Primeiro, usar qualquer tipo de cabo NM externo é diretamente fora de questão. Não posso fazer isso; não é molhado. Se você deseja enterrar diretamente um cabo, use UF ou outros tipos; no entanto você deseja executar conduto. Cabo em execução no conduíte nem é louco, por razões, vamos deixar para outra Q / A. assim vamos armwave que você estará usando fios individuais. Felizmente, essas são quase todas com classificação dupla a seco / úmido (THHN / THWN-2, o W está úmido).
Conduto
Por esse motivo, é importante que o conduíte seja a) contínuo do painel até o destino; ou b) pára em uma grande caixa de junção para fazer uma emenda de THWN-2 ao cabo.
Ao colocar o conduíte, mantenha suas dobras mínimo absoluto entre pontos de acesso; usar corpos de conduíte nas esquinas para facilitar o acesso. Você vê um corpo de conduíte na sua foto, mas não pode usá-lo porque há fios de serviço.
Se você deseja negociar "poder cavar valas com uma espátula de jardim" por "preço assassino por pé", considere um conduíte rígido ou IMC, que só precisa do 6 "de cobertura por cima dele (cobertura do 12" para percursos de veículos). Mas pense em US $ 4 / pé para o material, e uma ou duas viagens à loja de ferragens para que o tubo seja rosqueado. De cabeça para baixo: é um caminho de terra viável, portanto, menos um fio.
Para conduítes de PVC, você precisa usar o Schedule 80 e deve ter o 18 "de cobertura por cima dele, então faça a abertura para o 20".
fios
Vou listar os fios por preço por 100ft, já que sua distância é sobre isso. Estou recebendo esses preços em wiresandcablesyourway.com. Todos ou THWN-2 ou XHHW.
1 x #8 terra nua de cobre $ 37 3 x #6 condutor de cobre $ 57 x 3, 60A max OU ... 3 x #4 condutor de alumínio $ 26 x 3, 60A max OU ... 3 x #2 condutor de alumínio $ 35 x 3, 80A max OU ... 3 x #1 condutor de alumínio $ 52 x 3, 100A max. Cabo de cobre 2 x #10, $ 30 x 2, 20A
Além do alumínio ter menos da metade do preço, uma razão para usá-lo é que o tamanho do fio é maior que #6. Nos fios #6 ou menores, você deve usar um fio realmente branco para neutro, o que pode tornar a compra de fios mais cara. #4 e acima, você pode marcá-lo com fita adesiva. Pegue um pacote 5 de fita isolante vermelha / branca / verde / azul / amarela por US $ 4.
O circuito 20A / 120V é um problema real. Devido à distância, é necessário aumentar o tamanho dos fios para #10 ou haverá uma queda de tensão alarmante. Agora vamos fazer as contas sobre isso. Os dois condutores são $ 60. Você não precisará se obter um subpainel. Um subpainel de espaço 16 perfeitamente respeitável pode ser adquirido por US $ 70. Isso é óbvio, se você me perguntar.
- Com o alimentador #6, você pode usar confortavelmente o eletroduto 1 ".
- Com o alimentador #4, você só pode usar o eletroduto 1 "se você omitir o circuito 20A, e será difícil.
- Com o alimentador #1, você só pode usar o eletroduto 1-1 / 4 "se você omitir o circuito 20A, e isso será um grande esforço.
O fio terra, presumivelmente cobre #8, pode ser compartilhado entre o alimentador e o circuito 20A.
O subpainel
Aqui somos grandes defensores de enormes subpainéis. Ao comprar o painel, o custo de espaços extras é super barato. Depois de encaixar, e lamentar ficando um painel pequeno demais, é super difícil e caro. Melhor pular uma pizza e obter um painel maior: espaço 16, mesmo espaço 24. Você nos agradecerá mais tarde.
"Circuitos" não são "espaços". Um painel que reivindica "circuitos 16" significa um painel de espaço 8 usando disjuntores duplex / "material duplo". Isso é propaganda enganosa, porque a maioria dos circuitos hoje em dia precisa de disjuntores AFCI / GFCI, e esses não estão disponíveis em material duplo.
Outras coisas, por exemplo, seu diagrama
O cabo estranho com extremidades masculinas nas duas extremidades é provavelmente um "cordão suicida" para acionar um gerador. Ou devo dizer um "cordão de assassinato" porque seu plano era conectar uma extremidade a um gerador e a outra extremidade na alimentação da garagem, para alimentar a garagem e depois alimentar a casa. E talvez ele desliga primeiro o disjuntor principal e não mata um atacante. (Porque quando um gerador 120V alimenta um transformador poletop 120 / 240-9600V, a tensão na parte traseira do transformador é, adivinhe! 9600 volts. É assim que os transformadores funcionam.)
Pior ainda, parece que, em vez de usar um cabo 120 / 240V / 3, ele estava usando dois cabos separados para alimentar cada perna separadamente. Que equipamento hokey-dokey. É isso que os tolos assim fazem. Basta remover as extremidades do plugue em uma extremidade para que ninguém possa conectá-lo.
Nos restantes cabos enterrados, você pode desenterrá-los para ver mais de perto. Se eles são NM, arranque-os - eles estão arruinados. NM não é classificado como úmido. Se eles são UF, veja a profundidade em que estão enterrados. Se for <24 ", é muito raso, arranque-o. Caso contrário, você pode desconectá-lo, puxá-lo pelo prédio, colocar um eletroduto Sched. 80 de PVC sobre ele e enterrá-lo (na parte inferior, cotovelo, é claro) e, em seguida, forneça proteção física até uma entrada de construção de código adequada e, em seguida, coloque-as novamente em serviço.