A conexão de fio 4 inclui terra quente, quente, neutra e aterrada. A conexão de fio 3 inclui quente, quente, neutro, mas sem chão. A premissa básica é que as casas mais antigas tinham apenas os receptáculos de fio 3 e como o terra é essencialmente o mesmo que o neutro e os secadores raramente são movidos / substituídos, deixe as conexões de fio 3 continuarem a ser usadas. No entanto, quando algo dá errado, ter o mesmo neutro pode ser mortal.
Quase todos os secadores construídos nos últimos anos da 30 podem ser conectados com fio 3 ou com fio 4. Se for um fio 3, existe um jumper (fio curto e / ou um parafuso no lugar certo) para conectar o terra e o neutro. Se for alternado para o fio 4, esse pedaço de fio ou parafuso será removido.
NUNCA mexer com o plugue real. Use um plugue de fio 3 com uma tomada de fio 3 ou, de preferência, use um plugue de fio 4 com um receptáculo de fio 4.
É possível substituir um receptáculo de fio 3 por um mais segura Tomada de fio 4. No entanto, a quantidade de trabalho envolvido varia bastante, dependendo da situação específica:
- Recipiente do secador perto do painel principal - fácil
- Fio terra disponível, mas não conectado - fácil
- Conduíte metálico do receptáculo ao painel principal - fácil
- Nenhuma das opções acima - difícil - precisa executar um novo cabo (todos os fios) e / ou um fio terra, ou instalar proteção GFCI em vez de terra
Há várias perguntas sobre DIY sobre isso, como Como saber se as saídas Nema foram atualizadas com êxito no código?