Além do cobre, o único outro material adequado para condutores é o alumínio. No 1930, o alumínio era um metal precioso, pois o Processo de refino Hall / Héroult ainda não foi industrializado. Precioso demais para ser desperdiçado com arame, o que era mais fácil com cobre abundante e barato. (Agora é o contrário).
Essa fiação parece ter sido adaptada. Nesse caso, pode ser alumínio. Raspe-o com uma faca para ver se aparece com brilho ou prateado.
Esse receptáculo de pino 2 é perfeitamente novo, possivelmente o século 1980st mais provável do 21, observando a compensação ascendente para deixar espaço para um terreno ausente. Dentro do receptáculo, os bits de metal são idênticos ao tipo aterrado.
Você pode adaptar os fios terra
Parece um cabo blindado, não um conduíte. Se você pode puxar e substituir livremente os fios, é um conduíte. Caso contrário, é um cabo de metal revestido. O conduíte de metal fixo é permitido como um caminho de aterramento. Aquele cabo de metal pode seja, dependendo do tipo; O cabo CA foi rebaixado para um local que não é mais permitido como caminho de terra. Não importa, você pode adaptar apenas um fio terra, essas regras foram liberalizadas no 2014.
Você não precisa seguir o cabo original, mas, dada a facilidade de acesso que você tem, é exatamente isso que eu faria. Faça o mesmo que o cabo está fazendo, pule de uma caixa de derivação para outra. Essas caixas de junção de aço são exatamente o que eu uso hoje para esse tipo de trabalho, e na verdade não envelhecem, a menos que sejam expostas a umidade.
O layout dessa fiação realmente fez um favor a você. As emendas estão sendo feitas nas caixas de junção, de modo que o receptáculo leva apenas o fio 1 por lado. Isso é uma proteção para os joelhos! Apenas para sua informação, os parafusos 2 por lado estão disponíveis para uso opcional em um de dois modos: a) como uma maneira prática de unir os fios 2 enquanto os conecta ao receptáculo; ou b) se você quebrar a aba, uma maneira de controlar cada soquete separadamente. Nem se aplica aqui.
Se a caixa estiver aterrada, você pode aterrar o receptáculo com uma "trança triturada" *. Procure na parte de trás da caixa de junção um orifício com um tamanho ligeiramente diferente dos outros; que seria rosqueado para um parafuso de aterramento nº 10-32 (observação -32). Se ausente, use um clipe de aterramento ou faça uma broca e toque no seu próprio orifício # 10-32 (tamanho mínimo #6, passo da rosca -32 ou mais fino para morder metal suficiente para conduzir eletricidade, não use um parafuso de chapa metálica!).
Você não pode aterrar o receptáculo através dos parafusos de montagem, mas se a forquilha de metal ficar embaixo, limpe a forquilha de metal contra o flange da caixa limpa, isso é aceitável. Normalmente, a caixa é recuada e não é possível.
O caminho de aterramento precisa retornar todo o caminho até o painel, mas seu fio de retromontagem precisa apenas atingir um ponto com bom aterramento que é servido fora desse mesmo painel de serviço, por exemplo, digamos se você tiver um aquecedor de água aterrado.
Fio de alumínio
Se você acredita que possui fio de alumínio ou outro fio antigo no qual não confia **, agora existe uma 'solução de bala de prata' na forma de disjuntores AFCI. Eles ouvem o fio em busca de qualquer evidência de arco, e é assim que a maioria dos problemas de fiação aparece. Então, eles tropeçam para desligar a energia. O conceito de AFCI praticamente exige isso no disjuntor; eles fabricam receptáculos AFCI, mas não protegem os fios que os alimentam, o que anula o objetivo! Se você estiver instalando disjuntores AFCI, eles também fabricam disjuntores combinados AFCI / GFCI por mais alguns dólares. Um disjuntor GFCI protege todos os pontos do circuito; no entanto, os disjuntores GFCI são sensíveis a defeitos de fiação, como neutros cruzados. Esses são os defeitos que você deseja corrigir de qualquer maneira, mas um disjuntor GFCI disparará até você.
Plano anti-alumínio de longo prazo:
Para circuitos de ramificação pequenos (#8 e menores), use apenas fios de cobre, porque inspetores e compradores de casas com mentes pequenas vão surtar se você usar alumínio. O alumínio é perfeitamente aceitável para os alimentadores 50A + no #4 e acima do cabo. Se eu apenas falasse grego, pegue um livro.
A fiação que vejo na sua foto seria facilmente substituída se fosse de alumínio; então faça isso. Se você possui uma fiação de alumínio que é inviável de substituir, o problema ocorreu com o alumínio, porque eles foram conectados aos terminais classificados apenas para cobre. Terminais de cobre não gostam de alumínio, terminais de alumínio banhados a zinco jogam bem com todos. Portanto, mude para receptores e interruptores com classificação CO-ALR e use Alumiconns em vez de porcas para emenda. As porcas de arame roxas não são boas. Alumiconns são, na verdade, conectores em miniatura e, como a maioria dos terminais, são feitos de alumínio.
* a maioria dos aterramentos deve ser demarcada de qualquer maneira, observe que existe apenas o parafuso de aterramento 1, porque você não tem permissão para usar a técnica "use o dandy prático o receptáculo como um ponto de emenda" com os fundamentos, eles devem ser acionados de forma que remover o receptáculo não quebra outros motivos a jusante. Essa mesma regra também se aplica aos neutros nos MWBCs, que estão muito acima do seu nível de habilidade no momento. O resultado é que se você vê um pigtailed neutro "sem motivo", deixe assim.
** ou fio novo no qual você não confia, ou seja, conexões de backstab. As facadas nas costas são toda a raiva, porque eles economizam tempo na construção de novas casas. No entanto, eles não são confiáveis e são a fonte #1 de problemas de arco. Como resultado direto, os disjuntores AFCI agora são obrigatórios em novas construções.