Posso usar o transformador de avanço para transformar 110v em 220v para minha janela AC?

0

A maioria dos recipientes em minha casa fornece apenas 110V. Gostaria de instalar uma janela CA do 2500 W 25000 BTU que requer o 230V. Desenha uma corrente de até 15 A.

Posso conectar um transformador de expansão ao receptáculo e depois conectar a CA ao transformador? Entendo que o atual empate no receptáculo provavelmente seria 35-40A? Contabilizando a perda de energia no transformador. Não tenho certeza se o disjuntor e o fio estão classificados para tanta corrente. É seguro assumir que os disjuntores instalados são a maior corrente que os fios podem suportar com segurança? ou seja, não é seguro instalar um disjuntor com corrente maior sem atualizar os fios.

Obrigado,

por Shuheng Zheng 16.07.2019 / 23:42

2 respostas

Não, você não pode fazer isso, a menos que ...

Observe que o AC requer 240V @ 15A. Assumindo uma conversão perfeita com o transformador (não a realidade, mas não importa aqui), isso significa que você precisa de uma tomada 120V @ 30A. Embora isso seja possível, é provável que você não tenha isso. É muito provável que um circuito 15A ou 20A seja inadequado para a carga CA.

Em vez disso, considere um novo circuito 240V para o seu A / C. (Entre em contato com um eletricista se você não estiver em dia com a execução de trabalhos elétricos.)

Apenas para elaborar a teoria dos transformadores. Estes são dispositivos PASSIVOS. Tudo o que eles fazem é converter uma tensão em outra. O POWER, que é VOLTS * AMPS, permanece constante. Portanto, se você dobrar a tensão, reduz pela metade a corrente e vice-versa.

No caso de passar de 120V para 240V, você está dobrando a tensão e, para manter a energia constante, a corrente diminui para 1 / 2 do seu valor original. Mas, para colocá-lo no contexto do seu problema, você deve fornecer 100% da ENERGIA necessária no 120V para alimentar o AC no 240V. 240V * 15A = 3600 Watts, mas o problema é que, para obter o 3600 W no 120V, você precisa do 3600 / 120 = 30A. Na verdade, é um pouco mais do que isso, já que o transformador desperdiça parte da energia. Então, na realidade, você provavelmente precisará do 35A no 120V para fazer isso funcionar.

16.07.2019 / 23:49

Suponha que você fez. A unidade é rotulado para 2500 watts, o que significa que é a quantidade de energia que você deve fornecer.

Vamos permitir 3% para perdas de transformadores; agora estamos em watts 2575. Um ar condicionado é tratado como um carga contínua, assim como muitas coisas, você deve provisão energia para 125% da carga real. Então 2575 watts x 125% = 3219 watts.

Se você já ouviu falar de uma redução de 80%, é exatamente a mesma coisa que fizemos (invertida), para que não precisemos reduzir ainda mais.

O 3219 watts é o amplificador 26.8. Isso é demais para um disjuntor 20A ou 25A. É necessário um disjuntor 30A. Para isso, seu circuito requer fio de cobre 10 AWG ou fio de alumínio 8 AWG. Você precisará executar isso como um novo circuito porque garanto que você não encontrará isso no seu mural existente. E nem pense em sobrecarregar um circuito 12 AWG ou 14 AWG em amplificadores 26.8 !!!

Ou mude o circuito inteiro para 240V

Desligue o disjuntor em questão e, em seguida, coloque uma lâmpada em cada receptáculo e veja o que perdeu energia. Duas questões.

  • Imagine que você não poderia mais conectar os aparelhos 120V lá. Você poderia viver com isso?
  • Você precisa ter um receptáculo 120V dentro do 6 'de todos os pontos ao longo da parede. (ou seja, dentro do 6 'do limite a, depois todos os 12' depois disso). Se esses recipientes desaparecessem, você ainda o teria?

Se as duas respostas forem "sim", você poderá converter o circuito inteiro em 240V, e mude todos os plugues para NEMA 6-15. Obviamente, as coisas do 120V não se conectam mais, mas isso é uma coisa boa! Isso impede que você ative seus aparelhos 120V.

insira a descrição da imagem aqui

Alguns aparelhos são capazes de trabalhar em várias tensões. Veja a classificação da fonte de alimentação para ver se eles dizem algo como "100-240V" ou "90-264V" (que é 100-240V + -10%). Para esses dispositivos, você precisará alterar o plugue para NEMA 6-15P. Você está ousando pensar no pensamento? Não faça isso! NÃO deixe um receptáculo NEMA 5 em um circuito 240V apenas para que você possa conectar dispositivos de dupla voltagem. É assim que você queima casas. O caminho certo é instalar o NEMA 6 adequado na parede e depois trocar o cabo do aparelho. Na pior das hipóteses, use um cabo trapaceiro. Porque então, é óbvio que é um cabo trapaceiro.

17.07.2019 / 04:31