Como posso adicionar luzes e um interruptor a jusante de um dispositivo de corrente de tração?

3

Eu tenho uma pergunta desafiadora sobre fiação.

Tenho energia entrando em uma luminária de corrente de tração (início da execução). ele precisa permanecer em sua posição atual. Preciso emprestar energia dele e adicionar duas luminárias STANDARD a jusante, com um interruptor no final da execução.

O objetivo é fazer com que a luminária de corrente de tração funcione de forma independente (independentemente da posição da chave a jusante). As duas luzes a jusante precisam ser controladas pelo interruptor de luz no final da execução.

Obrigado.

por Dino 27.08.2019 / 20:59

1 resposta

Portanto, o seu equipamento existente (assumindo a fiação padrão dos EUA, você precisará verificar) tem um quente (preto), neutro (branco) e terra (vazio) e tem energia constante. As luzes adicionais precisarão de cabos 4 - quente constante para viajar até o comutador (preto), um neutro (branco) e uma energia comutada que retornará do comutador (vermelho).

O fio existente (assumindo o fio 14G para circuitos de iluminação) é vendido como cabo "14 / 2". O solo não é contado no esquema numérico, portanto, considera-se ter condutores 2. O que você precisará para o resto da execução é "14 / 3". Esse novo cabo (preto, branco, vermelho) passará da luz existente para cada uma das novas luzes e depois para a caixa de distribuição.

Na luz existente, o preto se conecta a preto e branco a branco, mas o vermelho será limitado e não utilizado. Vermelho será a energia proveniente do comutador. No futuro, se você quiser que a luz da corrente de tração seja controlada pelo interruptor, poderá conectar o fio preto dessa luz ao novo vermelho.

Nas novas luzes, o branco se conectará ao branco e o preto no dispositivo elétrico se conectará ao fio vermelho "comutado". O fio preto do 14 / 3 não se conecta à nova luz e apenas "passa" pela caixa. Em cada caixa, todos os fios terra são conectados um ao outro e o fio desencapado ou verde do aparelho.

No comutador, o fio branco será tapado (a menos que você use um comutador inteligente que precise do neutro) e os fios preto e vermelho serão conectados aos dois terminais de parafuso no comutador de luz.

As práticas mais antigas de fiação permitiriam que você fizesse tudo isso sem o fio vermelho extra, mas agora todas as caixas de interruptores exigem um neutro, portanto, você deve usar o 14 / 3 para fazê-lo corretamente e permitir flexibilidade futura. Você pode fazer isso agora com uma mistura de 14 / 2 e 14 / 3, mas se você usar o 14 / 3, não precisará comprar rolos de cabo diferente do 2 e, novamente, isso lhe dará flexibilidade mais tarde.

Diagrama adicionado por solicitação: Interruptor de fim de execução

O fio vermelho "pontilhado" é opcional e, se você nunca quiser que a luz da corrente de tração esteja em um interruptor, ela não servirá para nada. O fio branco que vai para o comutador não é usado, a menos que você tenha um comutador inteligente, mas é exigido pelo código.

27.08.2019 / 21:46