Uma chaleira tem os amplificadores 12.5 *. Uma torradeira é 12.5 amperes *. Um microondas está entre os amplificadores 8 e 15. Você está correndo de uma só vez, então entre amplificadores 33 e 40.
Agora, qual é o número do disjuntor que está realmente disparando?
Uh huh. E isso é normal. Por lei, os circuitos de cozinha devem ser amplificadores 15 ou 20. Você está sobrecarregando esse circuito com quase 2: 1 (e pior, fazendo isso em um FPE Stab-Lok, mas voltaremos a isso).
O disjuntor é suposto viagem.
Agora, acho que você está seguindo a matemática aqui. Você está adicionando 10 e 12.5 e chegando a uma conclusão triste. É verdade. Você nem pode correr até dois dessas cargas de uma só vez em um circuito de cozinha padrão. Esqueça o Stab-Lok.
Agora, para facilitar isso, o Código Elétrico tem várias novas regras. Primeiro, em construções mais recentes, cada cozinha deve ter dois circuitos 20A dedicados aos receptáculos da bancada da cozinha. Isso ainda não é suficiente para satisfazer sua necessidade perfeitamente razoável, mas o Código é um mínimo absoluto. O seu é um exemplo de cartão postal ilustrado por que um eletricista experiente instala mais de dois: um circuito por receptáculo é não excessivo. (Um circuito por soquete é ideal, mas muito caro por razões técnicas).
Dito isto, concluo do Stab-Lok que seu prédio não é uma construção nova e a situação atual é avô. Era legal no momento em que foi instalado e não há obrigação de atualizá-lo, ou seja, Avô.
Como um imóvel alugado, é ilegal para você ou qualquer pessoa que não seja um eletricista licenciado fazer modificações no sistema elétrico. Mesmo o proprietário não pode fazê-lo. Seu faz-tudo não pode fazer nada além de simples mudanças de soquete. Deve ser um eletricista licenciado. Além disso, qualquer trabalho precisa de permissão do proprietário, não obtê-lo é motivo para despejo.
Devido aos pontos fracos do Stab-Lok, você realmente não quer criar o hábito de tropeçar nesse disjuntor. A sério. Você está criando exatamente a situação em que Stab-Lok é conhecido por falhar!
Portanto, isso praticamente te prende a uma opção: Utilize apenas um aparelho de aquecimento por vez.
Leia o adesivo na parte de trás ou no manual, ele indicará amplificadores, que é o que não pode exceder o 20 no total. Se ele não indicar amplificadores, mas indicar "watts" ou "VA", divida-o por 120 (volts) para obter amplificadores. Atualmente, a tensão da rede elétrica é 120 nos EUA. Em nossa casa, aprendemos seus valores de amplificador e sabemos que não deve exceder o 20. (Ou 16 se contínuo).
Agora, sobre o painel Stab-Lok. A empresa supostamente cometeu fraude ao certificar o painel como seguro. Eles enganaram a UL, mais ou menos como os motores diesel da EPA. Existem problemas separados com os disjuntores e também com os barramentos do painel.
O que os disjuntores fazem? Eles protegem os fios do circuito da casa contra superaquecimento e iniciam um incêndio no pior lugar possível para combater um incêndio, dentro das paredes. Você não vai detectá-lo cedo, não pode alcançá-lo para extinguir, tudo o que você pode fazer é evacuar e ligar para o DF e provavelmente a casa está pronta. Os disjuntores FPE Stab-Lok são famosos por furar e falhar ao tropeçar quando deveriam. Disjuntores mais antigos desta época não foram feitos para viagens frequentes e repetidas. Toda viagem "os desgasta" um pouco. Então você está realmente "brincando com fogo", continuando a provocar o Stab-Lok.
Por que eles simplesmente não fazem disjuntores de substituição que são seguros? Nenhum ponto. Os painéis Stab-Lok têm um segundo problema: a maneira como os disjuntores se conectam ao barramento de força (especificamente, eles punhalada) provou ser uma notícia muito ruim. Ele conduz mal, aquece, desenvolve uma brecha, começa a formar um arco, e esse arco produz uma grande quantidade de calor - quanto mais carga no circuito, mais calor. A formação de arco no painel principal é um negócio sério e, novamente, um firestarter.
Portanto, este painel antigo é simplesmente nogoodnik, e esse é o consenso de quase todos os profissionais: esses painéis deveria ser substituído o mais rápido possível. A empresa defendeu seu painel dizendo elas só irão falhar se (você fizer coisas como está fazendo e que muitos consumidores fazem) e a CPSC disser "encolher os ombros, não temos orçamento para testar isso". O resultado é que não há um recall obrigatório e a empresa faliu, então não há como financiar isso de qualquer maneira. Portanto, é legal para o proprietário continuar este em serviço e, de qualquer forma, parece estar funcionando.
* Os elementos de aquecimento são muito baratos, portanto, o custo não é um fator. Os aparelhos de aquecimento desejam ter a maior corrente possível, para que trabalhem rapidamente. O 1500W ou o 12.5A aumenta bastante, porque esse é o máximo que a UL permitirá que um aquecedor de resistor tenha em um plugue 15A. A UL (Underwriters Laboratories) é a agência que testa e aprova os aparelhos à venda.
O problema é que a eletricidade dos EUA 120V é muito limitada em quanta energia ela pode fornecer. Na Europa, eles usam o 230V, e os circuitos suportam quase o dobro de energia. As chaleiras e tal são normalmente watts 2500 porque eles podem ser, ou seja, esse é o tamanho preferível para esses aparelhos.