Ajude-me a entender minha fiação HVAC

2

Estou tentando substituir um termostato antigo por um WiFi que requer um fio C para alimentá-lo. Quando abri o painel no manipulador de ar 1 (onde eu gostaria de conectar o termostato), não há fio no terminal C (do cabo que passa ao TS), mas parece que há um fio extra no cabo correndo para o termostato que espero poder usar para a conexão C. Estou vendo algo estranho (pelo menos me parece estranho) com a maneira como todo o sistema está conectado. Temos duas zonas de refrigeração e aquecimento. Dois tratadores de ar em casa e duas unidades de CA fora. A caldeira possui duas válvulas de zona controlando o calor. Tudo funciona como deveria - ou seja, tudo funciona de forma independente quando ligado separadamente e junto quando ligado juntos. O equipamento é relativamente novo (a casa tem os anos 12). Acredito que respondi por todos os cabos. Com base no diagrama, não sei se entendi as conexões entre TS2 e AH2, especificamente por que não há conexões entre os terminais Y e W. Comparando com o TS1 <-> AH1, uma solicitação de frio e calor ativaria o manipulador de ar, que por sua vez ativaria a unidade externa ou a caldeira, mas não existem conexões do TS2-> AH2. insira a descrição da imagem aqui Isso faz sentido ou estou perdendo outro cabo em algum lugar. Observe que no terminal AH2 existem fios conectados aos terminais Y e W, no entanto, tanto quanto vejo, eles fazem parte do cabo que vai para o TS2 e simplesmente não estão conectados lá.

por daa234 08.10.2017 / 16:31

2 respostas

Seus manipuladores de ar não precisam dessas conexões (e nem estão equipados para usá-las)

A explicação para o que está acontecendo aqui remonta às brumas da história, quando os fornos a ar forçado, a combustível e os manipuladores de ar com serpentina foram desenvolvidos.

De volta aos velhos tempos ruins

Os fornos de gás antigos tinham apenas dois fios de termostato, R e W. Um pedido de calor do termostato fechou a válvula de gás e alimentou o queimador, que o piloto então acendeu, produzindo calor. (Os queimadores de óleo são praticamente similares, exceto por terem mais complexidade no controle da combustão.) gravidade sistemas de dutos, mas quando o ar forçado passava, algo precisava ligar e desligar o ventilador no momento certo. Você não pode ligar o ventilador com o queimador, senão você sai um pouco de ar frio até que o trocador de calor no forno aqueça; da mesma forma, desligar o ventilador imediatamente quando a demanda por calor acabar também nem sempre é aconselhável. Então, um termostato do ventilador (geralmente combinado com o limite alto em fornos mais modernos) montado no plenum do forno é usado para ligar e desligar o ventilador de forma autônoma.

Isso significa que, quando um fio G é adicionado a esse sistema, é um solicitar para o ventilador ligar. O soprador pode ligar sem necessidade de termostato e, em fornos modernos, é possível que o controle do forno override a chamada do ventilador do termostato (digamos, se houver uma chamada de calor durante uma chamada de ventilador, para permitir que o trocador de calor atinja a temperatura adequada). A adição de A / C significa que o forno precisa saber para ligar o ventilador durante uma chamada de resfriamento, para que o fio Y também seja roteado para o controle do forno nesses sistemas, para que o ventilador possa funcionar na velocidade correta durante uma chamada para resfriamento.

Entre elétrico, estágio certo

No entanto, algumas pessoas não queriam mexer com gás em sua casa, e outras pessoas queriam se livrar de tanques de óleo bagunçados ou propano caro, e seus problemas de entrega. Para eles, a primeira alternativa que se desenvolveu foi o chamado "forno elétrico" - trata-se de um manipulador de ar com ventilador, com elementos de aquecimento por resistência na corrente de ar. Embora não seja tão econômico quanto os combustíveis canalizados, o calor elétrico era visto como mais seguro, pois não podia vazar e / ou explodir, e também é mais barato que o propano transportado por caminhão ou o óleo de aquecimento.

Quando os primeiros fornos de aquecimento central elétrico foram projetados, porém, os projetistas tiveram uma decisão a tomar: quem deveria controlar o ventilador? Ao contrário dos sistemas alimentados a combustível, com calor elétrico, a potência total do aquecimento está disponível instantaneamente e as temperaturas de pico estão acontecendo dentro o duto. Isso significa que o ventilador precisa ligar basicamente instantaneamente para manter as temperaturas aceitáveis ​​no manipulador de ar. Como resultado, o manipulador de ar ou o termostato podem delegar o trabalho e, para economizar algum dinheiro em um relé de ventilador no manipulador de ar, o trabalho é deixado no termostato.

