmos cabos. Por esse mesmo motivo, #14 e #12 NM são normalmente usados ​​em sótãos quentes sem redução de classificação.

30.01.2019 / 11:27

Por que não usar apenas um fio de bitola maior? Mas mantenha a tomada e o disjuntor na mesma amperagem. O que o código diz sobre a instalação de cabos nos plenários? Acho que todos os cabos em execução em plenários devem ser classificados como FT4 (teste de incêndio, 4). Então, não há necessidade de diminuir o valor. Mas minha pergunta maior e geral é por que existe tanto calor perdido na cavidade da parede? Não deveria estar preso principalmente na chaminé?

31.01.2019 / 21:21

Tags