Mais uma ligação elétrica do subpainel para um condomínio

1

Em um subpainel de condomínio, alimentado apenas pelos fios 3 a partir de uma desconexão principal, onde NÃO existe um painel principal dedicado ao subpainel em questão, ainda é permitido ligar a barra neutra / terra ao chassi do subpainel?

por H1991 13.05.2019 / 22:28

1 resposta

Você tem um fio de alimentação 4

Você realmente tem um fio terra separado, mesmo que não possa vê-lo. É o tubo de metal os fios passam.

Edifícios em escala comercial como esse geralmente usam conduto para alimentador. E o 1985 é antes do PVC entrar em voga. Portanto, quase certamente, esse conduíte é metálico e não flexível, e é o caminho de aterramento válido e adequado. Tenho quatro prédios grandes, sem um fio verde ou nu em qualquer parte do complexo.

Ainda não está claro se este é um painel principal ou secundário

Você precisa verificar com a associação do condomínio onde exatamente ocorre seu vínculo neutro-terra. Se houver um disjuntor principal em uma despensa em algum lugar, ele certamente estará lá. Mas você tem que perguntar.

14.05.2019 / 18:21