Estratégia para liberar slot para um circuito de volt 50 amp 240

2

Meu primeiro post aqui. Alguém pode me explicar a melhor estratégia para liberar um pólo / slot para que eu possa instalar um circuito de dois pólos 50 amp 240 volt neste painel? Eu tenho um slot livre no canto inferior esquerdo.

Quero usar um circuito em tandem, mas não tenho certeza de quais circuitos existentes seriam aceitáveis ​​para trocar. Meu painel é "twinable" (consulte a etiqueta do painel abaixo)

Se entendi corretamente, não posso usar um circuito tandem para consolidar os dois circuitos inferiores esquerdo porque eles são AFCI.

Acima desses dois circuitos AFCI, tenho circuitos 3 que acho que podem ser candidatos à combinação em um circuito tandem. Alguém pode me dizer se esses tipos de circuitos são elegíveis para serem substituídos por um tandem? Em caso afirmativo, seria melhor montar o 20 / 20 e mudar os três abaixo para cima? Ou seria melhor montar o 15 / 20 e mover os dois circuitos AFCI para cima? Uma observação final: desses circuitos 3, o circuito mais alto do amplificador 20 é identificado como "Bath GFCI", portanto, não tenho certeza se isso pode ser colocado em um circuito tandem.

Nota final: o novo circuito 50A 240V será usado para alimentar um plugue NEMA 14-50 que vou instalar na parede abaixo do painel. Ele será usado para carregar um veículo elétrico (Tesla Model 3).

Obrigado!

Circuitos notados

painel elétrico

Painel elétrico

Etiqueta do painel elétrico

Etiqueta do painel

por D. Hill 31.07.2019 / 07:54

3 respostas

MWBC e material duplo

O pior perigo para os disjuntores de duplo enchimento é encontrar um circuito de derivação multi-wire. Nesse caso, o preenchimento duplo pode sobrecarregar o neutro compartilhado. No entanto, não vejo marcas nos seus fios, então parece que eles estão instalados em cabo, e todos os seus circuitos unipolares são instalados com seu próprio cabo / 2. Se é assim, então você tem dois circuitos de derivação de múltiplos fios na caixa, já nos disjuntores de pólo 2 onde eles pertencem, e espero que você os mantenha no pólo 2 ou no disjuntor 2 interno de um quadplex. Esses são

  • disposição --- lava-louças
  • recipientes de cozinha #1 --- forno de microondas e coifa

Disjuntores alienígenas

Você possui um painel da Siemens, mas possui disjuntores "BR" da Eaton no painel (aqueles que você considera candidatos à substituição). Esses são disjuntores alienígenas e deve ser removido imediatamente. Eles podem aparecer, mas se você os comparar com a forma como um disjuntor apropriado da Siemens se encaixa, eles parecem diferentes; essa diferença é que o disjuntor não está engatando adequadamente nas facadas do barramento, o que pode causar arcos sob carga. Isso destruirá a facada do ônibus e agora você terá um painel espacial 18. Então esses disjuntores BR desaparecem - hoje. E o cara que os instalou não foi convidado de volta.

O que pode ter confundido esse cara é que a Eaton faz uma "CL"linha de disjuntor, especificamenteclassificado para substituir seus disjuntores Siemens Q115 / Q120. No entanto, BR não é essa linha, note Disjuntores CL não são classificados para painéis BR. O CL custa mais e é muito mais difícil de encontrar, portanto, não há razão terrena para seguir esse caminho, a menos que você tenha uma conta comercial de alto volume com um revendedor da Eaton (ou queira exótica somente da Eaton, como disjuntores "controle remoto" do CLR).

Este painel ...

Você está correto, os disjuntores AFCI não estão disponíveis em material duplo. O máximo que você pode fazer é combinar os circuitos 2 em um AFCI, mas parece que os disjuntores AFCI existentes estão com excesso de inscrições , servindo mais de um quarto cada. Alguém realmente, realmente se destacou neste painel e está colocando você em um inconveniente considerável. Bem, espero que eles realmente, realmente, realmente gostei dessa pizza (o que eles compraram com a economia de não obter um painel de tamanho adequado).

Na sua primeira oportunidade, você desejará instalar pelo menos um subpainel de espaço 20, aqui ou em algum lugar mais conveniente para suas cargas. Uma casa adequada, especialmente uma com serviço 200A, precisa de espaços 40 +. Sempre há outra carga, e "Estou sem espaço, ajuda" é uma questão importante aqui.

Melhor plano para o futuro: opção 1

Eu vejo algumas opções. O primeiro é mais simples / mais barato, mas o segundo evita problemas futuros.

Substitua os três disjuntores externos por um disjuntor duplex Q2020 do tipo QT ("Q" Twin) da Siemens e um monopolar Siemens Q115. Isso libera um espaço e leva você a casa por cerca de US $ 14.

