Eu sou baseado no Canadá. Estou planejando instalar uma tomada elétrica acima de uma lareira a gás para montar uma TV. Eu pretendo pescar o 14 / 2 NMD90 nessa saída, o que significa que o cabo será direcionado diretamente acima da lareira a gás e irradiará calor dentro da cavidade da parede acabada. O cabo possui uma classificação de temperatura de graus 90. O circuito seria o disjuntor do amplificador 15.
Coloquei um termômetro na cavidade da parede, na localização aproximada do cabo, para medir a temperatura ambiente após a lareira funcionar por horas 2. A média é de graus 36.
De pesquisar no Google; Estou aprendendo que, se a temperatura ambiente estiver acima de 30 graus Celsius, devo reduzir a amplitude do cabo usando a tabela de temperatura ambiente.
Usando as tabelas CEC e NEC; Concluí o seguinte, mas espero que alguém possa validar meu trabalho e entendimento para aconselhar se eu considerei isso corretamente.
Romex 14 / 2 NMD90 classificado para graus 90
A tabela CEC mostra o cabo de medição 90 de nível 14 capaz de transportar amplificadores 35 à temperatura ambiente de 30 graus Celsius. (com a ressalva de que o disjuntor não pode exceder os amplificadores 15).
A tabela NEC mostra que uma temperatura ambiente de grau 36-40 ao usar um cabo com classificação de grau 90 deve ser reduzida em .91 de sua ampacidade.
Portanto, amplificadores 35 x .91 = amplificadores 31.85 (embora o medidor 14 deva ser restrito ao disjuntor do amplificador 15). Eu diria que, com base nisso, seria seguro instalar o 14 / 2 NMD90 conforme planejado?