Fio para o Subpainel de Garagem Isolada 100 AMP. Pés 50 enterrados diretamente pés 50 no espaço de rastreamento

2

Meu plano é executar a energia 240 volt 100 AMP em uma garagem individual. Eu tenho o painel 200 AMP no porão da casa. A questão principal é a fiação para a execução. Os pés 50 da corrida estarão no espaço / porão de rastreamento da casa. Os pés 50 precisarão ser enterrados 24 "no chão. Posso executar o cabo enterrado direto por toda a distância, se sim, qual o tamanho do fio? Ou devo instalar um conduíte de PVC e puxar os fios individuais? Se sim, qual o tamanho do fio a ser puxado? fio de alumínio para economia de custos.

Detalhes adicionais.

  • O Main House Panel é um centro de carga Siemens / ITE G4040MB1200.
  • O plano é adicionar um disjuntor QP do tipo pólo duplo Q2100 100-Amp ao painel principal.
  • A casa é toda elétrica, bombas de calor 2, aquecedor de água quente 1 Electic, secador elétrico e fogão elétrico.
  • O painel principal está cheio, portanto, planeje adicionar disjuntores duplos 2 para liberar espaço para o disjuntor 100 AMP no painel principal.
  • A garagem é 28x40.

    • Será instalado o plug rv 30AMP para uso ocasional do RV AC para os hóspedes.
    • A instalação da unidade Window CA no circuito 20AMP da garagem e alguns circuitos de amplificador 20 para ferramentas elétricas e alguns circuitos de amplificador 15 para luzes.

    insira a descrição da imagem aqui

insira a descrição da imagem aqui

insira a descrição da imagem aqui

insira a descrição da imagem aqui

insira a descrição da imagem aqui

insira a descrição da imagem aqui

insira a descrição da imagem aqui

Subpainel para unidade de climatização externa

por Pete Donaldson 20.08.2019 / 00:51

4 respostas

Transbordante...

Seu painel existente é listado e rotulado como um painel de Limite Total do Circuito, o que significa que ele só pode usar disjuntores de duplo material / tandem em espaços marcados e projetados para aceitá-lo. No entanto, a etiqueta no seu painel designa não espaços como utilizáveis ​​com disjuntores em tandem, apenas pólos de disjuntor padrão, tornando seus planos de preenchimento de painel uma violação da listagem do painel e, portanto, da NEC 110.3. Além disso, o espaço 34 já possui um disjuntor em tandem, o que significa que seu painel está transbordando agora!

Isso significa que você precisará alterar o painel principal para um centro de carga do disjuntor principal com espaço 42, 225A, no mínimo, para fazer isso; um painel de espaço 54 ou 60, como o Siemens P5470B1225CU, seria minha recomendação, até mesmo, já que você já possui os disjuntores dos espaços 43 e como os disjuntores duplos são inúteis nos dias de hoje. O motivo do painel 225A (vs. 200A) é explicado abaixo, a propósito.

e sobrecarregado

Aplicando o NEC 220.83 à sua situação atual, consistindo em:

  • 3500 ft2 em 3VA / ft2
  • SABCs de cozinha 5 e um SABC de lavanderia em 1500VA cada
  • 3 mais subsídios 1500VA para utensílios de cozinha fixos
  • um subsídio de faixa 12kVA
  • um subsídio de secador 5kVA
  • e um aquecedor de água 4.5kVA
  • e seu sistema HVAC consistindo em 38.3A de unidade externa de bomba de calor, bem como 111.9A de calor de tira

coloca você no 45500VA de carga não HVAC, obtido com um fator de demanda de 40% em vez de 8kVA para 23000VA de carga não HVAC fatorada. Para isso, adicionamos o empate da unidade externa da bomba de calor 38.3A (16.9 + 21.4) na classificação máxima e o empate da unidade interna 111.9A (26.3A + 29.2A + 2.5A de uma unidade e 53.9A do outro) da unidade interna da bomba de calor a um 65% fator de demanda para obter 8809 + 16729 = 25538VA de carga HVAC a uma tensão de utilização 230V. Somando esses dois juntos e dividindo pela tensão de serviço 240V, obtemos uma carga total de 48538VA, ou 202A, que na verdade é um pouco amoras carregar do que o que o seu serviço 200A já pode suportar!

Isso nos força a aumentar o serviço para a 225A para ter espaço suficiente para a nova garagem. Isso requer que uma trança de 250kcmil Al seja adicionada em cada extremidade da fiação de entrada de serviço existente (conectada usando os conectores Al9Cu Polaris) para permitir que a fiação existente seja executada a 90 ° C e, portanto, tenha ampacidade suficiente para um serviço 225A. como um painel 225A, como o proposto acima.

