Uma inclinação diferente nesse painel.
Maior serviço, a sério...
Primeiro, no 110A, você tem calor de emergência suficiente para um ianque de Connecticut. Normalmente, casas totalmente elétricas com tanto calor de emergência são fornecidas pelo serviço "320" / 400A, alimentando painéis de painel duplos lado a lado 200A.
Esse é um caminho a percorrer. Deixe esse painel exatamente onde está e coloque outro painel ao lado dele e peça à empresa de energia que forneça o serviço 320 / 400A.
... Ou tamanho emergente do calor + subpainel da casa
Outro caminho a seguir é reduzir o tamanho do calor de emergência. Para isso, é necessário conversar com o fabricante sobre se as bobinas podem ser divididas ou reduzidas. Uma maneira extrema de reduzi-los é alimentá-los com o 120V em vez do 240V com um disjuntor de metade da ampacidade, no entanto isso reduziria seu poder em 75%, o que pode ser muito para ser eficaz em um piscar de olhos. Ou não, um especialista em HVAC em sua área saberia.
No entanto, reduzir o tamanho do calor de emergência liberará o 0 ou, no máximo, os espaços 2 no painel, e o 1 é necessário para remover o dobro do material duplo existente. Então você precisará de um subpainel. Vamos revisitar o conceito "Painéis 2 próximos um do outro / Serviço 400A" e colocar o subpainel exatamente onde o painel 2nd estaria em um serviço de painel duplo / 400A. Dessa forma, você pode fazer uma atualização fácil para isso, se necessário. (O que é bastante próximo de surgir agora!)
E, de fato, use um painel com um disjuntor principal 200A, ou que possa caber em um. (Os disjuntores principais não são necessários nos subpainéis no mesmo prédio que o principal).
Eu sou arisco de mudar o painel principal, porque é uma tonelada de trabalho e custo, e não há realmente nada de errado com isso.
Subpainel de garagem
Eu quase não preciso acrescentar outra cobertura sobre isso. Estou escrevendo isso com um objetivo: ressoar com o ThreePhaseEel que um espaço 24 é o menor a considerar, e um espaço 30 é inteiramente razoável. A razão é que os espaços são baratos, agora mesmo, mas eles não serão baratos mais tarde quando você desejar ter mais espaços - uma situação que você está enfrentando agora em casa.
Não levianamente gastamos seu dinheiro. Somos loucos por espaço, porque vimos muitas perguntas sobre "meu painel está cheio, e agora?" Isso poderia ter sido evitado trivialmente no momento da compra do painel. (Seu construtor não é culpado disso; ele obteve o maior painel possível na época. Suas necessidades internas simplesmente excedem qualquer Painel espacial 40, para não falar da garagem.
Assista a esses limites facadas
Cada Espaço em um painel tem uma lâmina de facada de barramento que compartilha com o disjuntor à sua esquerda ou direita. Por exemplo, o Space 1 / 2 compartilha uma facada. Observe que os disjuntores são 50A e 60A, o que significa essa facada está carregando 110A. Você também pode ver para onde as facadas 5 / 6 estão carregando 90A e as facadas 9 / 10 estão carregando 100A. Você entendeu a ideia.
Essa é uma situação muito comum quando o eletricista decide enfiar todos os disjuntores de pólo 2 na parte superior do painel, como se fosse um painel de "regra dos seis" ou algo assim.
Os disjuntores de duplo material compartilham uma facada; portanto, um 20 / 20 está colocando o 40A na facada.
As punhaladas têm limites, indicados na etiqueta do painel, de cerca de 125A mais ou menos. Eu não gosto de insistir.
É por isso que eu prefiro atropelar os grandes lado do painel e ter disjuntores 120V simples em frente a eles.
A razão pela qual estou dizendo isso é porque você está prestes a adicionar um disjuntor 100A a este painel, e isso deve estar do outro lado dos disjuntores 15A ou 20A, nem mesmo um 30A. E se você seguir meu plano de subpainel da casa, poderá adicionar outro 100A.
O material duplo não é
Este painel não está listado para materiais duplos. Então o que você tem aí tem que ir. Além disso, você precisará liberar mais espaços do 2 para o submarino da garagem, por isso recomendo um subpainel em casa. (Ou a instalação no painel duplo / 400A).
Assista a esses circuitos de derivação com vários fios
Às vezes, os circuitos 2 são conectados usando um único cabo / 3 e neutro compartilhado. Quando isso for feito, você deve ter muito, muito cuidado com os disjuntores de "material duplo". Os dois fios quentes devem estar em pólos opostos (alimentados de espaços) Isso garante que o neutro carregue apenas diferença corrente e não a soma das correntes (que a sobrecarregariam).
Além disso, o Código moderno exige que eles tenham um "empate" para o desligamento de manutenção comum, e a maneira mais fácil de fazer isso é usar um disjuntor de pólo 2. Por enquanto, o principal é garantir que o "preenchimento duplo" feito até hoje não coloque acidentalmente nenhum MWBC no mesmo espaço. Deve haver 240V entre os dois hots MWBC.