Na verdade, tenho um problema que resolvi e vi um problema semelhante que alguém havia postado neste site, mas como sou novo no site, ele não me deixou comentar. Então, eu estou postando aqui o meu problema e como ele foi resolvido.

Eu tinha uma tomada GFI que parou de funcionar. Comprei um novo da mesma marca. Tirei o antigo que rotulava os fios enquanto os desfazia. Eu instalei o novo GFI colocando os fios na mesma posição que o antigo.

A luz indicadora estava verde mostrando que estava funcionando, mas as outras saídas do circuito ainda não funcionaram. Outras postagens indicaram que os receptáculos dispararam e você precisa pressionar com força para que eles sejam redefinidos. Eu tentei isso, mas não funcionou.

Eu estava usando uma tomada Leviton 20A GFI. Este era o mesmo modelo que eu estava substituindo. Pensando que seria conectado da mesma forma quando eu instalei o novo, coloquei os fios no mesmo lugar. Quando eu fiz, a luz de status estava verde, mas nenhuma das tomadas da linha de baixo tinha energia. Ao conversar com um frito, ele sugeriu que eu trocasse os fios superior e inferior dos dois lados. Eu fiz isso e então tudo funcionou. Em um exame mais detalhado das lojas novas e antigas, descobrimos que os conectores de carga e linha foram trocados.