Como os condutores de terra grandes e flexíveis devem ser conectados às caixas de junção de metal?

2

Digamos que eu tenha um cabo # 6 / 3 emendado em uma caixa de junção de metal. Como o fio terra (presumivelmente trançado #8) seria conectado à caixa?

por Isherwood 01.03.2019 / 19:59

2 respostas

Você pode se conectar da mesma maneira que qualquer outra coisa. A única diferença é o tamanho da porca do fio. Algo como um B4 Blue de tampa B faria isso, ou você pode simplesmente usar um pequeno conector de parafuso de divisão se achar que o wirenut estaria acima da capacidade.

A propósito, você não usa um #8 na caixa, pois esta é uma ligação, não um condutor de aterramento. Um #10 seria bom para um circuito 60A se é para isso que serve o #6. Para prender à caixa, você pode prender e prender na caixa com um parafuso de aterramento padrão (verde) e usar um conector de crimpagem (pá, laço ou algo parecido).

NEC Tabela 250.122 Condutor de aterramento de equipamento de tamanho mínimo. Você o dimensiona do dispositivo de sobrecorrente. Se você quiser ler um pouco mais, pode acessar os Métodos de aterramento do equipamento 250 Part 5, que o encaminham para 250.30 (A) (1) e assim por diante. O essencial disso é ir para a Tabela 250.122 e dimensioná-lo a partir daí.

Boa sorte

01.03.2019 / 20:46

Eu iria com friso clássico terminais de anel. Lembre-se, eles podem ser empilhados 2 ou superior em um parafuso de aterramento.

01.03.2019 / 22:42