Cunhando a garagem lá

Agora podemos passar para a garagem, que consiste em:

  • um 28 '* 40' ou 1120ft2, espaço em 3VA / ft2
  • Suplementos 2 1500VA para ferramentas elétricas
  • e um 9.6A / 230VAC (representante de instalação de ar condicionado 20kBTU, 10.4EER da aqui)
  • OU um receptáculo 30A / 120V TT-30 que forneça um RV, tratado como um único local de RV 3600VA conforme 551.73 (A) e a tabela de fatores de demanda associada

Por si só, a garagem chama 8568VA, ou 35.7A em 240V. No entanto, podemos aplicar o fator de demanda 40% do 220.83 às cargas de receptáculo na garagem, o que significa que a garagem adiciona apenas 4752VA, ou 19.8A no 240V à carga de serviço. (O receptáculo de RV, que de outra forma o deixaria de lado, mesmo com o impacto da 225A, está sendo tratado como uma carga não coincidente com o restante das cargas de garagem, conforme permitido pela NEC 220.60, pois duvido que você esteja trabalhando em algo na garagem enquanto você recebe convidados em sua casa :)

... e conectá-lo

Depois que o painel é substituído, ligar a garagem é a metade fácil da empresa. Eu usaria o programa 1.5 "PVC 80 para toda a execução; no espaço do porão / rastejamento, você pode amarrá-lo na parte inferior das vigas com uma junta de expansão alinhada com a execução para impedir que ele faça o worm em você; e em seguida, faça a transição direta para a execução externa com um par de varreduras 45 ° para reduzir a profundidade do enterro (24 "está bom) e varreduras 90 ° em cada extremidade para trazê-lo para os painéis. Dentro deste conduíte, você estará executando os condutores 3 1AWG Al XHHW-2 junto com um terra de cobre nu 8AWG; isso ocupa lugar nem perto do espaço de preenchimento disponível no conduíte no 270mm2 usado vs. 442mm2 disponível, ao mesmo tempo em que fornece um alimentador 100A totalmente classificado para a garagem.

No final da casa, um Q2100 é realmente a escolha correta do disjuntor para o trabalho, desde que o painel da casa de reposição também seja a Siemens, enquanto eu pegaria o painel antigo da 200A que ficou obsoleto pela atualização do painel da casa e o colocaria na garagem; o disjuntor principal é necessário para servir como um desligamento local para a energia da garagem (e nada mais), enquanto os espaços 40 devem ser mais que suficientes para os planos de garagem mais extravagantes. Se você deseja comprar um novo painel para a garagem, o mínimo Eu receberia um 100 ou 125A, disjuntor principal, painel de espaço 24, com um painel maior que o mínimo altamente recomendado.

Nele, você deseja disjuntores 2 15A para luzes (e apenas luzes), disjuntores 2 20A GFCI para tomadas (possivelmente combinados como um circuito derivado de múltiplos fios 20A usando um disjuntor GFCI 20A 2 para permitir ferramentas elétricas 240V) , um disjuntor 15A ou 20A 2 para o AC (dependendo do seu AC) usando um único NEMA 6-15R ou 6-20R na carga e um disjuntor 30A para o receptáculo TT-30 RV.

Obviamente, ao fazer todas essas conexões, você precisará usar uma chave dinamométrica de polegada-libra e / ou chave de fenda para atender aos requisitos de torque de aperto do 2017 NEC 110.14 (D). Mesmo que seu AHJ não tenha adotado o 2017 NEC, você fará isso de qualquer maneira, para que seu sistema elétrico não te perder a corrida!

20.08.2019 / 05:59

Uma inclinação diferente nesse painel.

Maior serviço, a sério...

Primeiro, no 110A, você tem calor de emergência suficiente para um ianque de Connecticut. Normalmente, casas totalmente elétricas com tanto calor de emergência são fornecidas pelo serviço "320" / 400A, alimentando painéis de painel duplos lado a lado 200A.

Esse é um caminho a percorrer. Deixe esse painel exatamente onde está e coloque outro painel ao lado dele e peça à empresa de energia que forneça o serviço 320 / 400A.

... Ou tamanho emergente do calor + subpainel da casa

Outro caminho a seguir é reduzir o tamanho do calor de emergência. Para isso, é necessário conversar com o fabricante sobre se as bobinas podem ser divididas ou reduzidas. Uma maneira extrema de reduzi-los é alimentá-los com o 120V em vez do 240V com um disjuntor de metade da ampacidade, no entanto isso reduziria seu poder em 75%, o que pode ser muito para ser eficaz em um piscar de olhos. Ou não, um especialista em HVAC em sua área saberia.

No entanto, reduzir o tamanho do calor de emergência liberará o 0 ou, no máximo, os espaços 2 no painel, e o 1 é necessário para remover o dobro do material duplo existente. Então você precisará de um subpainel. Vamos revisitar o conceito "Painéis 2 próximos um do outro / Serviço 400A" e colocar o subpainel exatamente onde o painel 2nd estaria em um serviço de painel duplo / 400A. Dessa forma, você pode fazer uma atualização fácil para isso, se necessário. (O que é bastante próximo de surgir agora!)

E, de fato, use um painel com um disjuntor principal 200A, ou que possa caber em um. (Os disjuntores principais não são necessários nos subpainéis no mesmo prédio que o principal).

