Falta de energia em um quarto

1

Meus colegas de quarto compartilham um quarto e estão passando por interrupções frequentes que duram de minutos a uma hora da 5. Existem tomadas 4 na sala e, quando isso acontece, apenas a 3 sai. Nenhum disjuntor também é comutado. Eles têm protetores contra surtos 3, 2 nas tomadas que saem e 1 na que não funciona.

Em um, eles têm um xbox, um ps4, 2, um computador e alto-falantes de mesa conectados. Em outro, eles têm uma TV, um xbox one X, um fone de ouvido e um ventilador dison. No terceiro, que fica na tomada que não desliga quando isso acontece, eles tinham carregadores de telefone.

Supus que fosse causado por muita falta de energia, mas mesmo quando a maior parte estava desligada, isso ainda acontecia. Conseguimos perceber que, quando você mexia na tomada que ficava ligada, a energia era desligada por toda a sala enquanto você mexia. Peguei a tomada e notei que um dos fios quentes estava levemente exposto, então estou assumindo que ele se mexeu e tocou o metal na tomada. Também estava ligeiramente carbonizado e parecia estar esquentando demais (extremidade "queimada" e isolamento descolorido).

Peguei o fio e o tampei com uma porca e uma tomada elétrica e, em seguida, coloquei novamente a tomada. Agora a energia ainda não foi ligada, 2 horas depois, mas a tomada em si funciona (não o plugue que não está conectado).

Estou muito confuso com o que está acontecendo e preciso de alguma orientação sobre o que fazer agora. Quero evitar ligar para um eletricista, se possível (o dinheiro é escasso), mas também prefiro isso em caso de incêndio, se for um problema.

por Crisma 16.02.2019 / 06:00

2 respostas

O poder que entra no receptáculo que funciona é o poder para o resto da sala. Você precisa fazer uma conexão limpa e firme com o fio que removeu.

16.02.2019 / 06:31

O que você acabou de descrever é conexões de backstab e esse tipo de falha é típico deles.

O fio exposto que você viu não é bom, mas pode ter sido apenas uma questão de o isolamento ser retirado muito atrás. Também é possível que eles cortem o isolamento corretamente e não o perfurem o suficiente. Independentemente disso, as backstabs são uma maneira de baixa qualidade de fazer essa conexão e tendem a fazer isso mesmo se feito pelo livro.

Seus problemas serão solucionados ao mudar para as conexões de parafuso lateral já no soquete ou o Conexões do tipo "aparafusar à braçadeira" usado por Leviton. Esses pontos de venda Prograde custam US $ 3. Qualquer trabalhador manual competente que possua uma chave de fenda de torque pode lidar com esta tarefa, então pressione Taskrabbit ou Craigslist.

Peça também ao técnico que verifique o fio e compare-o com o disjuntor. A classificação do disjuntor deve corresponder à capacidade do fio; às vezes, os tolos alteram o disjuntor para um valor muito grande, arriscando um incêndio. O fato de o fio estar nas punhaladas traseiras significa que é quase certamente o 14 AWG, o que significa que deve ser um disjuntor 15A.

Tudo isso, no entanto, não leva você "fora do gancho" por sobrecarregar o circuito. Eu sugiro que você obtenha um dispositivo de medição de potência Kill-a-Watt e descubra o que seus dispositivos desenham. A maioria das coisas da sua lista (juntas) não me preocupa, mas os PCs podem ser um verdadeiro curinga. Um PC para jogos com uma placa de vídeo de ponta pode empurrar esse circuito completamente.

16.02.2019 / 08:33