Posso converter meu forno em quatro pinos?

1

Eu moro fora de Chicago, e minha casa tem fiação mais antiga. A fiação do forno da cozinha é um cabo blindado com dois condutores quentes e um neutro. Meu sistema de fiação usa o revestimento metálico do AC como condutor de aterramento. Quero converter meu atual plug de três pinos em um de quatro pinos. É seguro e dentro do código usar o revestimento AC para um circuito de amplificador 60? Pensei ter lido em algum lugar que os amplificadores 20 são o limite.

Minha segunda pergunta é: O orifício de aterramento de um plugue de amplificador 50 está ligado à placa de metal circundante como em um plugue de amplificador 15? Portanto, se a placa de metal estiver conectada à minha caixa de metal, aterrada através do revestimento CA, não preciso de um cabo de ligação entre a parte traseira do plugue e a caixa, certo? O plugue que comprei é um Lengrand 3894CC6 e aqui estão algumas fotos. Obrigado.

insira a descrição da imagem aqui insira a descrição da imagem aqui

por user3080392 07.05.2019 / 02:31

1 resposta

Você precisará usar uma trança moída 10AWG aqui

Para uma caixa embutida, a NEC 250.146 e, em particular, a 250.146 (B) formam o código de controle sobre como aterrar o (s) dispositivo (s) no interior:

250.146 Connecting Receptacle Grounding Terminal to Box. An equipment bonding jumper shall be used to connect the grounding terminal of a grounding-type receptacle to a grounded box unless grounded as in 250.146(A) through (D). The equipment bonding jumper shall be sized in accordance with Table 250.122 based on the rating of the overcurrent device protecting the circuit conductors.

. . .

(B) Contact Devices or Yokes. Contact devices or yokes designed and listed as self-grounding shall be permitted in conjunction with the supporting screws to establish equipment bonding between the device yoke and flush-type boxes.

Desde o seu receptáculo faz não Se você tiver um clipe de aterramento automático no garfo de montagem (não conheço nenhum receptáculo> 20A que possua, mesmo), será necessário usar um fio de cobre 10AWG nu ou verde do terminal de aterramento do receptáculo para um parafuso 10-32 no orifício de aterramento na parte de trás da caixa. Isso aterrará o garfo, a placa frontal e o terminal de aterramento do receptáculo, sem depender dos parafusos de montagem do receptáculo como um caminho de aterramento.

Quanto ao revestimento ...

Uma vez que este é um existente cabo de aço e o NEC reto não limita a ampacidade para a qual o revestimento CA pode ser usado como um caminho de aterramento, eu usaria esse revestimento como um aterramento, considerando que a alternativa óbvia (NEMA 10) é um pouco pior aqui. Também existe a opção de colocar um fio de cobre nu 10AWG de volta ao painel ou sistema / condutor de eletrodo de aterramento por qualquer rota possível para servir como um retrofit condutor de terra conforme NEC 250.130 (C).

(Os subpontos de NEC 250.118 (8) mencionados são alterações específicas da área de Chicago ao NEC.)

07.05.2019 / 03:33