Eu sou arisco de mudar o painel principal, porque é uma tonelada de trabalho e custo, e não há realmente nada de errado com isso.

Subpainel de garagem

Eu quase não preciso acrescentar outra cobertura sobre isso. Estou escrevendo isso com um objetivo: ressoar com o ThreePhaseEel que um espaço 24 é o menor a considerar, e um espaço 30 é inteiramente razoável. A razão é que os espaços são baratos, agora mesmo, mas eles não serão baratos mais tarde quando você desejar ter mais espaços - uma situação que você está enfrentando agora em casa.

Não levianamente gastamos seu dinheiro. Somos loucos por espaço, porque vimos muitas perguntas sobre "meu painel está cheio, e agora?" Isso poderia ter sido evitado trivialmente no momento da compra do painel. (Seu construtor não é culpado disso; ele obteve o maior painel possível na época. Suas necessidades internas simplesmente excedem qualquer Painel espacial 40, para não falar da garagem.

Assista a esses limites facadas

Cada Espaço em um painel tem uma lâmina de facada de barramento que compartilha com o disjuntor à sua esquerda ou direita. Por exemplo, o Space 1 / 2 compartilha uma facada. Observe que os disjuntores são 50A e 60A, o que significa essa facada está carregando 110A. Você também pode ver para onde as facadas 5 / 6 estão carregando 90A e as facadas 9 / 10 estão carregando 100A. Você entendeu a ideia.

Essa é uma situação muito comum quando o eletricista decide enfiar todos os disjuntores de pólo 2 na parte superior do painel, como se fosse um painel de "regra dos seis" ou algo assim.

Os disjuntores de duplo material compartilham uma facada; portanto, um 20 / 20 está colocando o 40A na facada.

As punhaladas têm limites, indicados na etiqueta do painel, de cerca de 125A mais ou menos. Eu não gosto de insistir.

É por isso que eu prefiro atropelar os grandes lado do painel e ter disjuntores 120V simples em frente a eles.

A razão pela qual estou dizendo isso é porque você está prestes a adicionar um disjuntor 100A a este painel, e isso deve estar do outro lado dos disjuntores 15A ou 20A, nem mesmo um 30A. E se você seguir meu plano de subpainel da casa, poderá adicionar outro 100A.

O material duplo não é

Este painel não está listado para materiais duplos. Então o que você tem aí tem que ir. Além disso, você precisará liberar mais espaços do 2 para o submarino da garagem, por isso recomendo um subpainel em casa. (Ou a instalação no painel duplo / 400A).

Assista a esses circuitos de derivação com vários fios

Às vezes, os circuitos 2 são conectados usando um único cabo / 3 e neutro compartilhado. Quando isso for feito, você deve ter muito, muito cuidado com os disjuntores de "material duplo". Os dois fios quentes devem estar em pólos opostos (alimentados de espaços) Isso garante que o neutro carregue apenas diferença corrente e não a soma das correntes (que a sobrecarregariam).

Além disso, o Código moderno exige que eles tenham um "empate" para o desligamento de manutenção comum, e a maneira mais fácil de fazer isso é usar um disjuntor de pólo 2. Por enquanto, o principal é garantir que o "preenchimento duplo" feito até hoje não coloque acidentalmente nenhum MWBC no mesmo espaço. Deve haver 240V entre os dois hots MWBC.

20.08.2019 / 07:03

Se você precisar cavar para colocar o cabo enterro direto, também pode executar o conduíte para facilitar os reparos futuros. Não use EMT [thinwall] no chão, pois ele apodrecerá prematuramente - o pvc [sch 80] é barato / fácil de trabalhar, mas algumas dobras podem precisar de algum calor aplicado para formar dobras moderadas e use um raio longo do 90 onde as coisas mudam para facilitar a tração. Você precisa do eletrodo 1 1 / 4 "e não possui mais do que graus de dobra 360 entre os pontos de tração. Execute o fio 2awg ​​[2 para fases e um para neutro] e o 8awg ​​para terra. 3awg ​​funcionaria, mas às vezes isso é especial encomendar / geralmente não em estoque [na maioria dos casos] A classificação mínima de temperatura para o fio precisa ser 75c, mas se você acha que precisa de mais espaço para as cargas do motor, vá com o 90c, pois a corrente de partida adiciona calor.

20.08.2019 / 02:05

O problema é que não conhecemos suas cargas ou a carga total, por exemplo, se você tiver uma carga máxima de amperes 75, o fio #2 al forneceria uma queda de tensão de 1.83%, mas se você quiser ficar louco e tiver amplificadores 100 disponíveis agora, estão com queda de tensão de até 1.73% com o fio 1 / 0. Fio sul tem um bom calculadora de queda de tensão. A única parte que não é intuitiva sobre isso é que os conjuntos de fios paralelos mudam de 0 para 1 (você precisa ter 1 / 0 ou maior para paralelo)

20.08.2019 / 01:50