Canalização de metal para aquecedor sem tanque

0

Estou procurando um aquecedor elétrico de água sob demanda EcoSmart (ou similar) em minha casa (estado de WA, não em Seattle). O dimensionamento indica que vou precisar de condutores 3x8ga (disjuntor 3x40A). Para encurtar a história, quero canalizar em vez de Romex. O comprimento total do conduíte não excederia ~ 40 '. Como o conduíte de aço é um mecanismo de aterramento aprovado, pergunto-me se um único conduíte de aço é adequado para um aterramento com esse maior empate. Estou tentando não colidir com nenhum problema de segurança ou código.

por FuzzyWombatSoup 03.03.2019 / 21:50

1 resposta

Sim, o conduíte de metal é tecnicamente um aterramento aceitável para o circuito descrito. No entanto, raramente você vê um eletricista profissional instalando este circuito sem um condutor de aterramento separado. O chão é muito importante. A pista de metal pode adquirir juntas soltas ao longo do tempo, comprometendo assim o caminho de aterramento.

03.03.2019 / 22:13