Estou passando energia através de um conduíte para uma loja isolada, pés de fio 80, um painel de amplificador 60. De que tamanho e tipo de fio eu preciso?
Estou passando energia através de um conduíte para uma loja isolada, pés de fio 80, um painel de amplificador 60. De que tamanho e tipo de fio eu preciso?
Se toda a execução estiver em um conduíte, você precisará de fios individuais classificados como THWN, THWN-2 ou XHHW-2.
O tamanho do fio é 6 AWG em cobre ou 4 AWG em alumínio. Qualquer um deles é classificado como 55A, mas você tem permissão para arredondar. Além disso, você pode usar fios maiores do que o estritamente necessário; se você usar #3 cobre ou #1 alumínio, poderá aumentar a amperagem posteriormente para o 100A.
É necessário que o painel tenha um interruptor de desligamento porque está em um anexo. A maneira mais barata de obter um interruptor de desligamento é usar um painel com um disjuntor principal. O disjuntor principal pode ter qualquer tamanho, pois serve apenas como um interruptor de desligamento.
Quando o subpainel possui um disjuntor principal, significa que o subpainel pode ser qualquer Tamanho. É altamente recomendável um número significativo de espaços, muito mais do que você espera usar imediatamente. Os espaços são muito baratos quando você instala o painel inicialmente, mas é bastante caro substituir um painel muito pequeno. Os painéis com mais espaços tendem a ser maiores que o 60A, mas é bom ter um disjuntor 60A alimentando um subpainel 125A. Não pode causar nenhum mal.