Troca de disjuntores de alta tensão; altere 50amp para 40amp

2

Eu tenho a fiação 6AWG com um disjuntor 50amp; nenhum dispositivo ainda está conectado ao circuito. Preciso trocar o disjuntor 50amp por um disjuntor 40amp. Soltei o disjuntor da barra de ônibus no painel. Os fios vermelho e preto que preciso transferir para o disjuntor 40amp são realmente fios ativos? Eu não vou tocá-los, mas apenas quero saber para ter paz de espírito.

por Steve Sensabaugh 10.06.2019 / 20:02

4 respostas

A barra de metal à qual o disjuntor se conecta está quente. O disjuntor fornece energia aos fios conectados e os corta quando estão desligados. Assim, if tudo o mais está funcionando corretamente, os fios conectados ao disjuntor não têm energia.

Embora seja possível não ter um disjuntor principal nesse painel para cortar toda a energia, normalmente há um interruptor ou disjuntor em outra caixa que o fará. As barras de barramento dentro de um painel são grandes e fáceis de tocar, portanto é melhor desligar a energia de todo o painel ao trocar disjuntores. Cortar toda a energia também mantém você protegido contra erros de fiação que podem resultar no retorno de energia ao painel de outro disjuntor aparentemente não relacionado.

10.06.2019 / 21:13

Se você tirar o disjuntor da posição de encaixe, o disjuntor se desengata das barras de ônibus e deve estar frio. Eu mudo frequentemente disjuntores de CH dessa maneira.

No entanto, se o disjuntor for realimentado por um gerador ou rede elétrica, todas as apostas serão desativadas. No entanto, os disjuntores com alimentação traseira devem aparafusar!

Tudo isso dito ... há uma maneira muito mais fácil de desenergizar um fio. Mova o interruptor a bordo do disjuntor para a posição marcada "Off".

Nos tipos CH e BR do Cutler Hammer, bem como nos tipos CL, isso deve estar longe do meio. Quando os disjuntores 2 são conectados lado a lado, para que ambos estejam ligados, eles devem estar um em direção ao outro. Se um pedaço de metal do tamanho certo estivesse lá, eles não poderiam estar ao mesmo tempo. Essa é uma maneira muito barata de intertravamento de gerador, e eles fabricam kits autorizados pela fábrica que custam apenas US $ 25. Esses kits também costumam prender os disjuntores uns aos outros, para satisfazer o requisito de parafusar.

10.06.2019 / 21:46

Nem sempre a energia está desligada, porque o disjuntor está desligado. Esse disjuntor poderia ter sido alimentado de outro painel. Se esse fosse o caso, o disjuntor está desligado, mas os condutores ainda têm energia. Você precisaria desligar o outro disjuntor. Sempre verifique a energia ao vivo e use um medidor para testá-la. Isso pode salvar sua vida. E se você estiver em dúvida, desligue o interruptor principal.

10.06.2019 / 21:52

O código permite o uso de fios maiores que o necessário. Na verdade, é necessário quando os fios são mais longos do que o normal e tem a vantagem de menor tensão e perda de energia quando carregados pesadamente. O código espera uma queda de tensão de até 3%, o que representa cerca de% de desperdício de energia 3 e estressa os motores de corrente alternada. Os motores tendem a fornecer energia constante, o que requer corrente extra na tensão de carga reduzida. Pode haver problemas se o fio não se encaixar dentro do orifício do dispositivo, mas eles geralmente acomodam pelo menos uma única etapa. Caso contrário, é necessário um rabicho curto antes do dispositivo.