As bobinas de ventilador hidrônico como a sua e os manipuladores de ar com bomba de calor de expansão direta são da mesma maneira - o calor hidrônico está disponível sempre que a caldeira e o circulador estiverem funcionando, e da mesma forma com uma bomba de calor onde o calor é ativado sempre que a válvula de reversão estiver ajustada para aquecimento, o o compressor está funcionando e o ambiente externo não está muito frio. Nesse esquema, o fio G é um demanda para ventilador do termostato - se o termostato precisar de calor, mas não de um ventilador, o manipulador de ar desligará o limite máximo depois de um tempo para se proteger contra danos. Da mesma forma, o fio Y não é necessário pelo manipulador de ar, pois o termostato solicitará um ventilador juntamente com uma solicitação de resfriamento.

Avanço rápido

Como as casas de suprimentos de HVAC não desejam estocar os sabores de termostato 57, nem as pessoas de HVAC desejam separar os termostatos de seus caminhões apenas para encontrar um compatível, os termostatos modernos são compatíveis com uma ampla variedade de sistemas: gás ou óleo fornos de ar forçado, fornos de ar forçado elétrico, válvulas de zona hidrônica ou circuladores controlando ventiloconvectores, bombas de calor ou mesmo sistemas mistos. Portanto, todos os termostatos modernos têm uma configuração para o controle do ventilador - os mais antigos usavam um jumper ou um interruptor dentro do termostato, enquanto as estatísticas mais recentes como a sua definem esse modo usando uma opção de software. Na posição ou modo "gás / óleo" ou "fóssil", o termostato só chama soprador se a chave do ventilador estiver na posição ON. Na posição ou modo "elétrico", o termostato chama o ventilador se o interruptor do ventilador estiver na posição ON, or se o interruptor do ventilador estiver definido como AUTO e uma chamada para aquecimento ou resfriamento está ocorrendo.

No seu caso

Suas bobinas de ventilador são projetadas de acordo com o paradigma de um forno elétrico; ou seja, que o termostato é responsável pelo fio G. De fato, nem Y nem W são iguais conectado a qualquer circuito dentro de seus manipuladores de ar - os terminais são fornecidos para servir como pontos de aterragem convenientes, só isso.

Portanto, os dois termostatos estão configurados corretamente e a configuração 0180 deve não pode ser alterado ou você obterá um desempenho bastante ruim do seu sistema, a menos que selecione a ventoinha LIGADA o tempo todo (embora não seja uma viagem de limite máximo, pois as unidades de ventiloconvectores hidrônicos não pode colapso devido à falta de fluxo de ar, ao contrário de suas contrapartes elétricas ou alimentadas a combustível que precisam de proteção de limite alto por razões de segurança).

Quanto aos fios C voltando às válvulas da zona? Esse é apenas um caminho de retorno para a eletricidade, para que você tenha um circuito fechado do transformador do manipulador de ar, ao termostato, às válvulas de zona e de volta ao transformador. (É também onde os fios C voltando dos contatores do compressor do ar-condicionado se juntam.)

10.10.2017 / 01:19

Não tenho muita certeza do que você está perguntando, mas a fiação parece boa para mim. Quando os termostatos pedem frio, eles geralmente também energizam o G terminal (ligue para o ventilador). Portanto, quando thermostat_2 pede resfriamento, ele sinaliza a unidade de condensação diretamente via Y, enquanto sinaliza o manipulador de ar via G. o Y O terminal na maioria dos manipuladores / fornos de ar é um terminal de passagem simples, que não se conecta ao circuito do manipulador / forno de ar.

Como o ventilador no manipulador de ar não é necessário para a operação da caldeira, não há necessidade de sinalizar ao manipulador de ar que a caldeira está ligada. Portanto, não há necessidade de W fio a ser conectado no manipulador de ar. Para que o ventilador seja ligado, é necessário conectar um fio adicional entre o W terminal no termostato e as W terminal no manipulador de ar.

Além disso, a fiação parece bem. Enquanto as zonas compartilham cabos, os circuitos são completamente separados.

09.10.2017 / 17:24