O que posso fazer com um disjuntor que tropeça com frequência em um painel Stab-Lok?

2

Eu tenho um disjuntor 120V / 20amp que tropeça se eu ligar uma caldeira de chaleira, uma torradeira e um microondas ao mesmo tempo. A única outra carga nesse circuito é um pequeno computador / modem / roteador wi-fi rodando a <55W (eu tenho um medidor nesta parte da sala).

O disjuntor parece macio, e me disseram que é antigo e tropeça muito cedo (em vez de quando a carga se aproxima de 80% de 20AMPs). Essa suposição é válida?

Se sim, como faço para solicitar uma substituição. Abaixo está o painel e o disjuntor (o último 20A na parte inferior). Qual é o modelo deste disjuntor para que eu possa fazer pedidos on-line? Eu alugo esta casa.

ATUALIZAÇÃO 1: graças ao forte aviso e consenso aqui, fui capaz de convencer o proprietário a ter um eletricista licenciado para dar uma olhada na situação e, esperançosamente, substituir o painel (por um novo ou possivelmente adaptado). Vou atualizar a pergunta à medida que a situação se desenvolver.

ATUALIZAÇÃO 2: Ambas as respostas são de alta qualidade e não tenho certeza de qual delas aceitar. Aguardarei alguns dias e aceitarei a resposta mais votada. Estive em sites SE por um tempo e entrei no DIY.SE, mas acho que vou usá-lo com muita frequência. Obrigado a todos pela excelente contribuição!

disjuntores

informações do painel

ATUALIZAÇÃO FINAL: Trabalho concluído, novo painel siemens instalado: insira a descrição da imagem aqui

por Gaia 25.12.2018 / 20:58

2 respostas

Uma chaleira tem os amplificadores 12.5 *. Uma torradeira é 12.5 amperes *. Um microondas está entre os amplificadores 8 e 15. Você está correndo de uma só vez, então entre amplificadores 33 e 40.

Agora, qual é o número do disjuntor que está realmente disparando?

Uh huh. E isso é normal. Por lei, os circuitos de cozinha devem ser amplificadores 15 ou 20. Você está sobrecarregando esse circuito com quase 2: 1 (e pior, fazendo isso em um FPE Stab-Lok, mas voltaremos a isso).

O disjuntor é suposto viagem.

Agora, acho que você está seguindo a matemática aqui. Você está adicionando 10 e 12.5 e chegando a uma conclusão triste. É verdade. Você nem pode correr até dois dessas cargas de uma só vez em um circuito de cozinha padrão. Esqueça o Stab-Lok.

Agora, para facilitar isso, o Código Elétrico tem várias novas regras. Primeiro, em construções mais recentes, cada cozinha deve ter dois circuitos 20A dedicados aos receptáculos da bancada da cozinha. Isso ainda não é suficiente para satisfazer sua necessidade perfeitamente razoável, mas o Código é um mínimo absoluto. O seu é um exemplo de cartão postal ilustrado por que um eletricista experiente instala mais de dois: um circuito por receptáculo é não excessivo. (Um circuito por soquete é ideal, mas muito caro por razões técnicas).

Dito isto, concluo do Stab-Lok que seu prédio não é uma construção nova e a situação atual é avô. Era legal no momento em que foi instalado e não há obrigação de atualizá-lo, ou seja, Avô.

Como um imóvel alugado, é ilegal para você ou qualquer pessoa que não seja um eletricista licenciado fazer modificações no sistema elétrico. Mesmo o proprietário não pode fazê-lo. Seu faz-tudo não pode fazer nada além de simples mudanças de soquete. Deve ser um eletricista licenciado. Além disso, qualquer trabalho precisa de permissão do proprietário, não obtê-lo é motivo para despejo.

Devido aos pontos fracos do Stab-Lok, você realmente não quer criar o hábito de tropeçar nesse disjuntor. A sério. Você está criando exatamente a situação em que Stab-Lok é conhecido por falhar!

Portanto, isso praticamente te prende a uma opção: Utilize apenas um aparelho de aquecimento por vez.

Leia o adesivo na parte de trás ou no manual, ele indicará amplificadores, que é o que não pode exceder o 20 no total. Se ele não indicar amplificadores, mas indicar "watts" ou "VA", divida-o por 120 (volts) para obter amplificadores. Atualmente, a tensão da rede elétrica é 120 nos EUA. Em nossa casa, aprendemos seus valores de amplificador e sabemos que não deve exceder o 20. (Ou 16 se contínuo).


Agora, sobre o painel Stab-Lok. A empresa supostamente cometeu fraude ao certificar o painel como seguro. Eles enganaram a UL, mais ou menos como os motores diesel da EPA. Existem problemas separados com os disjuntores e também com os barramentos do painel.

O que os disjuntores fazem? Eles protegem os fios do circuito da casa contra superaquecimento e iniciam um incêndio no pior lugar possível para combater um incêndio, dentro das paredes. Você não vai detectá-lo cedo, não pode alcançá-lo para extinguir, tudo o que você pode fazer é evacuar e ligar para o DF e provavelmente a casa está pronta. Os disjuntores FPE Stab-Lok são famosos por furar e falhar ao tropeçar quando deveriam. Disjuntores mais antigos desta época não foram feitos para viagens frequentes e repetidas. Toda viagem "os desgasta" um pouco. Então você está realmente "brincando com fogo", continuando a provocar o Stab-Lok.

