substituindo os interruptores de mão 62 de um ano do 3

0

Substituí os dois interruptores de mão 3, mas apenas um funciona corretamente. Foi-me dito pela loja de ferragens local que você liga cada switch da mesma maneira. vermelho e preto na parte superior dos parafusos de latão. e o branco no parafuso preto, somente o interruptor 1st funciona corretamente. se eu tentar acender a luz do outro interruptor, ele não funcionará sem o outro interruptor. se eu tiver os dois interruptores desligados, o interruptor 2nd não funcionará. Também não parece haver um fio terra para esses comutadores

por Jim Bacik 21.03.2019 / 01:56

2 respostas

Bem, isso está próximo, mas hoje o parafuso comum é de uma cor e os outros viajantes são da mesma cor, mas diferentes. Os conselhos da loja podem estar certos, mas eu também deparei com isso em switches que não foram rotulados ou codificados por cores. O bom é que não vai doer nada se os fios 3 estiverem misturados. Se eles não funcionarem corretamente, você pode tentar mover os fios para diferentes parafusos 2 de cada vez, apenas alguns trys, na pior das hipóteses, e funcionará corretamente. para obter ajuda sem medidores ou testadores e apenas uma chave de fenda.

21.03.2019 / 02:07

Isso está completamente errado. Eles têm a idéia certa sobre os parafusos de latão 2 versus o parafuso preto 1. Os parafusos de latão 2 são os viajantes 2 e são intercambiáveis.

Mas existe literalmente, sério, nenhum código de cores para a fiação do interruptor 3-way. Os viajantes podem ser preto-vermelho, vermelho-branco, preto-branco. Você não sabe.

Além disso, as posições dos parafusos são diferentes em todos os interruptores. Talvez naquele em particular, os viajantes estivessem no topo, mas no próximo, eles ficarão loucos.

É por isso que marquei os viajantes em amarelo usando fita isolante colorida. (Eles são intercambiáveis).

Como você achou eles? O que é verdade é que os dois viajantes estarão sempre no mesmo cabo. Isso nem sempre é útil, mas será verdade em finalmente um dos interruptores. Com sorte, os viajantes terão as mesmas cores nos dois interruptores, mas isso não é garantido. Eu vi diagramas de fiação do tipo 3 em que as cores mudam os tempos do 3 no mesmo circuito! (Diagrama #4 aqui).

21.03.2019 / 02:38