2 opção

Você conhece o problema em que alguém substitui um circuito de derivação multi-wire 2-pólo com um duplex e sobrecarrega o neutro? Esta opção tem uma grande vantagem: ela encabeça isso. Esse problema de excesso de material não vai desaparecer e alguém vai aparecer e querer comprimir esses grandes disjuntores de pólo 2. Então onde preemptivamente duplo enchimento os MWBCs para que o próximo cara não possa estragar tudo.

Usaremos disjuntores quadplex (a Siemens os chama Triplex). E, a propósito, MWBCs requerer desligamento de manutenção comum, portanto eles devem ser no polo 2 interno em um quadplex. O pólo externo 2 não funciona, mesmo se estiver preso ao cabo, porque o cabo é muito frágil para garantir o desligamento da manutenção comum (e a etiqueta diz isso).

insira a descrição da imagem aqui

Substituímos o MWBC de pólos 15A 2 (Descarte / lava-louças) por um quadplex Q21515CT. (Singles 15A e pólo 15A interno 2A). Estamos presos a isso, porque este é o único quadplex disponível com o 15A no centro. É aí que o MWBC vai. Os dois 15A externos são pólos 1 independentes. Seu painel possui dois circuitos singulares 15A - "Fornalha" (que deve ser um disjuntor separado) e "Garagem / GFCI". Aqueles mudam para os terminais externos deste quadplex.

Então, vamos matar dois coelhos com uma cajadada só. Substitua preventivamente o polo MWBC 1 "Kitchen # 2 / Micro-hood", de maneira semelhante, por um disjuntor geral Q22020CT 20A. Da mesma forma, mova dois circuitos únicos 20A para as posições externas. Eu diria que vá com o que os fios alcançarão. Isso faz outra coisa útil - libera dois disjuntores Siemens 20A reais. Eles substituem os disjuntores BR alienígenas, que aparecem no Craigslist, a menos que você precise deles para preencher buracos vazios.

Esse cenário custará cerca de US $ 40 mais algumas tranças 12 AWG, porque o Sr. Snippy não fez nenhum favor a você cortando os fios para quase o necessário para alcançar os disjuntores agora. Nota futura: Cada circuito deve ter o seu quente e neutro ambos o tempo suficiente para alcançar todos os espaços do disjuntor no painel. Neutro para GFCI ou AFCI.

Esta opção criará alguns furos vazios no seu painel. Coloque um disjuntor à mão e não o conecte a nada, basta colocar um adesivo com um X vermelho no disjuntor. Se for um disjuntor BR, pinte com spray todo o disjuntor de vermelho para impedir que as pessoas o usem.

31.07.2019 / 16:33

Para responder à sua pergunta, você gostaria de montar os dois disjuntores de amplificador 20. Você não deseja unir um amplificador 20 e um amplificador 15 por causa das diferentes amperagens: seria um dimensionamento excessivo do circuito do amplificador 15 e do fio #14 awg com um tandem do amplificador 20 ou do dimensionamento do circuito do amplificador 20 com um 15 amplificador em tandem. Em seguida, abaixe o restante dos disjuntores para os slots inferiores.

O que o novo circuito do amplificador 50 alimentará? Sempre há a questão de trocar o painel ao adicionar um circuito grande. Parece que você tem gás porque não possui aquecedor elétrico de água, aquecimento de tiras ou forno / fogão, portanto seu painel deve ficar bem.

31.07.2019 / 13:14

OK, aqui é onde você pode começar. Os atuais disjuntores tamdem 15 e 20 não podem ser movidos, pois compartilham um neutro que é permitido se cada disjuntor estiver conectado a uma fase separada, portanto, o acessório mecânico. Caso contrário, você sobrecarregará o neutro compartilhado. Isso deixa você com banho gfci, vácuo, forno no lado esquerdo do painel e cozinha #2, lavadora, freezer e garagem à direita.

O esquema do seu painel mostra que o painel pode suportar disjuntores de tamanho 1 / 2. Então, eu tentava selecionar circuitos que usassem a menor quantidade de energia possível para mover para os disjuntores do tamanho 1 / 2. Eu também usaria um disjuntor 50A em tamanho grande em vez de optar por um tandem 1A do tamanho 2 / 50. O raciocínio é que, se você observar o ponto de conexão dos disjuntores do tamanho 1 / 2, o ponto de conexão será cerca de 1 / 2, a área do tamanho original. Substituí muitos painéis devido ao fato de que esses disjuntores de maior amperagem do tipo 1 / 2 queimaram o barramento. Eu reconhecerei que eles são permitidos por código, mas eu testemunhei os resultados.

Uma observação final, ao usar o disjuntor do tamanho 1 / 2 somente os disjuntores originais do fabricante cabem em um slot do tamanho 1 / 2. No seu caso, você precisa usar os disjuntores Siemens.

Espero que isto ajude.

31.07.2019 / 16:30