Por que eles simplesmente não fazem disjuntores de substituição que são seguros? Nenhum ponto. Os painéis Stab-Lok têm um segundo problema: a maneira como os disjuntores se conectam ao barramento de força (especificamente, eles punhalada) provou ser uma notícia muito ruim. Ele conduz mal, aquece, desenvolve uma brecha, começa a formar um arco, e esse arco produz uma grande quantidade de calor - quanto mais carga no circuito, mais calor. A formação de arco no painel principal é um negócio sério e, novamente, um firestarter.

Portanto, este painel antigo é simplesmente nogoodnik, e esse é o consenso de quase todos os profissionais: esses painéis deveria ser substituído o mais rápido possível. A empresa defendeu seu painel dizendo elas só irão falhar se (você fizer coisas como está fazendo e que muitos consumidores fazem) e a CPSC disser "encolher os ombros, não temos orçamento para testar isso". O resultado é que não há um recall obrigatório e a empresa faliu, então não há como financiar isso de qualquer maneira. Portanto, é legal para o proprietário continuar este em serviço e, de qualquer forma, parece estar funcionando.


* Os elementos de aquecimento são muito baratos, portanto, o custo não é um fator. Os aparelhos de aquecimento desejam ter a maior corrente possível, para que trabalhem rapidamente. O 1500W ou o 12.5A aumenta bastante, porque esse é o máximo que a UL permitirá que um aquecedor de resistor tenha em um plugue 15A. A UL (Underwriters Laboratories) é a agência que testa e aprova os aparelhos à venda.

O problema é que a eletricidade dos EUA 120V é muito limitada em quanta energia ela pode fornecer. Na Europa, eles usam o 230V, e os circuitos suportam quase o dobro de energia. As chaleiras e tal são normalmente watts 2500 porque eles podem ser, ou seja, esse é o tamanho preferível para esses aparelhos.

26.12.2018 / 00:00

Conte suas estrelas da sorte e pare de usar todos esses aparelhos ao mesmo tempo e / ou reorganize as coisas ...

Não sei ao certo por que você está surpreso ao rodar três eletrodomésticos com uma potência significativa (provavelmente todos acima da potência de entrada 1kW) desarmaria o disjuntor em um circuito secundário de eletrodoméstico de cozinha 120V / 20A, dado que um circuito 120V / 20A pode lidar apenas com um pouco de 2kW de carga contínua e 2.4kW de carga de pico. (Se você quiser ter certeza, basta somar as classificações de potência nos aparelhos em questão e dividir por 120 para obter quantos amplificadores eles puxam juntos quando estão na potência máxima.)

Como resultado, eu mudaria um dos aparelhos (de preferência o mais alto) para uma tomada de cozinha em um circuito diferente - dessa forma, a sobrecarga no circuito desaparecerá e o disjuntor deverá parar de tropeçar, porque é claramente fazendo seu trabalho corretamente no momento (o que é realmente uma surpresa, leia o porquê).

Em seguida, diga ao proprietário para queimar este painel o mais rápido possível antes que ele vá e queime seus inquilinos!

Seu painel é claramente um dos infames FPE (Federal Pacific Electric, também traduzido como Proteção contra incêndio) Eliminado) bombeiros. Devido a uma combinação de várias falhas de projeto e um esforço sistemático para fraudar a UL, os disjuntores FPE geralmente não protegem os circuitos quando solicitados, e os painéis nos quais eles entram são conhecidos por superaquecer, lançar faíscas e queimar internamente também.

Como resultado da decisão infeliz do instalador original deste painel de escolher o FPE em vez de um fabricante mais respeitável, nem você nem seu senhorio podem contar com esse painel e com os disjuntores dentro nada além de ser um tique-taque. De fato, devido a falhas na maneira como os disjuntores FPE se conectam aos barramentos no painel que distribui a energia, é possível que você esteja iniciando um incêndio dentro do painel enquanto falamos, mesmo que o disjuntor esteja disparando como deveria! (Também parece que o disjuntor está se deteriorando internamente devido à descrição de sua ação mecânica como "suave".)

Dado que seu painel já está superestimado pelos padrões modernos, há apenas uma maneira de o proprietário tornar sua casa segura para morar, e é substituindo o painel atacado com um novo painel. Sabemos que a substituição precisa ter barramentos capazes de, pelo menos, 125A (o que o painel existente alega manipular) e precisa ter tantos espaços quanto possível - os maiores painéis 125A têm espaços 24 ou 30, dependendo da linha de produtos que você está vendo, e indo até o ônibus 200A (se possível - nem todos os painéis 200A podem aceitar um disjuntor principal) oferecem a opção de vá até os espaços 125, ou mais em algumas linhas de produtos, desde que o espaço físico permita.

25.12.2018 / 23:48